Здравствуйте. У меня проблема с Micra 2 se,открывая кран горячей воды котёл постоянно нагревает её до 50 с°" так показывает встроенное табло",проток воды 6 литров в минуту,датчик гвс заменил изменений нет.Подскажите где искать.
Здравствуйте. У меня проблема с Micra 2 se,открывая кран горячей воды котёл постоянно нагревает её до 50 с°" так показывает встроенное табло",проток воды 6 литров в минуту,датчик гвс заменил изменений нет.Подскажите где искать.
При протоке воды 11 л.мин дельта 30гр.(это с табл.характ.котла),а при протоке 6 л.мин дельта 45гр,примерно.Теперь считаем летом вода на входе в здание примерно 18-22гр.,а зимой 5гр. 18-22 +30=48-52гр.,при протоке 11 литров в минуту летом 5 +30=35гр. зимой
18-22+45=63-67гр.,при протоке 6 литров в минуту летом 5+45=50гр,зимой. Можно перенастроить мощ.котла для приготовления ГВС,но тем самым вы перенастроите и по СО,и тогда у вас появяться проблемы зимой и по СО и по ГВС.
Виктор спасибо за оперативный ответ. Возможно я не очень правильно описал суть проблемы. Горячая вода грееться до 50с° не зависимо от того в каком положение находиться ручка регулятора температуры воды.
Виктор спасибо за оперативный ответ. Возможно я не очень правильно описал суть проблемы. Горячая вода грееться до 50с° не зависимо от того в каком положение находиться ручка регулятора температуры воды.
Подожмите ран холодно воды на входе отла. Что именится
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Потенциометер это я так понимаю сам регулятор? Регулятор воде бы работает,когда открыт кран горячей воды но выключен котёл,температура в вторичном теплообменнике понижается до 18с° "на экране",если в этот момент включить гвс на положение 1,то горелка будет работать со "слабым" пламинем.Если перевести регулятор в положение 4,то высота факела в камере сгорания сушественно увеличиваеться до тех пор пока на экране не покажет около 50с°,потом высота пламени снижается и котёл продолжает греть воду уже не риагируя на кручение ручки в сторону уменьшения температуры.
Последнее редактирование dangerwolff (2014-10-15 22:09:22)
dangerwolff, можно было бы предположить что дело в настройках газ клапана, если бы не это:
dangerwolff пишет:
если в этот момент включить гвс на положение 1,то горелка будет работать со "слабым" пламинем.Если перевести регулятор в положение 4,то высота факела в камере сгорания сушественно увеличиваеться до тех пор пока на экране не покажет около 50с°,потом высота пламени снижается и котёл продолжает греть воду уже не риагируя на кручение ручки в сторону уменьшения температуры.
Похоже всё таки дело в плате. Если хочешь могу дать контакт со спецом который это дело вылечит, 100%. Кстати, а в этом случае:
если в этот момент включить гвс на положение 1,то горелка будет работать со "слабым" пламинем.
В этом то и загвоздка,независимо в каком положении стоит регулятор температуры гвс,котёл греет её до 50-60с°,разница лишь в том,что на 4 положении нагрев до всё тех же 50-60с° идёт интенсивние. Дайте пожалуйста телефон человека который сможет помочь.Зарание спасибо.
В этом то и загвоздка,независимо в каком положении стоит регулятор температуры гвс,котёл греет её до 50-60с°,разница лишь в том,что на 4 положении нагрев до всё тех же 50-60с° идёт интенсивние. Дайте пожалуйста телефон человека который сможет помочь.Зарание спасибо.
+380676336055 Юрий Андреевич
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый вечер! У меня возникла проблема с котлом,при включении котла в положение зима ,сначала появляется шум турбины затем щелчок и котел отключается. Прежде чем запустится так происходит раза 3-4,затем запускается.В ходе работы сам включается и выключается. Подскажите какая может быть причина? Заранее спасибо.
Добрый вечер! Не хочется листать в поисках ответа все 66 страниц, поэтому решил сразу задать вопрос. Сегодня котел начал себя странно вести, температура на отопление выставлена на 52 градуса, раньше нагрев происходил примерно до 55-56 градусов, после чего горелка отключалась и температура постепенно падала в каком то промежутке времени примерно до 45, после чего опять включался. Сейчас нагрев по индикатору происходит до тех же 55-56 градусов, но после отключения горелки подскакивает до 62-63 и резко, в течении 4-5 секунд падает до 45, после чего горелка опять включается. ГВС работает как и раньше. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с ним бороться. За ранее спасибо.
Добрый вечер! Не хочется листать в поисках ответа все 66 страниц, поэтому решил сразу задать вопрос. Сегодня котел начал себя странно вести, температура на отопление выставлена на 52 градуса, раньше нагрев происходил примерно до 55-56 градусов, после чего горелка отключалась и температура постепенно падала в каком то промежутке времени примерно до 45, после чего опять включался. Сейчас нагрев по индикатору происходит до тех же 55-56 градусов, но после отключения горелки подскакивает до 62-63 и резко, в течении 4-5 секунд падает до 45, после чего горелка опять включается. ГВС работает как и раньше. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с ним бороться. За ранее спасибо.