Всем привет помогите решыть проблему вайлант т-4.Кател работает от 1-1.5 минуты на семерке потом тухнет и сразуже пытается ищо запустится.Ранше на семерке работал четко 3 минуты.(На пятерке и тд такая же проблема время уменьшелось)
Здраствуйте. Скажіть, будь ласка, у чому може бути проблема? Котел VCW NL 242 E A25 котел при запуску запалюється нормально, однак чомусь не виключається при досягненні температури виставленої регулятором. Пробував виставляти регулятор в положення 3, батареї гарячі однак котел не вимикався, мусив вимкнути примусово.
Последнее редактирование olek (2019-11-17 20:34:55)
Здраствуйте. Скажіть, будь ласка, у чому може бути проблема? Котел VCW NL 242 E A25 котел при запуску запалюється нормально, однак чомусь не виключається при досягненні температури виставленої регулятором. Пробував виставляти регулятор в положення 3, батареї гарячі однак котел не вимикався, мусив вимкнути примусово.
olek, здравствуйте... Просится к специалисту...
В тому і справа, що нормального спеціаліста важко знайти...
Здраствуйте. Скажіть, будь ласка, у чому може бути проблема? Котел VCW NL 242 E A25 котел при запуску запалюється нормально, однак чомусь не виключається при досягненні температури виставленої регулятором. Пробував виставляти регулятор в положення 3, батареї гарячі однак котел не вимикався, мусив вимкнути примусово.
Можливо комусь буде в нагоді як вирішилась проблема, проблема вирішилась проведенням профілактичних дій, а саме було почищено фільтр грубої очистки, замінено кілька кранів, так як із часом зіпсувались, зворотній клапан, бо неможливо було створити тиск в системі, однак головна проблема, на мою думку, була у розширюючому бачку, тиск в бачку був відсутній, ніпель не тримав повітря. Замінив ніпель і накачав бачок (1 атм.) і котел запрацював так як потрібно.
Последнее редактирование olek (2019-11-23 16:57:53)
Помогите, пожалуйста, девушке.На котле Вайлант в летнем режиме, температура воды ввставлена в положении 2 (всего их 7).При включении гвс на экранчике показывает 55 градусов, но из крана течет не настолько горячая. При закрытии крана, температура на экранчике поднимается до 59, потом где-то за 5 часов спадает до 24. Это норма? Не слишком большие показатели?И не слишком долго остывает?
You are not registered
Это у Вас T-5. По Вашему описанию все с котлом в порядке, сделайте обязательно ТО и промывку теплообменнников, возможно немного засорены термодатчики, а так более менее все хорошо.
Добавлено 12.30.2019 12:14:55:
koivan пишет:
Доброго времени! Прошу помощи. Дымоходный котел 18кВт ГВС работает нормально. Вот с отоплением проблемы: Розжиг происходит, набирает температуру, отключается и через секунд 10 опять включается (при этом отсутствует выдержка времени на повторное включение, раньше она составляла 1мин 20сек), с чем может быть проблема? Есть ли схема электрическая на блок автоматики (больше всего склоняюсь к неисправности данного блока, скорей всего центральной платы). Фото центральной платы ниже(она старого образца):
You are not registered
Также прошу указать назначение переменных резисторов (выделены красным: 1 и 2 влияют на температуру отключения ) или хотя бы указать время задающую цепочку. Буду признателен за любую помощь!
Котел vcw240xew, уже совсем не прокачивал по батареям тепло, обратку еле теплая, начал с чистки фильтра на обратке, когда увидил что там было решил и дальше все промыть)) при демонтаже лопнули медные трубки для воды на тройнике. До окончания праздников сделал из цангового тройника конструкцию. Запустил, сбросил воздух, все герметично, давление держит. НА ОТОПЛЕНИЕ не включается. НО включается и нормально работает на второй контур. Что это может быть???
Котел vcw240xew, уже совсем не прокачивал по батареям тепло, обратку еле теплая, начал с чистки фильтра на обратке, когда увидил что там было решил и дальше все промыть)) при демонтаже лопнули медные трубки для воды на тройнике. До окончания праздников сделал из цангового тройника конструкцию. Запустил, сбросил воздух, все герметично, давление держит. НА ОТОПЛЕНИЕ не включается. НО включается и нормально работает на второй контур. Что это может быть???
Правило просте: якщо що небудь в домі хоть якось працює - нечіпай перебудь празниками і ремонтуй. А в твоїй ситуації дивись на трьохходовий клапана і актуатор переключення режимів трьоходового, або потужність насоса замала конденсатор(хотя врядлі но перевір). Думаю в тебе проста поломка.
Привет. Котел Vaillant T4 VCW240 при включении отопления с периодичностью 30-50мин выбивает аварийный режим. При включении второго контура(горячая вода) аварийный режим выбивает как угодно от минуты работы до совсем может не выбивать за одно включение. Больше нигде никаких проблем не обнаружил, все работает. Такие постоянные выбивания аварийных режимов длятся уже несколько недель, в чем может быть проблема, где искать неисправность подскажите?
Привет. Котел Vaillant T4 VCW240 при включении отопления с периодичностью 30-50мин выбивает аварийный режим. При включении второго контура(горячая вода) аварийный режим выбивает как угодно от минуты работы до совсем может не выбивать за одно включение. Больше нигде никаких проблем не обнаружил, все работает. Такие постоянные выбивания аварийных режимов длятся уже несколько недель, в чем может быть проблема, где искать неисправность подскажите?
Если при этом температура на датчике нормальная то смотрите датчик перегрева в котле за насосом с правой стороны, черная коробочка с кнопочкой.
