Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#301 2016-06-29 19:57:08

Malik
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Доброго времени суток! Котёл beretta ciao 24. Не работает в летнем режиме (в зимнем режиме все в порядке). В чем может быть причина?

 

#302 2016-06-30 00:30:18

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

датчик протока застрял поплавок

 

#303 2016-08-14 11:39:57

svetluj
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, котел ciao N 24, дал течь теплообменник.Есть ли смысл его отвезти на пайку? Или проще сразу покупать новый?

 

#304 2016-08-14 13:45:07

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

svetluj пишет:

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, котел ciao N 24, дал течь теплообменник.Есть ли смысл его отвезти на пайку? Или проще сразу покупать новый?

Есть смысл. Только надо бы знать место вашего обитания, бездомный Вы наш...



Последнее редактирование Lavrishin (2016-08-14 13:48:22)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#305 2016-08-14 21:25:21

svetluj
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Киевская область, Иванковский район)

 

#306 2016-08-15 01:59:28

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

svetluj пишет:

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, котел ciao N 24, дал течь теплообменник.Есть ли смысл его отвезти на пайку? Или проще сразу покупать новый?

1% смысл есть, в 99% смысла нет. Смотря где течет, есть ли накипь в контуре отопления.

 

#307 2016-08-15 06:53:46

UVA
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Купите другой котёл, не Беретту. теплообменники на Беретте востановить от протечки верны 1%


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#308 2016-11-24 08:31:25

beretta76
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Доброе утро!Посоветуйте нормального мастера в Макеевке или Донецке(если таковые имеются).

 

#309 2016-11-25 12:52:51

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

beretta76, см. личку.

 

#310 2017-01-20 20:11:04

Саныч-Сан
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Зеленая лампа мигает но котел не работает ни в каком режиме.
Что делать?
На мастеров надежды мало
Уже сегодня не взял трубку, замерзаем
Может кто поможет советом, проблема в следующем: пришли с работы, котел CIAO 28 C.A.I. N мигает как и обычно раз в пол секунды зеленым Но не включается ни в одном режиме
Перезагрузка результатов не дала
Красный светодиод не горит

 

#311 2017-01-20 21:36:41

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Проверить напряжение на датчиках НТС, на холодную - 4В должно быть

 

#312 2017-01-24 17:47:37

Саныч-Сан
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

спасибо за участие Вопрос решился заменой датчика вкрученного в теплообменник Он давал показания что на выходе кипяток Потому и не светил котел ошибки При опросе он говорил что все ок (снимал клему на него загоралась ошибка ) Но команды на розжиг он не давал Звоногчки он и раньше подавал но в суете не обращалось внимание А именно когда ручка регулировки температуры отопления на низах была он тактовал последнее время Горелка работала не более 14 сек Потом вернувшись с работы застал его стоящим но даже система еще не остыла Включился когда повернул ручку температуры вверх (он видимо уже тогда показания завышал по температуре ) Вобщем не ругайте за многобукаф надеюсь кому то поможет Всем тепла добра и мира

 

#313 2017-01-27 12:46:06

Sperre
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Добрый день! Подскажите по  котлу Beretta Ciao n 28 дымоходный.Котел работает практически постоянно. Раз в минут 15 переходит в режим поджига - зеленая лампочка моргает 0.5 сек, а потом опять в рабочее состояние. Фильтр на обратке промыли, был забит, давление  в контуре стабильное 1,5. Котлу 6 лет,ранее  просто обратил внимание, что котел работал иначе- работа( зеленый горит), спящий режим ( зеленый мигает раз 5 сек) , поджиг (зеленый мигает 0.5) и опять работа. Сейчас только работа и поджиг. Отсутствует спящий как таковой. Большой расход ,до 900 кубов дом 200 квадратов. Установка регулятора температуры на меньшее значение результата не дает. Предполагаю установить комнатный термостат, что им сократить время работы котла. Вопрос согласно изложенного,  в связи с постоянной работой ,возможна ли неисправность котла?

 

#314 2017-01-27 19:31:55

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Sperre пишет:

расход ,до 900 кубов дом 200 квадратов... Предполагаю установить комнатный термостат, что им сократить время работы котла.

Нормальный расход.
Сократишь время работы - понизится температура в доме. Готов мерзнуть?

 

#315 2017-01-27 21:09:51

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Sperre пишет:

Отсутствует спящий как таковой. Большой расход ,до 900 кубов дом 200 квадратов.

