День добрый. Buderus Logamax U102. Вода в кране периодически идет то горячая то холодная.Пламя горелки не реагирует на изменение регулировки температуры.( вроде как должно или я ошибаюсь) Спасибо за ответ.
не реагирует на увеличение температуры? Температура на подающей трубе верхнего теплообменника какая?
День добрый. Buderus Logamax U102. Вода в кране периодически идет то горячая то холодная.Пламя горелки не реагирует на изменение регулировки температуры.( вроде как должно или я ошибаюсь) Спасибо за ответ.
не реагирует на увеличение температуры? Температура на подающей трубе верхнего теплообменника какая?
При установке регулятора температуры на 40° температура в теплообменике 48° а при установке на 60° тепература в теплообменике 78°. При установки любой температуры,вода течет переодически то горячая то холодная.
Buderus Logamax U004 - 24 дымоходник стоял фантиникосми термостат, как только он разрывает отопление нет гвс. Если перевести ручку в лето всё равно... котёл после отключения насоса падает как будто в сон. Поставил перемычку пока греет ополчение гарячая вода есть, если в лето ставишь как только уходит в сон что-то щёлкает и всё гарячей нет. При открывантии крана гвс микрики и насос включаются. Во время отопления включаешь гарячую воду работает, переводишь ручку в лето продолжает работать. Можно открывать закрывать каждые 5мин всё будет работать (стоит перемычка + ручка в гвс) но стоит дать 5 мин. И снова он уходит в сон. Как будь-то выверг насоса
Последнее редактирование Джин (2022-06-05 13:34:51)
Когда котел работает на ГВС - горелка горит все время?
Тухнет,а потом запускается. Так происходит переодически.
У этих котлов бывает так, модуляция пламени срабатывает познее, чем принято решение процессора выключить горелку при перегреве
Добавлено 06.10.2022 11:41:29:
Джин пишет:
Buderus Logamax U004 - 24 дымоходник стоял фантиникосми термостат, как только он разрывает отопление нет гвс. Если перевести ручку в лето всё равно... котёл после отключения насоса падает как будто в сон. Поставил перемычку пока греет ополчение гарячая вода есть, если в лето ставишь как только уходит в сон что-то щёлкает и всё гарячей нет. При открывантии крана гвс микрики и насос включаются. Во время отопления включаешь гарячую воду работает, переводишь ручку в лето продолжает работать. Можно открывать закрывать каждые 5мин всё будет работать (стоит перемычка + ручка в гвс) но стоит дать 5 мин. И снова он уходит в сон. Как будь-то выверг насоса
А микрик датчика протока, отвечающего за ГВС, тот что справа точно рабочий? Если в летнем режиме, принудительно замкнуть его контакты, насос включается?
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Да микрик сработает уже несколько дней тестировали, только не дольше примерно 5 минут после закрытия крана
Добавлено 07.11.2022 18:01:09: А микрик датчика протока, отвечающего за ГВС, тот что справа точно рабочий? Если в летнем режиме, принудительно замкнуть его контакты, насос включается?
Джин пишет:
Да микрик сработает уже несколько дней тестировали, только не дольше примерно 5 минут после закрытия крана
Помогите с котлом uo44-24k. Стоит в квартире 50 квадратов, раньше он работал в таком режиме: полторы минуты нагрев и четыре минуты перерыв, на регуляторе выставленном на 50 в квартире было жарко, но так получилось, что однажды слили всю воду из системы через батарею (полностью), котел простоял так месяц, потом залили систему через кран подпитки, и после этого котел теперь работает так: при регуляторе на 50 греет секунд 25 и 2 минуты перерыв, при таком режиме в квартире холодно, приходится ставить на 80, но даже на 80, он греет секунд 40 и две минуты перерыв.
Вообщем какие у меня подозрения, когда слили воду, вышел весь воздух из расширительного бачка, потому что теперь есть какое-то постукивание при нагреве, и надо заново накачивать расширительный бак, думаю это стук именно бачка, и второй вариант, полетела плата, так как перед этим было такое, что регулятор стоял в положении выкл, а котел сам включался на отопление. Помогите советами.
А я думаю засорился фильтр на системе отопления, если его не забыли "мудрые сантехники" установить или если неудачная система отопления - она завоздушилась. Хуже всего если накипь в теплообменике забила его или забила трубу подачи что случается совсем не редко.
Сервисмен недавно чистил котел и фильтры, говорит все нормально, но я сомневаюсь в его компетенции
Добавлено 10.17.2024 08:58:36: Ах да, забыл сказать, если например, включить котел на 80 когда батареи холодные, такой звук как будто вода в котле начинает закипать, но потом со временем пропадает, ещё почти всегда, когда на подогрев воды переключается, минут через 10 начинает мигать третий квадратик
Ну не знаю, котел работал 10 лет и все было идеально, вышеописанные проблемы начались после того, как слили воду из системы, может ее по другому надо было заново заливать, не через кран подпитки, да и по расширительному баку я так и не услышал ответа. В системе четыре батареи: кухня, ванна,, зала и спальня, но дело не в этом, хотя бы потому что раньше всё было нормально. Давление нормальное 1,5 бар.
Последнее редактирование Bob88 (2024-10-18 09:25:51)