стоит под газовым редуктором( в регионах его по разному я понял называют), сзади у него гусачок с пружиной , срабатывает при включении воды горячей, слева микрик( включает второй контур).Насос работает (греется только), трубки проверял все в нормеу друга такой же). Более того насос др. ставил - та же картина.
Этот клапан к отоплению значения не имеет.Он только добавляет газ на газ клапане при работе котла в режиме ГВС. Проверьте все-таки трубки от 3-хходового клапана до водяного редуктора (пластикового датчика с 6-тью трубками). Возможно, пружинка не дотягивает коромысло назад (вправо-вниз до упора). Попробуйте пальцем помочь пружинке.
Здравствуйте.. У меня котел Vaillant T4.. При включении отопления включается помпа, но не включается газ.. Какие могут быть причины? Заранее благодарен!
При включении отопления включается помпа, но не включается газ..
Мало информации. Раньше работал? ГВС работает? Комнатный термостат включен? Если его нет, то контакт перемычки 3-4 есть? Искра есть? Скорее всего нет. Шток трехходового заезжает влево до упора? Нажимает микрик? Если нет, коромысло возвращено назад? (см. предыдущий пост)
Скажите пожалуста,почему выстреливает кнопочка черная и загорается лампочка красная возле нее(справа от переключателя горячая вода-горячая вода+отопление)Котел Вайлант Т4.СПАСИБО!
По тому что поломался.
Добавлено 09.08.2012 12:42:22:
alex5663 пишет:
Vaillant T-4: после чистки сервовентиля и регулировки вкл.гор.воды(микриком и штоком)перестал срабатывать 3-х ход.клапан, не втягивается.Соответственно не срабатывает отопление.Горячая вода работает. Принудительно-нажатием на выдвижную часть 3-х ходового клапана 1-й контур включается на неск. секунд.Подскажите как правильно его выставить?Спасибо.
Помогу в ремонте котла в телефоном режиме.0677864171 Валентин.
Добавлено 09.08.2012 12:48:20:
vitw пишет:
Brous пишет:
При включении отопления включается помпа, но не включается газ..
Мало информации. Раньше работал? ГВС работает? Комнатный термостат включен? Если его нет, то контакт перемычки 3-4 есть? Искра есть? Скорее всего нет. Шток трехходового заезжает влево до упора? Нажимает микрик? Если нет, коромысло возвращено назад? (см. предыдущий пост)
Заведи знакомство с сервисантом и бутет тебе тепло и уютно и спокойно ето мой совет всем потребителям,каждый должен заниматься своим делом и быть в этой сфере успешным.....
Спасибо Валентину за предоставленную возможность созвониться(первичное сообщение №175)!!!Но сегодня нашел причину.При плохом напоре воды не подымайте сами шток под коромыслом((шток стоит на водяном клапане (водяном редукторе) как угодно) , при необдуманном поднятии штока нарушается алгоритм подачи воды в трубочках в 3-х ходовой клапан (неправильно перекрываются выходы якорем)в следствии чего не втягивается клапан и не срабатывает 1-й контур.В данной ситуации необходимо шток подвести под коромысло в "0"(чтобы оно касалось штока) а регулировать зазор нажатия микриком.ЕСЛИ Я В ЧЕМ ТО НЕ ПРАВ ДУМАЮ СПЕЦЫ ПОПРАВЯТ.всем спасибо.
Здраствуйте уважаемые спецы.Возникла такая проблема;котел Вайлант 24эко-терм,незажигается горелка ни на ГВС ни в отоплении ,с чем ЭТО связано и как ЭТО устранить ,кое-какае навыки есть в отоплении но с котлом еще не на ТЫ.Подскажите пожалуйста ,ЗА ранее БЛАГОДАРЕН!
Добрый день!У меня такой вопрос:котел Т4 Vaillant(как на первом фото) воду нагревает а батареи нет? Я сегодня установил батареи (после ремонта) закачал воду и запустил котел все работало потом выключил ,через 2часа опять включил но больше батареи не греют,при включении кнопок котел никак не реагирует (может поломалась кнопка?). Подскажите что случилось. Заранее СПАСИБО!
Последнее редактирование 6569004 (2012-09-10 12:20:36)
Добрый день!У меня такой вопрос:котел Т4 Vaillant(как на первом фото) воду нагревает а батареи нет? Я сегодня установил батареи (после ремонта) закачал воду и запустил котел все работало потом выключил ,через 2часа опять включил но больше батареи не греют,при включении кнопок котел никак не реагирует (может поломалась кнопка?). Подскажите что случилось. Заранее СПАСИБО!
Просьба всем при регистрации указывать П.М.Ж.С уважением Валентин,звоните поможем с запчастями и ремонтом.+380677864171
Последнее редактирование Валентин (2012-09-11 21:49:46)
Добрый день!У меня такой вопрос:котел Т4 Vaillant(как на первом фото) воду нагревает а батареи нет?
Прочитайте пост 175 и далее или позвоните Валентину по телефону в предыдущем посте.
Добавлено 09.10.2012 21:31:41:
maxil пишет:
котел Вайлант 24эко-терм,незажигается горелка ни на ГВС ни в отоплении ,с чем ЭТО связано
Извините, модель "эко-терм" яндекс не нашел. Напишите полное название. Может, это вовсе и не Т4? По теме: напряжение есть?, лампочка горит?, что-то шумит-гудит-щелкает?, искра идет?, ...
Последнее редактирование vitw (2012-09-10 21:24:48)
Добрый день!У меня такой вопрос:котел Т4 Vaillant(как на первом фото) воду нагревает а батареи нет? Я сегодня установил батареи (после ремонта) закачал воду и запустил котел все работало потом выключил ,через 2часа опять включил но больше батареи не греют,при включении кнопок котел никак не реагирует (может поломалась кнопка?). Подскажите что случилось. Заранее СПАСИБО!
Трёх-ходовой не заходит до конца,микрики на нём,конд-тор на цирк.насосе итд...
За пределами котла. Может быть подзабита капроновая цилиндрическая сеточка, которая стоит в водяном редукторе на входе холодной воды. В водяним редукторе, иногда, может быть регулятор продока (ручка торчит вперед из водяного редуктора).
Всем здравствуйте! Прошу помощи после промывки вторичного теплообменника пропала горячая вода. Открываеш кран, котел понимает включается, а течет холодная, обратка с теплообменника холодная.Трехходовой кран притягивает и деожит постоянно. HELP!
Всем здравствуйте! Прошу помощи после промывки вторичного теплообменника пропала горячая вода. Открываеш кран, котел понимает включается, а течет холодная, обратка с теплообменника холодная.Трехходовой кран притягивает и деожит постоянно. HELP!
Если котел включается на ГВС, а вода из гор крана течет холодная, то виноват трехходовой: котел греет СО.
Всем здравствуйте! Прошу помощи после промывки вторичного теплообменника пропала горячая вода. Открываеш кран, котел понимает включается, а течет холодная, обратка с теплообменника холодная.Трехходовой кран притягивает и деожит постоянно. HELP!
Если котел включается на ГВС, а вода из гор крана течет холодная, то виноват трехходовой: котел греет СО.
Здравствуйте.Подскажыте пожалуйста,что за проблема может быть,когда котел работает(прогрев радиаторов),через некоторое время полностю выключаеца,и надо опять включать.При работе на режиме(колонка),работает нормально.Спасибо