Кател запускается. В режиме нагрева воды работает нормально в режиме отопления работает нормально при регулировке до 2-3... Если устанавливать выше то при прогреве воды начинается посторонний шум (стук), теплообменник промывали, давление в расширительном баке нормальное... Мастер сервисного центра говорит что хлопает мембрана в расширительном баке и предлагает заменить... Консультант другого сервисного центра (по телефону) говорит, что этого не может быть... Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Проблема в теплообменике со стороны теплоносителя (системы отопления) - вымыть накипь будет сверхсложно (со стороны ГВС обычно без проблем). Видно часто меняли или дозаправляли систему отопления, к тому же сырой неважной водой...
Анатолий, спасибо за ответ. Воду действительно часто дозаправляли... Вопрос как лучше промыть теплообменник? Есть договор с сервисным центром. За годовое обслуживание они берут достаточно дорого. Вся их промывка сводится к заливке теплообменника жидкостью "Солита" (соляная кислота плюс ингибиторы коррозии). Оставляют минут на 20 потом промывают проточной водой...
Промывать желательно насосом - типа "бустер", не менее 2 часов. HCl(соляная кислота) должна помочь - но не факт, случаются и тяжелые случаи. Систему отопления с битермическим теплообменником лучше всего заправлять дистилированой водой , можно до 30% добавлять этиловый спирт.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Промыли бустером... Потек, запаяли... Ситуация не улучшилась... Теплообменников нет даже у диллеров Аристона в Москве - поставка полтора месяца. Предлагают распаять - внешние овальные крышки прочистить и запаять, говорят что уже практиковали такое, но гарантий не дают... Самое обидное что случилось все в самый мороз :(
Анатолий, спасибо. Попал на Ваш сайт ища информацию по T2 и был приятно удивлен практичностью выложенной информации. Может подскажите и мне что может быть с котлом: ARISTON T2 запускается, работает во всех режимах, но не нагревает систему выше 40 - 45 градусов и практически не реагирует на регулировку температуры - работает как будто выставлена минимальная температура независимо от положения регулятора.
На плате есть возможность регулировки максимальной мощности котла по отоплению (потенциометр обозначен MAX RIS) Заводская регулировка - 70% от максимальной мощности. Может быть у вас выставлено на 10% ? А может быть сбой программы..
Здраствуйте! Подскажите есть сброс настройки котла Ariston T2 или подскажите какае микросхема отвечает за электророзжиг, а то у меня не срабатывает он. Спасибо.
sergeifadeev28 Непонятен вопрос, что значит не срабатывает??? Если не поджигает газ - то проблема может быть в том, что расстояние между электродами поджига менее 4мм - если газ при этом подается. Если не подается газ, значит могло выйти из строя реле, управляющее клапаном или сам клапан, или неправильно настроено минимальное пламя или пусковая мощность горелки... Если поджигает, но котел не видит пламени, проблема в другом...
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Добрый день, уважаемые господа. Может мне кто-нибудь подскажет, в чем причина периодического отключения котла после работы в режиме нагрева воды (загорается красный светодиод). В режиме отопления работает нормально.
Спасибо. А то я приглашал сервисников, они мне начали говорить о выхлопной трубе и т.п., а в результате воз все ныне там. А это датчик надо поменять или с ним можно что-нибудь сделать.
Здравствуйте Анатолий! у меня проблемма с котлом. работает отопление, но неработает ГВС. Отключал отопление полностью, остовлял только ГВС. Проверял все что мог, датчик потока работает , сигнал с него идет но котел всеравно незапускается :( помогите пожалуста разобраться.
Аннатолий, доброго времени суток! У меня тоже нагрев воды в котле в режиме отопления не превышает 40-50 гр, проверял электронным градусником на трубе выхода теплообменника. Котел Т-2 23. Вопрос следующий: можно ли увеличить мощность котла по отоплению потенциометром MAX RIS не производя регулировок и замеров манометром давления газа на горелке (как того требует выложенная Вами инструция по ремонту газовых котлов) и чем черевата эта регулировка. На плате регулятор находится в крайне правом положении, т.е., как я понимаю, мощность минимальна. Заранее спасибо!
Последнее редактирование Brychev (2010-09-29 16:46:01)
Добрый вечер! Прошу прощения, я не знаю как определить наличие/отсутствие модуляции пламени. Постараюсь описать то, что происходит с котлом разных режимах. 1. ГВС - открываю кран на полную происходит воспламенение, сопровождающееся легким хлопком (лицензированный мастер, когда монтировал и настраивал котел сказал, что это в порядке вещей), сначала пламя, насколько видно из отверстия на лицевой панели, достаточно высокое, потом медленно снижается и держится на определенном уровне, водоразбор уменьшаю, высота пламени меняется, т.е. при ГВС я подозреваю модуляция пламени имеется. 2. Теперь отопление - установочные параметры: Рег. отопления на лицевой панели на минимуме, т.е. на 1, после воспламенения пламя горит на постоянном уровне секунд 10. Период между включением горелки 2,5-3 мин. Субъективно пламя на отоплении немного ниже, чем при водоразборе.
Brychev На плате есть "джампер"(перемычка),их там может быть три или четыре, для изменения температурного режима котла на отоплении. Возможно он ВКЛ. в режим "теплого пола". Если эта перемычка стоит правильно .то возможно настройки сбились и обратно их в нормальный режим ввести будет не легко. Здесь уже мастер нужен .Что бы над вашей платой "по колдовал".
Быстро! Качественно! Дёшево! Выберите только два пункта.
Здравствуйте! Стоит такой котел у товарища. Запускается и работает как обычно, но при нагреве воды для отопления в насосе слышны посторонние звуки, работает как-бы в натяжку. При смене частоты вращения меняется и звук. В режиме нагрева воды работает нормально, вот только друг говорит, что в режиме ГВС вода с меньшей температурой как-будто-бы течет (ГВС стоит 5 лет на 1) Проток воды ГВС вроде нормальный. Версия: или фильтр на обратке забился, или теплообменник уже закипел. Помогите советом. Спасибо