Анатолий, доброго времени суток! Всё-таки Инструкция по техническому обслуживанию Buderus Logamax U002/U004/U102/U104" хотелось бы иметь... С респектом. P.S. Просто на днях попались два котла - разобраться - разобрался, но время плюс усилия - иногда не стоят "свеч". Пардон-с.
Анатолий Александрович, помогите, пожалуйста, советом. Котел Buderus Logamax U004K-24, 7 лет в работе, за это время три поверхностных техобслуживания и одна замена трехходового клапана авторизованными сервисными специалистами (Калининград). Сейчас: в режиме лето самопроизвольно запускается котел и работает на отопление, будто бы стоит в режиме зима. Включается от 45 градусов, нагревает теплоноситель до 60 градусов (по прибору), выключается, радиаторы реально горячие. Горячая вода работет, но при открытии крана горячей воды котел стал включаться с задержской секунд на 5, а пр закрытии крана котел стал останавиваться не сразу, а плавно снижая подачу газа в течении секунд 5- 10. Многократные преключения ручек режимов, перезапуски, Reset результата не дают.С уважением, Дмитрий Майоров-
Котел Buderus Logamax U004K-24 Сейчас: в режиме лето самопроизвольно запускается котел и работает на отопление, будто бы стоит в режиме зима. Включается от 45 градусов, нагревает теплоноситель до 60 градусов (по прибору), выключается, радиаторы реально горячие. Горячая вода работет, но при открытии крана горячей воды котел стал включаться с задержской секунд на 5, а пр закрытии крана котел стал останавиваться не сразу, а плавно снижая подачу газа в течении секунд 5- 10.
Нужно проверить датчик протока ГВС - бывает, что вода протекает через сальник и не отключает микрик в датчике протока - котел думает, что включена горячая вода и греет ее из-зо всех сил. При этом получается, что з-х ходовой то находиться в режиме отопления -вот он и греет теплоноситель в радиаторах. А также может испортится датчик NTC и сообщать котлу не верную температуру - на пример, что теплоноситель остыл до +5°C и включать режим антизамерзания.
Анатолий Александрович, спасибо за четкий совет. Капающая через сальник вода затекала в сам микрик датчика протока воды, в результате чего он замыкался. Дальше все как вы описали. Временное решение проблемы - повернул корпус микрика вокруг оси проводами вверх, тогда затекающая вода не достает до микрика (он стал выше уровня затечки). Теперь задача найти фирменную сальниковую гайку (в ней два уплотнения - резиновое и фторопластовое). Еще раз спасибо, всего вам самого доброго. С уважением = Дмитрий Майоров-
Помогите пожалуйста по котлу Buderus Logamax U002-24К. При отключенном отоплении - давление воды в системе ниже 1бар, при подкачке воды до 2бар, и при запуске котла давление резко поднимаеться до 3 бар. Одним словом, резкие скачки давления. Скажите пожалуйста, с чем это повязано, и как это устанить?
waise123 Если давление растет при включение насоса - то насос нагоняет давление и маномерт это видет. Если давление резко растет при увеличение температуры отопления, значит не работает расширительный бак
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
при включении горячей воды на котле будерус логамакс u004-24 на манометре стрелка опускается на 80 градусов и отключается вода нагревается слабо когда котел снова включается вода совсем холодная реглятор стоит на 50 градусов для подогрева воды давление воды хорошое котлу 7 лет теплообменик не чистили помогите что делать
Проблема с котлом Buderus Logamax U002, при включении ГВС, не всегда успевает перейти на min режим модуляции - отключает горелку, затем опять включает через 5 сек - вода не горячая, а контрастная выходит. В чем может быть дело - вроде все проверил?
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Приветствую! У меня U002-24K 7 лет в эксплуатации. Пару недель назад в системе отопления по мере удаления радиаторов от котла температура на них все меньше и меньше и последние 2 радиатора вообще холодные (воздуха в них нет). На котле регулятор температуры на отоплении стоит на 80 градусов. Котел включается, работает около 3-х минут, вода нагревается до 70 и отключается. Потом в течении около 2-х мин. температура на котле падает до 40 или даже меньше градусов и котел включается заново. Такое впечатление, что насос "недокачивает" горячую воду. При этом обратка в котел еле теплая. Вопрос: возможно ли такое, что насос перестал качать положенное давление? Так сказать "сработался" или может быть какая-то еще причина? Как проверить насос?
Последнее редактирование Centro777 (2011-12-01 01:13:35)
В насосе обычно срабатывается конденсатор, вторая причина где-то попал мусор или если есть фильтр (на обратке) -то в нем, или в теплообменнике или в трубе подачи - особенно если труба из металопластика
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Благодарю за оперативный ответ, а как мне проверить кондер и где он-в самом насосе? Фильтр есть на обратке перед котлом, но я его сейчас временно снял, чтобы не было сопротивления, думал в нем дело он по-правде был подзабит но вода в системе в принципе не мутная. Трубы к меня рехау из пэт. Теплообменнник я чистил наверное год назад, но он был чистый в смысле мусора не было, поэтому версия с мусором мне кажется отпадает.
Здравствуйте,Анатолий. У меня котел Buderus Logamax U044-24K. Котлу два месяца, при включении контура ГВС выдает ошибку, мегает все четыри индикатора, по паспорту пишут выход дымовых газов на камере сгорания или датчик температуры в камере горелки не обнаружен. Вода начинает теплеть, и тут же становится холодной. Ваш совет. Что это может быть?