Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#226 2020-10-26 09:18:16

Авега
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Добрый день. Не нашел в ветке решение вопроса. Logamax U042. После пяти минут работы гвс (+- по времени), котел выходит в ошибку - четыре мерцающих диода. Регулятор температуры гвс в крайнем левом положении. Ошибка сбрасывается только выключением из сети. В режиме отопления сбоев нет. Проток гвс хороший. Настройку газового клапана не проверял. Датчики температуры гвс звонятся адекватно, 10ком (+-). Поскажите советом...

 

#227 2020-10-27 00:47:39

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Нужно посмотреть инструцию и расшифровать аварию

 

#228 2020-10-27 05:52:59

Авега
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/11842/Screenshot-20201027-054405.png

Добавлено  10.27.2020 05:54:57:
Нашел отакую инструкцию, там последняя ошибка на трех диодиках заканчивается. И непонятно - то ли они горят, то ли мигают.

Добавлено  10.27.2020 05:57:47:
Заказчик не смог найти бумажный вариант инструкции, но говорит, шо есть. Напрягу его пусть лучше поищет.

 

#229 2020-10-27 09:05:49

Авега
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Нашлась инструкция. U044, атмосферный.

https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/11842/Screenshot-20201027-090922.png



Последнее редактирование Авега (2020-10-27 09:11:27)

 

#230 2020-10-27 10:45:44

Авега
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

В горелке кроме электродов розжига, датчика ионизации есть шото такое (спереди справа), похожее на термопару, но к нему идет один провод...

 

#231 2020-10-28 02:33:13

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

У вас чистая поверхность теплообменника, отходящие газы уходят нормально? Я думаю в этом может крыться проблема, но я лично с таким не сталкивался...

 

#232 2020-10-28 09:34:32

Авега
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Все чисто. Этот котел у меня уже пять лет наблюдается. Кислороду ему хватает, есть приточка. Был ньюанс с пьезорозжигом (неработало), поменял тиристор и все ок. А в этом году выделывается.

Добавлено  10.28.2020 09:42:21:
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/11842/Screenshot-20201028-093646.png

В интернете есть предложения запчасть - датчик температуры горелки. Может это он? По крайней мере очень похож. Посмотрю на выходных.

 

#233 2020-10-29 00:57:49

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

По всей видимости это оно

 

#234 2020-11-09 11:11:01

Авега
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

На китайских форумах пишут, что номинал датчика 120ком, вот только при какой температуре.

Добавлено  11.09.2020 11:16:21:
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/11842/Screenshot-20201109-111534.png

 

#235 2020-11-10 01:54:02

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Заменили, все одно не работает?

 

#236 2020-11-10 17:55:07

АнМи
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Газ. горелка снята -промыта ,вентилятор снят промыт, теплообменник снят промыт.дымоход ,отвод проверен!!
Если камера не закрыта котел запускается, если стоит только закрыть камеру- котел не запускается(как будто ионизатор  не видит газ! Ошибку не выдает!
Buderus Logamax U042
Что это может быть??

 

#237 2020-11-10 19:47:18

Авега
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Анатолий пишет:

Заменили, все одно не работает?

Пока ничего не менял. Смущает стоимость датчитка, и то, что я померял, есть близким к заявленному номиналу. Я его немного отогнул от горелки. Пока работает без ошибок.

Добавлено  11.10.2020 19:48:51:

АнМи пишет:

Газ. горелка снята -промыта ,вентилятор снят промыт, теплообменник снят промыт.дымоход ,отвод проверен!!
Если камера не закрыта котел запускается, если стоит только закрыть камеру- котел не запускается(как будто ионизатор  не видит газ! Ошибку не выдает!
Buderus Logamax U042
Что это может быть??

Поделитесь инфой - чем мыли турбину?

 

#238 2020-11-10 20:40:08

АнМи
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Авега пишет:

Поделитесь инфой - чем мыли турбину?

Под кран проточной водой,если слишком ,щеточкой зубной,воздухом,не забываем вентури!

 

#239 2020-11-11 22:14:41

Авега
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Про проточную воду даже както и не подумал. Думаю после такого душа, турбина лучше чем новая работает...

