Доброе время! Проблема с CIAO (с одним регулятором на панели), не могу понять причину неполадки. Котел работал 3 года исправно. Месяца два назад было ТО. сейчас - в режиме отопления все нормально, стабильно, а вот в режиме ГВС - работает так, как буд-то перегревается. запускается, модулирует и через 4-10 секунд выключается, через 10-20 сек опять запускается (типа остыл) и повторяется по новой. датчик температуры ГВС новый поставили, но и старый по сопротивлению не отличается при нагревании (типа исправен). Не уж то теплообменник?!!
Есть проблема - котел Beretta Ciao 24 CSI установлен в сентябре. Сейчас мигает зеленая лампочка раз в 0.5 секунды. Котел запускается, горелки включаются, 30 сек работает, потом звук как вода с воздухом по трубам течет или закипает, и сразу выключается, 3-5 минут ждет и все сначала. Но где-то раз в час запускается в нормальном режиме минут на 10 (все батареи нагреваются). А так в доме холодно, дом около 100 метров, один этаж, два контура сделано. Теща замерзает, заранее благодарен.
VIVLADISLAVST, у вас скорей всего плохая циркуляция, шум слышен когда открывается байпасная линия. Проверьте фильтр на обратке,а также не запали ли вентиля.(с шаровыми кранами такое бывает.)
Фильтр на обратке чистил, мусор был, но не очень много. Краны стоят шаровые. Котел просто живет своей жизнью. Я еще грешу на то, что у меня один контур (отопления) пока включен. ГВС собираюсь подключить после выходных (сейчас вентили ГВС находятся в открытом состоянии, хотя раньше были закрыты.
После включения электропитания котел пытается войти в нормальный режим(стоит стабилизатор напряжения - по электрике проблем нет, давление газа нормальное). Включается горелки, лампочка сначала тухнет потом загорается зеленым цветом, проходит секунд 30, этот непонятный звук, горелка выключается, мигает лампочка раз в о.5 секунды. В инструкции написано следующее:
"Мигает 1 раз в 0,5 секунды = временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без постороннего вмешательства: - сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут); - сработал прессостат дымовых газов (Ciao N CSI) (время ожидания приблизительно 10 минут); - переходный этап ожидания розжига. На этом этапе котел ожидает восстановления рабочих условий. Если по истечении заданного времени котел не возобновит нормальную работу, он остановится уже окончательно и световой индикатор начнет гореть красным цветом."
P.S. В моем случае красная лампочка не загорается.
Проходит минуты 4-6 опять повторяется процедура включения. Но иногда он включается минут на 10, тогда происходит нагревание батарей. Если бы он совсем не включался - то поломался, а то иногда работает. Может кто-то подскажет, может ли он с одним контуром (отопления) работать? Заранее благодарен за все ответы:)
VSVLADISLAVST (Если нет комнатного термостата) Проверь напряжение на выходе из стабилизатора.Был сучай когда индикация на стабилизаторе показывает 220 в.,а на самом деле 191 в.,а в сети 183 в. Заменили стабилизатор и проблема решилась.Котел без ГВС работать будет,но личше когда контур ГВС заполнен водой. Удачи.
Добрый день! Помогите с котлом Beretta Ciao n 24. При запуске щелкает реле запуска которое открывает газовый клапан (щелкает будто переменнка на него идет) котел не запускается.
Добрый день! Котел Beretta Ciao 24 CAI. В эксплуатации 4 года. Заменен теплообменник и плата (4 мес. назад). Неисправность: в режиме ГВС через 3-5 мин. работы котел останавливается, загорается красный световой индикатор и блокируется (при любой установке температуры проточной воды). Переключение ручки "вкл./выкл." сразу не помогает (загорается красный индикатор), приходится ждать минут 5. В режиме отопления - все нормально, но если включить проточную воду возникает проблема. Подскажите, в чем может быть проблема (может какой-то датчик заменить ?) Заранее спасибо за ответы.
Да конденсатор стоит паралельно катушки реле, я его выпаивал. Напряжение на реле по характеристикам должно быть 24в там идет 9 при прогреве феном участка платы возле реле напряжение повышается до 15 и реле включается пока не остынет потом опять выключается и щелкает из за недостачи напряжения в цепи управления стоит два транзистора и куча диодов они все целые на выходе с блока питания стабильное 27 вольт даже при включении просадки нет, а на релюшке напряжение не достаточное для нормального включения.
Катушка исключено, транзистор (!) тоже под вопросом, реле меняли там выполнена скорее всего схема с двух полюсным питанием реле стоят в цепи два транзистора разной проводимости один меняли на новый второго не было но он звонится нормально без проблем, там стоит диодная развязка может конечно в ней но прибор показывает что они все целые, вот такая вот беда это однозначно какой то полу проводник по тому как с нагревом напряжение на реле растет только без схемы пока совсем не сгорит наверно не реально.
где установливается датчик комнатной температуры икак им пользоваться.
Устанавливается на расстоянии 3-5 метров от радиатора в помещении наиболее важном (не в кухне - там плита сбивает тепловой режим), на высоте 150см от уровня пола. Утанавливается на датчике температура, по достижению которой котел переходит в летний режим, при падении от заданой (обычно на 1°C) котел опять включается и обогревает систему отопления.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Добрый день, уважаемые специалисты проблема с котлом Beretta Ciao CSI 24 в режиме отопления котел запускается проходит 20 секунд, выключается (мигает лампочка раз в о.5 секунды). через 3 минуты опять запускается на те же 20 секунд. Бывает правда такое, что запускается минут на 10-15 (но это происходит раз в час - два). Есть режим, когда он заводится гарантированно ("с толкача"). Выключаю котел, потом включаю и одновременно включаю кран горячей воды. В этом случае он работает 10-15 минут, и все батареи нормально нагреваются (лампочка в этом случае мигает раз в 5 секунд). Может кто-то подскажет причину? Всем заранее благодарен за ответ.
Световой индикатор зеленого цвета Мигает 1 раз в 5 сек - котел находится в режиме ожидания (stand by), пламени нет. Мигает 1 раз в 0,5 сек - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без постороннего вмешательства: сработал гидравлический прессостат (время ожиданияп риблизительно 10 минут); сработал прессостат дымовых газов (Ciao N CSI) или термостат дымоудаления (Ciao N CAI) (время ожидания приблизительно 10минут); переходный этап ожидания розжига. На этом этапе котел ожидает восстановления рабочих условий. Если по истечении заданного времени котел не возобновит нормальную работу, он остановится уже окончательно и световой индикатор начнет гореть красным цветом.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Добрый день, похожая проблема с котлом Beretta Ciao. Плата R10030433. Горел красный светодиод. Заменили на плате BSP62 в цепи датчика NTC отопления (8 ножка разьёма) на КТ973А. Котёл запустился - отработол ноч, и на утро остановился. В любом положении ручки -2 раза в 0.5 сек моргает зёлёным и опять красным. Поменяли датчик NTC, котёл отработал 2 часа и так же стопорнулся.
Котёл атмосферный. Сегодня приходил печник, прочистил вытяжку по всему стояку. Оказывается в домоуправлении это должны постоянно делать по плану. как всегда всё по---но. Но пацан на такой должности работает. Наверное сидит целый день кросворды решает, пока не вызвониш - не приходят. Посмотрим в ближайшие дни как поведёт себя котёл.