Re: Газовые котлы Buderus Logamax
Помощь на сообщение "prucolit пишет".
Такой котел в експлуатации 11лет.как он работает знаю на зубок.но не шарю в електронике.если не включается турбина причин несколько.
1 нет команды от термодатчика или комнатного терморегулятора.
2моностат (его последняя команда завершение очередного цыкла,потом дает команду после остывания водытермодатчик).
3подгорели контакты на релюшке включения турбины. на плате самая большая релюшка в прозрачном корпусе.обычно контакты турбины искрят при выключении и нагар видно визуально.крышка реле снимается и можно подчистить. но очень осторожно уж с лишком все миниатюрное и хрупкое.попробуйте приоткрыть камеру сгорания иногда помогало котел запускался.если давно не чистили теплообменик сработал датчик перегрева,но аварию не показывает. откройте камеру вверху слева датчик нажмите на нем кнопочку лично со мной было так.и основной совет прежде чем найти неполадку котел должен быть очищен полностью,чтобы не пойти положному пути поиска неисправностей.
Эти котлы очень хороши,електроника хорошая,только б котел не стоял в сыром помещении, конденсат может вывести из строя ;мозги;,(а то народ странный компютеры в теплых комнатах,а котлы чуть ли не сарай)ну и обезопаситься от качества наши сетей.
Последнее редактирование ivan62 (2012-01-30 15:44:32)