Re: Газовый котел Beretta Ciao
Перевів регулятор температури в положення до сектора AUTO. При першому включенні холодний котел працював 16 хв. Потім 5 хв. виключений. Через 5 хв включився на 10 сек, потім 3хв виключений, включився на 8 сек. І так далі. Коли виключається пальник ,виключається і турбіна. Насос працює і моргає зелений 1 раз 0,5 сек. Так він хату за 2 години ( а світло дають Макс. на 2 години) не нагріє і близько.
Точно так він працював з першого пуску. Тому був установлений у кімнаті термостат. На котлі регулятор в положення AUTO (SARA). Коли термостат давав команду,котел запускався, працював десь хвилин 20, температура в кімнаті підвищувалась до заданої- котел виключався. В залежності від температури на вулиці, він стояв час -півтора,потім знову включався хвилин на 20. Так було допоки не стала електроенергія дефіцитом. При простої котла до 10 годин, температура в приміщенні нехіло знижується. І потрібно вже більше часу щоб прогріти хату. А котел працює рівно 60 хвилин після включення і зупиняється. Я просто хочу знати : це норма заложена в нього виробником, чи потрібно шукати в чомусь причину? Телефонував у сервісні центри Кривого Рогу, Дніпра, Ірпінь . Відповіді 50/50 . Це плата присилай вилічим на раз. Другий говорить це у вас щось із живленням. Пробував два стабілізатори і без них, картина не міняється. Рівно 60 хв робота.
Последнее редактирование Krylovets (2026-01-30 15:51:31)