Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2013-10-02 21:40:02

h.bodik
Новичок

Immergas часто запускається.

Добрий вечір.Котел Immergas Star часто запускається,нагрів триває 6 секунд і гасне свічка,насос прокачує 25-30сек і знову запалюється,і так постійно.

 

#2 2013-10-02 21:50:21

Gaz
Админ

Re: Immergas часто запускається.

1. Живешь где?
2. Модель котла какая?

 

#3 2013-10-02 23:00:09

Анатолий
Administrator

Re: Immergas часто запускається.

поломка не простая, но вначале проверить электрод ионизации и датчик тяги

 

#4 2013-10-04 17:41:13

Dimatit
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

ошибок нет?как котёл работал до этого?

 

#5 2014-10-27 15:02:43

stream7100
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

Добрый день! Прошу помощи, котел Eolo Mini, не реагирует ни на какие переключатели, при включении на ГВС при закрытом кране сам включает насос и начинает греть воду в системе, набирает 70-80С выключается на несколько секунд и снова включается, и так постоянно. Так же работает и на режиме отопления! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?

 

#6 2014-10-27 16:15:45

Lavrishin
Админ

Re: Immergas часто запускається.

stream7100 пишет:

... в чем может быть проблема?

Поломался, однако....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#7 2014-10-27 16:24:44

stream7100
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

Проверил NTC вродь рабочий, по крайней мере при увеличении температуры сопротивление уменьшается! Прессостат проверил тестером, тож работает!

 

#8 2014-10-27 21:47:50

dynamit
Админ

Re: Immergas часто запускається.

В датчике протока ГВС (залип!!!).

 

#9 2014-10-28 11:08:10

stream7100
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

Датчик протока проверил тестером - работает, при открывании крана ГВС тож клацает!

 

#10 2014-10-28 18:13:32

UVA
Админ

Re: Immergas часто запускається.

stream7100 пишет:

Датчик протока проверил тестером - работает, при открывании крана ГВС тож клацает!

Что клацает? При открытом кране-короткое... При закрытом-обрыв/бесконечность...
Может нужно минимальное давление газа настроить?
Заполните профиль согласно правилам Форума



Последнее редактирование UVA (2014-10-28 18:18:33)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#11 2014-10-28 22:38:41

stream7100
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

Прошу прощения, профиль заполнил! Датчик протока проверил, рабочий! Есть вариант что из-за неправильного давления газа он часто включается и набирает максимальную температуру?

 

#12 2014-10-29 09:15:21

UVA
Админ

Re: Immergas часто запускається.

Если можете? Настройте клапан газовый!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#13 2014-10-29 15:41:14

stream7100
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

Клапан настраивать не умею, но можно попробовать, где то видел инструкции!
Из сделанного: поменял NTC, буквально на некоторое время помогло, где-то около часа, после опять при положении на ГВС сам включается (краны закрыты)! Интересный факт: датчик протока при выключенном котле и при закрытых кранах не звонится, при отрытом кране "короткое". Далее включаем на ГВС и на колодке датчика протока появляется короткое, соответственно котел начинает греть воду! Если на колодке ГВС короткое то котел думает что открыт кран ГВС.
Какие есть мысли?

 

#14 2014-10-29 19:36:13

UVA
Админ

Re: Immergas часто запускається.

Что Вас так швыряет?!!!
То у Вас бухает, остальное в норме....
Теперь...
Да разберитесь с котлом!
А про настройку клапана написано в докусентах с котлом!
Прежде чем писать сюда, следовало изучить МАТЧАСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#15 2014-10-29 21:14:17

Gaz
Админ

Re: Immergas часто запускається.

stream7100, ты фото, или картинку панели управления котла выложи, чтобы понятно было о чем разговор...

