Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2013-01-21 10:01:02

Oltom98
Новичок

Котел газовый Westen Pulsar 24

Помогите пожалуйста советом.
Одноконтурный котел, 3 года эксплуатации. Постоянно падает давление и отключается.
Накачиваю до 2 атм., хватает на 3-4ч работы.

Всю обвязку проверил 1000 раз - не течет.
Есть подозрение на течь в самом котле.
При закрытых кранах подачи и обратки в котле давление на холодную  тоже падает но гораздо медленнее чем при работе (может на горячем при расширениях внутри котла па где-то течет но там же сразу испаряется).

При вызове ремонтника после объяснения причины "падает давление" - ответ - ищите течь.
Проверил все соединения труб внутри котла и подводки - течи нет, снял переднюю панель и панель камеры сгорания - ребра теплобменника во многих местах покрыты зеленоватым налетом.

Вопрос: Свидетельствует ли это о том что в данных местах имеется течь? (когда то подобный налет видел на медных трубках где протекала вода).

Заранее спасибо всем откликнувшимся.

 

#2 2013-01-22 01:17:45

Анатолий
Administrator

Re: Котел газовый Westen Pulsar 24

Если с такой скоростью уходи вода - то под котлом было бы уже болото
Разьве что через подрывной клапан вода уходит в канализацию
Иначе течет только там где вы не видете
Перекройте кран подачу и обратку на 3 часа - с котла вода уйдет или где?

 

#3 2013-11-18 17:53:45

tolikjv
Пользователь

Re: Котел газовый Westen Pulsar 24

Мужики, подскажите пожалуйста, кто помнит, какое сопротивление подстроичников (регулировка температуры ГВС и отопления) на пульсаре?

 

#4 2013-11-18 19:39:06

Анатолий
Administrator

Re: Котел газовый Westen Pulsar 24

Ты уже 2 раз одно и тоже пишешь  - возьми и посмотри - на нем написано

 

#5 2013-11-20 18:07:57

tolikjv
Пользователь

Re: Котел газовый Westen Pulsar 24

Если бы мог, то сделал. Котел далеко стоит. Не хочется ехать с пустыми руками.

 

#6 2013-11-21 13:46:28

Виктор
Админ

Re: Котел газовый Westen Pulsar 24

tolikjv пишет:

Мужики, подскажите пожалуйста, кто помнит, какое сопротивление подстроичников (регулировка температуры ГВС и отопления) на пульсаре?

.  Если вы собираетесь ее менять ,то это вы должны знать как отче наш.Иначе ваш диагноз не верен.

 

#7 2013-11-21 22:39:15

tolikjv
Пользователь

Re: Котел газовый Westen Pulsar 24

Спасибо! Мне уже на другом сайте подсказали: на плате Бертелли - 100 кОм, а на хоневел - 10 кОм. Хозяин по телефону объяснил, что трудно выставить температуру, цифры на табло скачут даже при дотрагивании до регулятора. Так что проблема в сопротивлениях однозначно.

 

#8 2013-11-26 21:25:58

igor@@@
Новичок

Re: Котел газовый Westen Pulsar 24

добрый вечер,подскажите пож.в котле появился шум.при включении котла зажигаются горелки и сек.через 5-10 начинается треск,скрежит в районе теплообменника и котел автоматически откл.звук такой,как будто,что то внутри тарахтит.может теплообменник засорен.пробывал переключить на летний режим-5мин была горячая вода и шумы отсутствовали.

Добавлено  11.26.2013 21:28:37:
насос проверил-нормально работает.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 22

map forum

[ Generated in 0.054 seconds, 28 queries executed ]