Расход должен быть поменьше - 600 куб, можно проверить настройку мин мощности котла, при которой низкий КПД, и увеличить ее, если она сильно завалена

 

#316 2017-01-29 14:07:49

Sperre
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

понятно. у меня помимо насоса в котле установлен дополнительный насос на теплый пол( 3 отдельных контура).после команды термостата котел отключается, но отдельный насос продолжает маслать воду по полам. Вопрос -,по схеме похоже рядом с подключением термостата на колодке есть еще два провода для внешнего потребителя, однако это подключение не отключается при переходе котла в ждущий?. Возможно ли взять питание на второй насос с насоса котла, тогда при переходе котла в ждущий будут выключаться оба насоса, или же есть еще варианты обесточивания внешнего насоса в режиме сон по котлу?

 

#317 2017-01-30 19:39:56

Sperre
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

спасибо за ответwall,проблема решена AURATON 1106

 

#318 2017-05-17 19:56:17

Jenja
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Добрый день. Может кто подскажет. Котел CIAO 24. Какая максимальная длина коаксиального дымохода? Котел не хочет тянуть воздух.

 

#319 2017-05-17 20:18:38

UVA
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Jenja пишет:

Добрый день. Может кто подскажет. Котел CIAO 24. Какая максимальная длина коаксиального дымохода? Котел не хочет тянуть воздух.

а, газы выхлопные он выталкивать, хочет?
гугля, Вам в помосчь... "максимальная длина выхлопной трубы коаксиальный дымоход"



Последнее редактирование UVA (2017-05-17 20:22:51)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#320 2017-05-17 20:24:10

Jenja
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

UVA пишет:

Jenja пишет:

Добрый день. Может кто подскажет. Котел CIAO 24. Какая максимальная длина коаксиального дымохода? Котел не хочет тянуть воздух.

а, газы выхлопные он выталкивать, хочет?

Да,а от воздуха не хватает. На короткой трубе пробовал работает,а на длинной нет,и уменьшить длину из-за балкона никак нельзя((

Добавлено  05.17.2017 20:25:36:

Jenja пишет:

UVA пишет:

Jenja пишет:

Добрый день. Может кто подскажет. Котел CIAO 24. Какая максимальная длина коаксиального дымохода? Котел не хочет тянуть воздух.

а, газы выхлопные он выталкивать, хочет?

Да,а от воздуха не хватает. На короткой трубе пробовал работает,а на длинной нет,и уменьшить длину из-за балкона никак нельзя((

А Гугл пишет по разному..У меня 3.5метра.

 

#321 2017-05-17 20:26:36

UVA
Админ

Re: Газовый котел Beretta Ciao

проверьте пресостат/маностат... заполните Профиль!!!



Последнее редактирование UVA (2017-05-17 20:27:37)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#322 2017-05-18 09:08:49

Jenja
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

UVA пишет:

проверьте пресостат/маностат... заполните Профиль!!!

Просто одни специалисты говорят что Беретта нуждается в очень коротком дымоходе,а другие говорят что прессостат...А турбина не может быть? Просто котел практически новый,и одной зимы не проработал из-за этого.

 

#323 2017-05-24 23:02:34

stem
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Котёл CIAO 18/24I прослужил верой и правдой более 10 лет. Поменял вчера теплообменник, вроде бы течи не было, но при осмотре обнаружил сталактиты и проржавевший на сквозь боковой экран в камере, в следствии попадании воды. Но речь не об этом. Всё время не мог добиться нормальной, устойчивой работы, при пользовании душем, гуляет температура туда-сюда. Отрегулировал при помощи U-манометра давление газа, в соответствии с мануалом. Максимум 103мм вод. ст., минимум 17.3мм вод. ст. Стало на много хуже. Начал крутить на глаз, уменьшил максималку, так как при включении душа, либо открытия крана гор. воды,  идёт заброс температуры и котёл сразу гаснет, так же уменьшил минималку до устойчивого минимума горения. Стало лучше, но всё равно, иногда то включится то выключится. Проток воды нормальный, давление водопроводной воды 1.8 кг/см2. Конструктивной возможности  компенсировать скачки температуры эл. боллером, как советовали, нет. Может есть решение проблемы, подскажите. Спасибо.


Вы будете смеяться, но у меня всё хорошо!
 

#324 2017-05-25 01:00:56

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Пемычка F4 на плате стоит?
Давление холодной воды устойчивое?
Давление в контуре отопления нормальное? Завоздушивания нет?

 

#325 2017-05-25 12:08:16

stem
Новичок

Re: Газовый котел Beretta Ciao

Огромное спасибо за участие. Да, давление воды устойчивое, давление в контуре отопления 1.5 атм, завоздушивания нет. Но я не нашёл где на плате должна или стоит перемычка. Есть для перемычек см1, см2 и см3, но без перемычек.  Фото моей платы.http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/12785/-20170525-115705.JPG



Последнее редактирование stem (2017-05-25 12:22:20)


Вы будете смеяться, но у меня всё хорошо!
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 24

map forum

[ Generated in 0.086 seconds, 43 queries executed ]