 

#16 2014-11-01 09:12:24

CtepaN
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

Доброго времени суток!
Прошу помощи у специалистов.
Начальник задолбал уже своим котлом. Считает, что системный администратор просто обязан разбираться в газовых котлах...
Котел Nike Star 23 kW. При включении запускается в штатном режиме. После штатного отключения по достижению выставленной температуры отключается. При следующем включении "клацает" несколько раз и выдает ошибку "04". После сброса запускается нормально и все по циклу.
Хозяин котла перетаскал к нему всех специалистов, какие есть в городе, но без толку. Теперь меня под расстрелом обязывают решать эту проблему...
Заранее благодарен всем откликнувшимся, спасибо.
И да!!! Фары протирал, по колесу пинал...

 

#17 2014-11-01 14:06:04

Lavrishin
Админ

Re: Immergas часто запускається.

CtepaN пишет:

...Хозяин котла перетаскал к нему всех специалистов, какие есть в городе, но без толку....

Город-то какой, извините? По всем признакам Вы с вашим "хозяином" и не обитаете-то нигде и ни разу....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#18 2014-11-01 23:21:31

CtepaN
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

На работоспособность котла его географической положение никакого влияния не имеет.
Ситуация следующая: При запуске автоматика делает несколько попыток зажечь газ, глюкает, выдает ошибку "04". После сброса все повторяется.
При попытке выяснить причину установил неисправность - не работает привод газового клапана(прошу простить за терминологию - не специалист). Напряжение на эл.магнитный клапан не подается. Реле не включается. Причина - непропай на катушке реле. Пропаял все 6 контактов - котел запустился в штатном режиме.
Спасибо всем откликнувшимся.

 

#19 2014-11-03 08:54:36

CtepaN
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

Продолжение истории:
Двое суток котел отработал в штатном режиме. Владелец просит приобрести релюшку "на всякий случай". Специалисты, подскажите, пожалуйста, где можно приобрести реле ALA2PF24 в России. Никогда не сталкивался с приобретением таких элементов. "Чип и Дип" отказал. Какова ее стоимость?

 

#20 2014-11-03 11:21:17

Lavrishin
Админ

Re: Immergas часто запускається.

CtepaNКупи аналогичное реле от OMRON или иного производителя - все получится. И переезжай жить куда-нибудь.
Хотя, эти реле крайне редко выходят из строя...



Последнее редактирование Lavrishin (2014-11-03 11:23:23)


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#21 2014-11-03 17:27:22

CtepaN
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

О! Огромное спасибо за совет!!! Так и сделаю!
Что касается реле:
Не могу сказать что было следствием, а что причиной, но имел место еще такой факт - при визуальном осмотре сначала выявил деформацию корпуса реле. Предполагаю, что температурная. Стенка крышки реле истончилась и иссохлась. Боковые стенки линейными деформациями "втянуло". Они придерживали контактную пластину и она при подаче напряжения включалась через раз. Как потом выяснилось: -Котел постоянно "клацал"! (со слов хозяина). Отсюда и вибрации, которые привели к вышатыванию пайки на плате. Про пропаянные ножки уже писал. Но еще и раздел реле. Т.е. снял крышку. Контакты подчистил "двумя нулями".
Естественно, показал это хозяину агрегата. Вот он и переживает. По большому счету ничего страшного я лично не вижу. Что скажут бывалые? Это может угрожать безопасности эксплуатации котла? Сама плата спрятана в пластиковом корпусе.
Еще раз спасибо за подсказку. Сейчас погуглю в Яндексе на предмет аналога у Омрона. Это та же контора, что делает медицинские приборы?

 

#22 2014-11-03 18:41:15

UVA
Админ

Re: Immergas часто запускається.

"Контакты подчистил "двумя нулями"."

Пардон?!! Обоссали?...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#23 2014-11-03 21:27:09

CtepaN
Новичок

Re: Immergas часто запускається.

:)
Ну почти так...
Почистил наждачной бумагой - так называемой "микронкой". "00" - два нуля.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22254
День рождения сегодня 
-Сергей-(53)
Всего сообщений сегодня: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 18