Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2013-11-29 17:58:24

polundra
Новичок

VAILLANT TURBO TEC PRO ошибка F71

Винницкая обл.
Незагорается горелка хорошо - горит слабо
И  не может нагреть до выставляемой температуры и выпадает F71
Это отопление,а для мытья вроде бы нормально.
Что делать, куда копать.

 

#2 2013-11-29 22:13:15

Анатолий
Administrator

Re: VAILLANT TURBO TEC PRO ошибка F71

Газовый клапан проверять

 

#3 2013-12-03 11:02:11

polundra
Новичок

Re: VAILLANT TURBO TEC PRO ошибка F71

Поменял кран подпитки(он не держал-росло давление)попылесосил все,пошевелил датчики--пока все работает и дай БОГ пусть работает- зима идет.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 32

map forum