Последнее редактирование ssavanter (2020-01-07 19:24:37)
Привет. Котел Vaillant T4 VCW240 при включении отопления с периодичностью 30-50мин выбивает аварийный режим. При включении второго контура(горячая вода) аварийный режим выбивает как угодно от минуты работы до совсем может не выбивать за одно включение. Больше нигде никаких проблем не обнаружил, все работает. Такие постоянные выбивания аварийных режимов длятся уже несколько недель, в чем может быть проблема, где искать неисправность подскажите?
Если при этом температура на датчике нормальная то смотрите датчик перегрева в котле за насосом с правой стороны, черная коробочка с кнопочкой.
Да температура нормальная, отопление и горячую воду греет отлично все как и должно быть. Как проверить и узнать действительно ли проблема в том датчике чтоб не покупать лишние запчасти и не менять без толку?
Котел vcw240xew, уже совсем не прокачивал по батареям тепло, обратку еле теплая, начал с чистки фильтра на обратке, когда увидил что там было решил и дальше все промыть)) при демонтаже лопнули медные трубки для воды на тройнике. До окончания праздников сделал из цангового тройника конструкцию. Запустил, сбросил воздух, все герметично, давление держит. НА ОТОПЛЕНИЕ не включается. НО включается и нормально работает на второй контур. Что это может быть???
При включении на отопление проверьте втянулся ли трехходовой клапан (за насосом внизу справа)
Добавлено 01.08.2020 11:26:46:
Kombat пишет:
ssavanter пишет:
Kombat пишет:
Привет. Котел Vaillant T4 VCW240 при включении отопления с периодичностью 30-50мин выбивает аварийный режим. При включении второго контура(горячая вода) аварийный режим выбивает как угодно от минуты работы до совсем может не выбивать за одно включение. Больше нигде никаких проблем не обнаружил, все работает. Такие постоянные выбивания аварийных режимов длятся уже несколько недель, в чем может быть проблема, где искать неисправность подскажите?
Если при этом температура на датчике нормальная то смотрите датчик перегрева в котле за насосом с правой стороны, черная коробочка с кнопочкой.
Да температура нормальная, отопление и горячую воду греет отлично все как и должно быть. Как проверить и узнать действительно ли проблема в том датчике чтоб не покупать лишние запчасти и не менять без толку?
Если Вы постоянно его включаете - то только его вина!
Заполните пожайлуста профиль!!! Щелкнув на своем имени в сообщении!
Последнее редактирование ssavanter (2020-01-08 11:36:30)
Если при этом температура на датчике нормальная то смотрите датчик перегрева в котле за насосом с правой стороны, черная коробочка с кнопочкой.
Да температура нормальная, отопление и горячую воду греет отлично все как и должно быть. Как проверить и узнать действительно ли проблема в том датчике чтоб не покупать лишние запчасти и не менять без толку?
Если Вы постоянно его включаете - то только его вина!
Заполните пожайлуста профиль!!! Щелкнув на своем имени в сообщении!
Я собственно его вообще не трогал и не лез к нему туда за насос. Включаю обратно кнопкой возле красной лампочки
Да температура нормальная, отопление и горячую воду греет отлично все как и должно быть. Как проверить и узнать действительно ли проблема в том датчике чтоб не покупать лишние запчасти и не менять без толку?
Если Вы постоянно его включаете - то только его вина!
Заполните пожайлуста профиль!!! Щелкнув на своем имени в сообщении!
Я собственно его вообще не трогал и не лез к нему туда за насос. Включаю обратно кнопкой возле красной лампочки
You are not registered
С фото надо было начинать))) Виновник сего торжества верхняя плата управления с нее и нужно начать а далее проверить газовый редуктор
Я собственно его вообще не трогал и не лез к нему туда за насос. Включаю обратно кнопкой возле красной лампочки
You are not registered
С фото надо было начинать))) Виновник сего торжества верхняя плата управления с нее и нужно начать а далее проверить газовый редуктор
Если плата это однозначно замена или еще чтото можно сделать? А редуктор ремонтируется?
Плата - замена или к электронщику, редуктор - в нем может быть мембраны или котушка. Что в первую очередь смотреть? Элетронщик может и котушку прозвонить у нас даже телемастер может посмотреть. P.S. попробуете, если есть датчики тяги снять с турбулизатора неотключая, отвести от турбулизатора - если котел дымоходный.
Последнее редактирование ssavanter (2020-01-09 20:27:47)
С фото надо было начинать))) Виновник сего торжества верхняя плата управления с нее и нужно начать а далее проверить газовый редуктор
Если плата это однозначно замена или еще чтото можно сделать? А редуктор ремонтируется?
Плата - замена или к электронщику, редуктор - в нем может быть мембраны или котушка. Что в первую очередь смотреть? Элетронщик может и котушку прозвонить у нас даже телемастер может посмотреть. P.S. попробуете, если есть датчики тяги снять с турбулизатора неотключая, отвести от турбулизатора - если котел дымоходный.
Котел парапетный. Во сколько примерно обойдутся запчасти? Может дешевле будет купить новый?
Если плата это однозначно замена или еще чтото можно сделать? А редуктор ремонтируется?
Плата - замена или к электронщику, редуктор - в нем может быть мембраны или котушка. Что в первую очередь смотреть? Элетронщик может и котушку прозвонить у нас даже телемастер может посмотреть. P.S. попробуете, если есть датчики тяги снять с турбулизатора неотключая, отвести от турбулизатора - если котел дымоходный.
Котел парапетный. Во сколько примерно обойдутся запчасти? Может дешевле будет купить новый?
Вы имеете в виду турбированый? Платы 300-350 за штуку, редуктор 400-500 Цены в грн
Последнее редактирование ssavanter (2020-01-10 01:48:13)