Re: Газовые котлы Buderus Logamax
Розібрав 3-ходовий зі сторони мікровимикача (праву частину), почистив, змазав, при закритті крану гвп шток втягується краще, мікровимикач спрацьовує, але сам 3-ходовий все одно закривається не до кінця. Проявляється у наполовину теплих радіаторах та вимкненні через деякий час котла по температурі після включення опалення.
Щоб розібрати ліву частину 3-ходового треба знімати весь вузол, але зараз це не виявляється можливим.
А в мембрані є пружина яка повертає шток після вимкнення гвп? Ще є виражені сліди підтікання на стику мембрани з клапаном на кшталт такого:
Можливо втулка забилась? З вигляду ніби така:
You are not registered
Последнее редактирование tinivini (2022-04-23 14:31:57)