у нас котел Dakon Dua. Вопрос такой - у нас на летнем режиме начиает гореть горелка и включается отопление, кого только не приглашали, никто ничего не знает. Помогите кто может
попробую все изложить немного подробнее. Котел включен на летнем режиме (повернута ручка). Включаешь кран горячей воды, после чего загорается газовая горелка в котле и идет горячая вода. Выключаешь кран горячей воды, по идее горелка должна погаснуть, но горелка горит и дальше при закрытом кране. Работает ли насос, вроде бы его не слышно, но жена говорит, что насос работает. Трогаешь батареи отопления, первая батарея уже немного нагрелась. Похоже циркуляция горячей воды в системе отопления началась. Все это происходит периодически, не каждый раз.
попробую все изложить немного подробнее. Котел включен на летнем режиме (повернута ручка). Включаешь кран горячей воды, после чего загорается газовая горелка в котле и идет горячая вода. Выключаешь кран горячей воды, по идее горелка должна погаснуть, но горелка горит и дальше при закрытом кране. Работает ли насос, вроде бы его не слышно, но жена говорит, что насос работает. Трогаешь батареи отопления, первая батарея уже немного нагрелась. Похоже циркуляция горячей воды в системе отопления началась. Все это происходит периодически, не каждый раз.
Почитал Ваш ответ! Когда закрываете кран как долго горит горелка? Если до перегрева? Тогда! Причина одна! Замкнут (напорный переключатель ГВС)!!! Опишите циклограмму работы котла, с указанием времени
Последнее редактирование UVA (2013-09-12 16:36:28)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
прошу извинить за то, что сразу не сообщил о своем месте нахождения. Это Украина, г. Николаев. Теперь по существу. Как смогли понаблюдали и измеряли время. После включения крана горячей воды горелка загорается в течение 3-5 секунд. После выключения крана горелка гаснет примерно через 6-8 секунд. Если она горит дальше, мы наблюдаем, но не ждем перегрева, выключаем потому что боимся поплавить что-нибудь в котле (все равно она сама не выключится, а трогаем первую батарею, она как правило уже теплая). Если горелка горит 10-20 секунд и не гаснет, то мы просто выключаем котел (поворачиваем ручку на среднее положение). Сами понимаете греть отопление квартиры в летнее время не хочется. После этого опять включаем котел через 15-30 минут , а может и через пару часов. почему так долго - иначе иногда горелка сама может загореться. Повторяю - все это происходит, когда ручка повернута на летнем режиме. посмотрел инструкцию котла, нашли ее в интернете. Там дейсвительно указан напорный переключатель ГВС. В нем и проблема? Я не знаю.
начали отопительный сезон, из переливной трубки котла вторую неделю постоянно капает лишняя вода, в чем дело? где-то идет подпитка холодной воды из водопровода? котел dacon due
появилась проблема. Котел включается, работает какое-то время нормально, батареи становятся теплыми, но потом котел начинает глючить - тухнет, через пару минут включается на несколько секунд и потом опять тухнет, и так много раз, может наладится, а может и не наладится, котол в Украине в городе Николаев, если это имеет значение, Помогите с советом - в чем дело? заранее спсибо
Уважаемые знатоки, такой вопрос. У нас настенный котел Дакон дуа. Сегодня я подкачал воды в систему до уровня на манометре краником снизу, потом слева начало капать и уровень на манометре начал падать, такого раньше не было. Снял крышку, смотрю вверху слева бронзовый набалдашник с черной маленькой пластиковой ручкой, именно оттуда и капает. По схеме это автоматический деаэратор. Немного почистили от пыли, капать вроде перестало. Отсюда вопрос - что произошло, нужно ли менять эту деталь? или достаточно его чистить от пыли? Заранее спасибо.
Уважаемые знатоки, такой вопрос. У нас настенный котел Дакон дуа. Сегодня я подкачал воды в систему до уровня на манометре краником снизу, потом слева начало капать и уровень на манометре начал падать, такого раньше не было. Снял крышку, смотрю вверху слева бронзовый набалдашник с черной маленькой пластиковой ручкой, именно оттуда и капает. По схеме это автоматический деаэратор. Немного почистили от пыли, капать вроде перестало. Отсюда вопрос - что произошло, нужно ли менять эту деталь? или достаточно его чистить от пыли? Заранее спасибо.
Здравствуйте. Воздухоотводчик промывается от грязи, а не чистится от пыли. После промывки как правило он еще прослужит.
Последнее редактирование Stesa1974 (2021-11-20 08:05:59)