Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#76 2013-04-13 15:18:48

vasyl_tysh
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Котел Buderus U004-24K. Скажіть, будь-ласка, як відрегулювати величину полумя при нагріванні води.
Бо в мене зараз коли включається тепла вода, котел сильно гріє, потім виключається - включається...
Я думаю, що правильніше було б коли б він включався на нагрівання теплої води і грів би несильно але постійно.
Дякую.



Последнее редактирование vasyl_tysh (2013-04-13 15:20:34)

 

#77 2013-04-13 22:48:02

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

регулировка газового клапана мин. мощности

 

#78 2013-04-14 11:51:55

a_koloda
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

котел Buderus Logamax U104-24K работает 9 лет. В "летнем" режиме не включается и не нагревается холодная вода. Включаю "зимний" все в нормально.

 

#79 2013-04-14 19:52:21

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

a_koloda пишет:

котел Buderus Logamax U104-24K работает 9 лет. В "летнем" режиме не включается и не нагревается холодная вода. Включаю "зимний" все в нормально.

не работает датчик протока ГВС

 

#80 2013-06-27 13:07:44

Teem
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Доброго времени суток! Котел Buderus Logamax U002-24K (или U102-24K) работает около 8 лет. В последнее время участилось отключение котла при работе в летнем режиме (загорается красный верхний светодиод). После перезапуска котла, выполняется вентиляция топки в течении длительного времени (2-3 мин) после чего опять выбивает ту же ошибку (при этом, в режиме зимы результат тот же). При полном выключении и включении котла через пол часа - час, котел таки запускается и работает до следующего выбивания (которое происходит пару раз в неделю)! Что это может быть? Заранее спасибо!

 

#81 2013-06-27 18:37:31

Lavrishin
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Teem
Контакт в Кировограде дать? Там есть очень добросовестный и компетентный специалист по этим аппаратам...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#82 2013-06-27 20:28:31

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Проверьте датчики  NTC

 

#83 2013-06-27 23:18:20

Teem
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Lavrishin пишет:

Teem
Контакт в Кировограде дать? Там есть очень добросовестный и компетентный специалист по этим аппаратам...

В принципе есть, но на всяк случай давайте!

 

#84 2013-06-28 09:49:13

Lavrishin
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Teem пишет:

... на всяк случай давайте!

Улетело в личку...


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#85 2013-07-10 09:55:45

22022
Гость

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Запускал котел Buderus Logamax U044-24К. При работе котла в летнем режиме при разборе ГВС работает индикатор температуры подающей линии отопления, хотя по паспортным данным "В летнем режиме работы индикация температуры выключена". Подскажите пожалуйста, с чем это связано, и как это устанить?

 

#86 2013-07-10 20:16:37

UVA
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Зачем?
Вам не комфортно?...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#87 2013-08-22 23:08:37

Teem
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

И снова добрый вечер! Теперь проблема немного изменилась...! В режиме лета ГВС не включается, получается запустить ГВС только в зимнем режиме. Приезжали ребята по обслуживанию котла, поменяли мембрану, реле протока - результат тот же, заключение - шток выходит полностью, но по неизвестной причине для реле протока этого не хватает для запуска (если его снять и надавить в ручную, то пуск горелки происходит без проблем)

 

#88 2013-08-23 17:45:35

UVA
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Teem пишет:

И снова добрый вечер! Теперь проблема немного изменилась...! В режиме лета ГВС не включается, получается запустить ГВС только в зимнем режиме. Приезжали ребята по обслуживанию котла, поменяли мембрану, реле протока - результат тот же, заключение - шток выходит полностью, но по неизвестной причине для реле протока этого не хватает для запуска (если его снять и надавить в ручную, то пуск горелки происходит без проблем)

Если при открытой воде и нажатом пальце?!!
Греет воду и нет отопления!
Просто наклейте кусок тонкого пластика, что-бы нажимало само...
Заберите свои деньги у "специалистов"

Teem
Контакт в Кировограде дать? Там есть очень добросовестный и компетентный специалист по этим аппаратам...