 

#240 2020-12-01 23:33:09

Ivan08101997@gmail.com
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Доброго  вечора
Котел  buderus  nefit gb 132 під час нагрівання гвс  виходить в  помилку 1с 210  всі теплообміники  помиті  що може були

 

#241 2020-12-02 15:37:44

Viktor0101
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Ромис пишет:

Добрый день! Котёл Buderus Logamax u 002.  Программатор настроен на два цикла в течение суток- с 6 до 8 утра и с 18 до 23. При включении отопления включается насос но розжиг не происходит , через 3-5 мин. входит в аварию( горит верхний светодиод) После перезагрузки нужно открыть горячую воду, дождаться розжига и закрыть воду. При этом включается отопление и без проблем работает весь цикл. На следующем цикле всё повторяется. Микрик датчика протока рабочий но из под штока который толкает микрик видны капли воды. Также заметил при снятом микрике включаю отопление но шток не движется, а при включении горячей воды выходит на 4-5 мм. В чём может быть проблема и что посоветуете предпринять. Спс за ответ.

Как вылечели? у меня такая же ситуация.

 

#242 2020-12-04 03:17:23

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Отполировать шток, заменить сальник. Проверить конденсатор в насосе.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#243 2021-07-27 15:58:17

stas591
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

День добрый.
Buderus Logamax U102. при включении горячей воды,через пять - шесть секунд. подымается резко давление и срабатывает аварийный клапан.
подскажите возможную причину.
спасибо.

 

#244 2021-07-28 23:47:29

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

stas591 пишет:

День добрый.
Buderus Logamax U102. при включении горячей воды,через пять - шесть секунд. подымается резко давление и срабатывает аварийный клапан.
подскажите возможную причину.
спасибо.

Не работает насос

 

#245 2021-08-09 20:23:18

stas591
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Спасибо. Так и было.

 

#246 2022-04-12 20:52:08

tinivini
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Всім вітання, ми з України.
Котел logamax u004-24k перестав запускатись, при включенні через 3 хв вибиває помилку верхнім світодіодом. Згідно інструкції перевірив основні вузли, вияснив шо спрацював захисний обмежувач т-ри STB. Після його зведення виявилось що шток 3-ходового клапану не до кінця втягується при закритті крану гарячої води, тому фактично котел не бачить закриття крану і продовжує далі гріти воду. Є в когось досвід як розбирати 3-ходовий? Чи може спочатку попробувати почистити фільтр холодної води, той що справа над теплообмінником?



Последнее редактирование tinivini (2022-04-14 09:56:12)

 

#247 2022-04-20 22:09:27

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

треба перевірити латунний гідро блок (тарілку), зліва, там де мембрана -там шток який товкає шток самого 3-х клапану

 

#248 2022-04-23 14:30:06

tinivini
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Розібрав 3-ходовий зі сторони мікровимикача (праву частину), почистив, змазав, при закритті крану гвп шток втягується краще, мікровимикач спрацьовує, але сам 3-ходовий все одно закривається не до кінця. Проявляється у наполовину теплих радіаторах та вимкненні через деякий час котла по температурі після включення опалення.
Щоб розібрати ліву частину 3-ходового треба знімати весь вузол, але зараз це не виявляється можливим.
А в мембрані є пружина яка повертає шток після вимкнення гвп? Ще є виражені сліди підтікання на стику мембрани з клапаном на кшталт такого:
https://obrazki.elektroda.pl/37_1230566291.jpg

Можливо втулка забилась? З вигляду ніби така:

You are not registered



Последнее редактирование tinivini (2022-04-23 14:31:57)

 

#249 2022-04-26 14:22:29

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Попробувать смазать штоки силиконовой смазкой можно


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#250 2022-05-30 13:36:33

фанат
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

День добрый.
Buderus Logamax U102. Вода в кране периодически идет то горячая то холодная.Пламя горелки не реагирует на изменение регулировки температуры.( вроде как должно или я ошибаюсь) Спасибо за ответ.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 27

map forum

[ Generated in 0.089 seconds, 45 queries executed ]