Добрый вечер! Не хочется листать в поисках ответа все 66 страниц, поэтому решил сразу задать вопрос. Сегодня котел начал себя странно вести, температура на отопление выставлена на 52 градуса, раньше нагрев происходил примерно до 55-56 градусов, после чего горелка отключалась и температура постепенно падала в каком то промежутке времени примерно до 45, после чего опять включался. Сейчас нагрев по индикатору происходит до тех же 55-56 градусов, но после отключения горелки подскакивает до 62-63 и резко, в течении 4-5 секунд падает до 45, после чего горелка опять включается. ГВС работает как и раньше. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с ним бороться. За ранее спасибо.
Отсоедените один провод от датчика протока горячей воды,если начнет работать по СО правильно,тогда делайте вывод.
Какой термостат? Комнатный? Лучше обратите внимание на турбину, трубку вентури и маностат
Термостат комнатный. Спасибо за советы. Выключил на пол дня, благо на улице еще не холодно было, включил опять, вроде бы работает как и раньше. Если начнется опять, попробую ваши рекомендации и потом отпишусь или буду дальше спрашивать советов.
Добрый день!Мне по наследству достался (купил квартиру) Hermann micra 2 с проблемами ,ГВС победил(замена мембраны),но вылезла ещё проблема,стало прохладно решил прогреть квартиру перевёл переключатель в положение "0",потом в положение зима-2,а в ответ тишина,горит постоянно только один зелёный светодиод,горячая вода есть в этом положении есть.Слил воду почистил фильтр на обратке(таки был грязный),выкрутил прессостат ,вытащил прокладку - тоже почистил,нажал на мембрану и прозвонил тестером - работает.Вернул всё на место ,наполнил систему ч/з кран подпитки до 1.5 включил в розетку ,тоже самое ,воду греет а на обогрев тишина . Прозвонил на клемах куда фиолетовые провода подключаются - КЗ,значит должно работать.Читал по инету похоже якобы на обратный клапан(я так понимаю байпас), но как это проверить не знаю.Поэтому прошу помощи,не замерзаем ещё ,но зима не за горами.Да ещё может я неправильно собрал трёхходовой,хотя как можно по другому его собрать не знаю,вода горячая есть в любом режиме.
Добавлено 10.28.2014 13:04:27: Вот ещё забыл: выкрутил сильно кран подпитки - котёл запустился на обогрев,но как только закрыл кран(на манометре за 2.5 перевалило и с аварийного клапана капельки пошли) ,выключился.В расширительном баке был 0 ,накачал когда воды не было в системе примерно 1 ,не помогло.
Можно! разница в правильной и неправильной сборке 1,5-2,5мм!!! А цвет проводов мне ничего не говорит! Я дальтоник.... Заполните пожалуйста профиль, уважайте правила ФОРУМА,,,,
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Добрый вечер!Только что проверил сборку трёхходового,всё правильно.Шток поделён шайбой,длинная часть идёт в сторону входа с пружинкой и стопорным кольцом,а короткая в сторону мембраны. Подача (там где пружинка и ближе к прессостату с краном подпитки) и выход на первичный теплообменник продуваются,а выход на первичный теплообменник и выход на пластинчатый теплообменник не продувается,если надавить на шток со стороны пружинки то всё меняется.Как бы должно работать.
Подача (там где пружинка и ближе к прессостату с краном подпитки) и выход на первичный теплообменник продуваются,а выход на первичный теплообменник и выход на пластинчатый теплообменник не продувается,если надавить на шток со стороны пружинки то всё меняется.Как бы должно работать.
Чего-то ничего я не понял... Берешь в руки трехходовой и дуешь в верхний штуцер. Воздух выходить со стороны насоса (штуцер с резьбой 1"), а в вторичник - нет. Это контур СО. При ГВС дуешь туда же, но открытый и закрытый выходы меняются местами.
Когда котёл работает на ГВС и закрываешь воду ,насос некоторое время ещё работает и вода естественно попадает в подачу отопления,проделывал несколько раз труба подачи на метр становилась теплой,получается что на плате не происходит переключение в положение Зима.
Здравствуйте. Hermann Micra2 без дисплея, не снимается блокировка. Котел не эксплуатировался с прошлого отопительного сезона. Завершающие пару недель работал с горящим индикатором блокировки, при включении ГВС - отключался. До сегодня пытался запустить доступными для меня советами из интернета - давление держит, течи нет, турбо-вытяжка чистая, шток компрессора в порядке, в тестовом режиме не запускается, вообще из признаков жизни - зеленый диод равномерно моргает, красный постоянно горит. Порекомендуйте действующего специалиста(!) в Луганске, так сложилось, что объявлениям не доверяю. Спасибо.
Добрый день!Насчёт трёхходового:если смотреть на 3-хходовой так как он стоит в котле,то в снятом положении он свободно продувается с верхнего отвода влево ,в сторону насоса,если нажать чем нибудь на шток со стороны стопорного кольца(т.е. левая часть 3-хходового) , имитировать проток воды при включении,продувается с верхнего отвода в сторону вторичного теплообменника. Я так понимаю что 3-хходовой работает.
Добавлено 10.31.2014 11:38:40: Вчера давление упало до 1.2 (скорей всего воздух в системе был,т.к. и вода с шумом проходила и насос шумновато работал) ,открыл сильно кран подпитки котёл включился в режим отопления и работал пока не закрыл кран подпитки.Воду греет в любом режиме.
Трёхходовой как раз работает.Попросил у соседа подкинуть плату,всё заработало.Проблема соответственно в плате, она не переключает котёл в режим отопления.Перемычку М6 проверял,всё ОК.Остальное буду проверять,т.к. схемы нет наверное займёт не мало времени.А может она есть у наших уважаемых гуру и если они бы поделились,то был бы очень признателен(Honeyell ACP-ES 94V-0).