#926 2017-08-07 21:37:11

Kipkeyev
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что с котлом. Котел не заблокирован, красные лампочки не горят и не моргают. Зеленая лампочка горит а котел не зажигается ни отопление ни нагрев воды. Есть характерные щелчки как обычно при зажигании а дальше ничего не происходит. Что это может быть? За ранее благодарен за ответ.

 

#927 2017-08-07 23:35:11

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Kipkeyev пишет:

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что с котлом. Котел не заблокирован, красные лампочки не горят и не моргают. Зеленая лампочка горит а котел не зажигается ни отопление ни нагрев воды. Есть характерные щелчки как обычно при зажигании а дальше ничего не происходит. Что это может быть? За ранее благодарен за ответ.

Микрик на датчике протока рабочий? При нажатии на него какие процесы в котле происходят?

 

#928 2017-08-08 09:53:10

Kipkeyev
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Извините но я не знаю где на датчике находиться этот микрик. Там есть такая пластмассовая коробочка возле датчика может это он?

 

#929 2017-08-08 19:35:41

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Внутри этой коробочки микрик и находится...
А вообще, с такими познаниями в газоопасное оборудование лезть не стоит. ИМХО po.

 

#930 2017-10-14 09:56:42

Сударь
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

всем привет!!! котел  Hermann Micra 2 se 24. приходил мастер сказал что полетел РБ. какие признаки поломки РБ и можно ли его поставить не в котел а в систему отопления. вот такие у меня вопросы. за ранее спасибо.

 

#931 2017-10-14 18:18:44

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

РБ - это что за зверь такой?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#932 2017-10-14 21:07:48

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Dwrz, РБ - расширительный бак. :)
Сударь, признаки - уходит воздух из бака, вода попадает в воздушную полость (идет из золотника) и т.д. Поставить на систему можно.

 

#933 2017-10-15 17:36:47

Сударь
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

вода из золотника не идет. визуально не чего не видно. мастер сказал пропала мембрана и его не возможно накачать  . котел работает хорошо. оба контура.  вопрос такой можно ли работать котлу с таким бачком  до конца сезона или все таки поставить новый?

 

#934 2017-10-16 01:29:03

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Если пропала мембрана, значит из золотника идет вода - или каким образом он определил это? Позвоните узнайте. Уберите давление теплоносителя и сами накачайте бак

 

#935 2017-10-16 06:30:22

Сударь
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

как убрать давление с теплоносителя?

 

#936 2017-10-16 07:48:18

Сударь
Пользователь

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

сегодня нажал на золотник бачка с него пошел только воздух. значит он целый?

 

#937 2017-10-16 11:55:29

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

значит целый,, нужно добавить воздух


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#938 2017-11-20 14:46:48

МЕЛЬНИК
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

ДОБРОГО ДНЯ!ДОПОМОЖІТЬ РОЗІБРАТИСЬ З Hermann Micra 2,-ВИДАЄ ПОМИЛКУ 01,ВСІ ДАТЧИКИ РОБОЧІ ,ПРЕСОСТАТ ПРАЦЮЄ,НАМОДУЛЯТОР НАПРУГА ПОСТУПАЄ,ВІДСУТНЯ НАПРУГА НА ГАЗОВИЙ КЛАПАН,ПРИ РОЗПАЛЮВАННІ  ІСКРА ПРОСКАКУЄ З ДУЖЕ ВЕЛИКИМ ПЕРІОДОМ(РАЗ В СЕУНДУ),ГАЗ НЕ ПОСТУПАЄ НА ПАЛЬНИК.ОДИН РАЗ ВІДБУЛОСЬ ЗАПАЛЮВАННЯ КОТЛА КОЛИ ПРИМУСОВО СТВОРИВ ВАКУМ НА СИЛІКОНОВІЙ ТРУБЦІ МОДУЛЯТОРА (ПОЯВИЛАСЬ НОРМАЛЬНА ІСКРА ТА ВІДКРИВСЯ ГАЗОВИЙ КЛАПАН)  ПІСЛЯ ХВИЛИННОЇ РОБОТИ " ВСЕ ПРОПАЛО" ТАКИЙ ФОКУС БІЛЬШЕ НЕ ПОВТОРЮВАВСЯ.
З ПОВАГОЮ КАЛУШ ,ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.

 

#939 2017-11-20 21:26:25

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

ПРЕСОСТАТ точно рабочий?

 

#940 2017-11-20 21:41:59

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

МЕЛЬНИК, не надо злоупотреблять CAPSом (здесь ни слепых ни глухих нет).
Могу дать № тел. мастера в Калуше.

 

#941 2017-11-21 16:26:50

МЕЛЬНИК
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Re: Hermann Micra 2
ПРЕСОСТАТ точно рабочий?
В Калуші випав перший сніг,з днем ангела всіх Михайлів...
Радості правда мало ,котел не запускається ,при включенні вентилятора контакти замикаються на пресостаті,
Мене дивує що може блокувати включення газового клапана і чому на трансформатор запалюваня поступае 50-70 В

Gaz
Админ
Re: Hermann Micra 2
МЕЛЬНИК, не надо злоупотреблять CAPSом (здесь ни слепых ни глухих нет).
Могу дать № тел. мастера в Калуше.
буду вельми вдячний за № телефона майстра в Калуші (ххх-ххх-6394 цей майстер на тиждень має замовлень)

 

#942 2017-11-21 19:00:01

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

МЕЛЬНИК пишет:

буду вельми вдячний за № телефона майстра в Калуші (ххх-ххх-6394 цей майстер на тиждень має замовлень)

Созвонился с мастером. К сожалению он тоже очень сильно занят и не сможет заняться Вашим котлом. bn

 

#943 2017-11-21 23:31:14

МЕЛЬНИК
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

HELP!!!!!

 

#944 2018-02-05 08:41:42

vik78
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Добрый день! У меня возникла такая проблема. Котел Hermann micra2 23e начал отключаться в режиме зима. Загорается красная лампочка, а так как на моем котле нету цифрового табло, номера ошибки я узнать не могу. После того как поставить переключатель режимов в положение 0 красная лампочка гаснет и когда переключаешь в режим зима котел опять работает. Так он может проработать пару дней, а может работать и несколько часов. После чего опять отключается и загорается красная лампочка. Давление в системе в норме. В чем проблема  и как лечить помогите, пожалуйста, разобраться.
Котел в эксплуатации с 2006г.

 

#945 2018-02-05 10:26:10

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Если узнать в какой момент загорается красная, тогда можно понять чем она вызвана.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#946 2018-02-05 16:15:55

Сулико
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Добрый день. Вопрос к спецам.Пллата управления от микры2 23-е подойдет на 24-sе?

 

#947 2018-02-05 17:51:15

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Этой плате все равно дымоходный котел или турбо.

 

#948 2018-02-05 19:53:47

Сулико
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Спасибо.Еще 1 вопрос.
23-е спареный манометр с термометром,а 24-se с електронным таблом и отдельным манометром.получится подружить плату от старого на новый?

 

#949 2018-02-06 16:47:05

Gaz
Админ

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Разъем для дисплея там будет, но если версия ревизии А или В, то дислей не будет отображать температуру (будет постоянно светится -5)

 

#950 2018-02-06 17:43:01

Сулико
Новичок

Re: Газовый котел Hermann Micra 2

Спасибо.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 18

map forum

[ Generated in 0.106 seconds, 50 queries executed ]