#1 2013-06-21 18:03:16

la71
Пользователь

Не работает насос на TX 23 MI

Осенью возникла проблема, в режиме отопления не включается насос. Котел выходит в аварию по перегреву. Проверил питание 220В, на насос не подается. Кинул перемычку все заработало, однако всю зиму пришлось переодически выключать котел, чтобы насос совсем не сгорел из-за того что работал 24х7. Кто знает в чем может быть проблема, плата, реле или ещё что?


Если Вы не займетесь своим здоровьем, то Вами займутся ВРАЧИ!
 

#2 2013-06-21 20:10:44

Gaz
Админ

Re: Не работает насос на TX 23 MI

la71 пишет:

чтобы насос совсем не сгорел из-за того что работал 24х7.

Цифры - 24часа, 7 дней в неделю? Так он так и работает.
Датчик протока ГВС проверь.



Последнее редактирование Gaz (2013-06-21 20:11:04)

 

#3 2013-06-21 20:41:28

la71
Пользователь

Re: Не работает насос на TX 23 MI

Но насколько я понимаю, когда температура достигает верхнего предела горелки гаснут и насос останавливается, когда зажигается котел насос снова гоняет воду в системе. Или он никогда не останавливается в режиме отопления???
А датчик протока горячей воды какое отношение имеет к контуру отопления?


Если Вы не займетесь своим здоровьем, то Вами займутся ВРАЧИ!
 

#4 2013-06-21 21:12:08

dynamit
Админ

Re: Не работает насос на TX 23 MI

У ГВС приоритет над отоплением - если датчик замкнут, то плата будет видеть проток горячей воды и будет включать котел в режиме ГВС(при котором насос не работает!!!)

 

#5 2013-06-22 19:37:39

la71
Пользователь

Re: Не работает насос на TX 23 MI

dynamit пишет:

У ГВС приоритет над отоплением - если датчик замкнут, то плата будет видеть проток горячей воды и будет включать котел в режиме ГВС(при котором насос не работает!!!)

В режиме ГВС все отлично работает. Открыл горячую воду - котел включился, закрыл, котел отключился. Проверил тестером никакого замыкания нет, полный разрыв цепи. Даже клемы с датчика протока скинул чтобы плата его совсем не видела, снова включил в режиме отопления несколько сек. и котел закипает (отключается), насос не включается. Только принудительной перемычкой с предохранителя фазы все работает.


Если Вы не займетесь своим здоровьем, то Вами займутся ВРАЧИ!
 

#6 2013-06-22 20:35:04

Анатолий
Administrator

Re: Не работает насос на TX 23 MI

проверьте реле насоса да и все

 

#7 2013-07-04 22:38:18

la71
Пользователь

Re: Не работает насос на TX 23 MI

В том то и дело, что реле насоса не включается. Думаю про замену реле на плате


Если Вы не займетесь своим здоровьем, то Вами займутся ВРАЧИ!
 

#8 2013-07-05 00:34:43

Анатолий
Administrator

Re: Не работает насос на TX 23 MI

Вы можете бесконечно много думать, а можете взять и заменить

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 31

map forum

[ Generated in 0.059 seconds, 26 queries executed ]