Случайно не Лавришин посоветовал? Жаль его, ошибся в людях...



Последнее редактирование UVA (2013-08-23 20:56:13)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#89 2013-08-23 20:30:14

dynamit
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Teem пишет:

И снова добрый вечер! Теперь проблема немного изменилась...! В режиме лета ГВС не включается, получается запустить ГВС только в зимнем режиме. Приезжали ребята по обслуживанию котла, поменяли мембрану, реле протока - результат тот же, заключение - шток выходит полностью, но по неизвестной причине для реле протока этого не хватает для запуска (если его снять и надавить в ручную, то пуск горелки происходит без проблем)

пускай правильно соберут трехходовой.

 

#90 2013-08-23 22:26:14

Teem
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

UVA пишет:

Случайно не Лавришин посоветовал? Жаль его, ошибся в людях...

Нет, это ребята которые в свое время устанавливали этот котел. В общем-то сделали, пока работает!

dynamit пишет:

пускай правильно соберут трехходовой

Да его в принципе никто и не розберал, я поинтересовался у них возможно ли это сделать, но они сказали, что этот блок меняется целиком и стоит около 2000!

 

#91 2013-08-23 22:38:00

Gaz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

UVA пишет:

Жаль его, ошибся в людях...

bn О ком речь?

 

#92 2013-08-23 23:02:50

UVA
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Выше сказано.
Впрочем не ошибся...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#93 2013-08-24 00:01:31

Teem
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

А трехходовой таки разборной?

 

#94 2013-08-24 10:23:56

UVA
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Teem пишет:

А трехходовой таки разборной?

Таки да. Не поленитесь и поклацайте на первой странице... Успехов Вам!



Последнее редактирование UVA (2013-08-24 11:48:07)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#95 2013-10-01 07:06:24

skrumilenko
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Уважаемые форумчане! Вопрос по Logamax U104. Как должен работать правильно работать датчик протока ГВС? При открытии крана ГВ шток опускается вниз и фиксируется пока не закроешь кран или как? Проблема в том что при работе котла на отопление при открытиии крана ГВ выскакивает ошибка (мигание молнии). 10 мин прошло - ошибка сбросилась, котел работает на отопление. Открываеш снова кран - такая же фигня. В режиме работы только ГВС - все нормально. Заметил что шток мембраны датчика протока в момент открытия крана ГВ опускается и сразу же подымается вверх, выскакивает авария. Если включить котел и сразу открыть кран ГВ котел переходит на нагрев ГВ и работает нормально. Но только закрыл кран, снова авария. Подскажите что нужно сделать??? Мембрана датчика протока целая, датчики температуры отопления и ГВС в норме. Заранее благодарен!!!

 

#96 2013-10-02 19:37:04

skrumilenko
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Ребята, что никто не подскажет?

 

#97 2013-10-02 19:42:20

UVA
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

skrumilenko пишет:

Ребята, что никто не подскажет?

Читать не пытались? :

You are not registered


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#98 2013-10-02 23:32:19

skrumilenko
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Добавил инфу в профиль с местом проживания!

 

#99 2013-10-05 11:13:43

FinWin
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Здравствуйте, помогите мне котел Buderus U004 -24к 10 лет. в режиме зима/лето котел греет 1-2 мин и выключается, причем интенсивность нагревания не зависит от регулятора температуры, при положение регулятора  на 90 градусов греет как и при 40. После перезагрузки все повторяется. Если есть у кого хороший мастер в Днепропетровске, дайте номер. Спасибо.

 

#100 2013-10-05 18:26:41

UVA
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

в режиме зима/лето котел греет 1-2 мин и выключается

А что происходит в режиме "зима"? И в режиме "лето"?


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6036
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22239
День рождения сегодня 
Сулико
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: AlexNik
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 14

map forum

[ Generated in 0.068 seconds, 43 queries executed ]