#201 2018-12-06 22:29:41

Gaz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

А еще очень похоже на "заросший" вторичный теплообменник.
Но все это гадание на "кофейной гуще"...

 

#202 2018-12-06 22:53:12

фанат
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Анатолий пишет:

Еще там где позиция 9 - находится датчик протока - микрик

микрик рабочий,но после того как отсоединил и вернул их в свое положение клеммы с позиции .2 и 11. перебои с горячей водой по крайне мере пока приостановились.буду надеяться,что проблемма была в контакте. огромное спасибо за внимание и терпение.

 

#203 2018-12-08 18:33:42

фанат
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

фанат пишет:

Анатолий пишет:

Еще там где позиция 9 - находится датчик протока - микрик

микрик рабочий,но после того как отсоединил и вернул их в свое положение клеммы с позиции .2 и 11. перебои с горячей водой по крайне мере пока приостановились.буду надеяться,что проблемма была в контакте. огромное спасибо за внимание и терпение.

Здравствуйте. Не долго длилась моя радость.Котел стал отключаться один или два раза в сутки,и загорается верхний светодиод.



Последнее редактирование фанат (2018-12-08 18:34:23)

 

#204 2018-12-08 21:03:23

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

если не удается обнаружить в какой момент происходит авария, нужно пробывать заменить датчик NTC один потом другой


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#205 2018-12-21 10:47:23

фанат
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

День добрый. Нужна принципиальная схема на эту плату.  Проблема в том что на 24-х вольтовое реле RL5 поступает почти 40 вольт. Понятно что проблема со стабилизатором напряжения. Но хотелось проверить и другие параметры.
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13778/0-20181220-141743.jpg

 

#206 2018-12-22 11:50:07

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Дешевле новую плату купить чем то о чем вы размечтались


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#207 2018-12-22 14:21:48

фанат
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

А при чем тут мечта. Есть хорошо,нет значит нет.  Если схема связана с комерцией,можно просто нормально ответить. При желании можно и без неё разобраться. Просто я думал,что форум для того и создан что бы друг другу помогать,а не...

 

#208 2018-12-23 18:46:42

Анатолий
Administrator

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Если вы сможете начертить схему, будем рады разместить ее на нашем сайте!

 

#209 2018-12-25 21:11:01

makis
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Вечер добрый! U002 уходит в аварию. Глючит...
После нескольких успешных запусков на отопление (3-4 часа отрабатывает как по букварю), после этого уходит в аварию (верхний красный индикатор)
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13820/5555.jpg
После перезапуска снова работает "как не бывало"... Грешил на прессостат, но вроде в норме...
Все что мог проверил/прочистил. Есть идеи куда копать?

 

#210 2018-12-25 23:07:53

Gaz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

makis, во втором посте этой темы есть "Инструкция по техническому обслуживанию Buderus Logamax U002/U004/U102/U104"
Скачиваете ее и ищете что поломалось...

 

#211 2018-12-26 05:46:14

makis
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Gaz пишет:

makis, во втором посте этой темы есть "Инструкция по техническому обслуживанию Buderus Logamax U002/U004/U102/U104"
Скачиваете ее и ищете что поломалось...

Это очевидно :)
Скачивал, искал, не нашёл, поэтому и пишу.
Котёл уходит в аварию через несколько часов обычной работы. 220 в пределах нормы.
Не могу понять, что может так глючить, на какой стадии глючит, словить не смог... (он это без моего присутствия делает :)

 

#212 2018-12-26 10:01:33

makis
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Півночі голову собі ломав, ось причина:
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/13820/CDC1A2B6-C7E5-4B37-8E6B-8E62B9A18161.jpeg
Це забитий вщент фільтр тонкої очистки, котрий стояв на обратці.
Думаю з n-го пуску та критичного коркування протоку ТН котел виходив на аварію.
Може комусь стане у нагоді! ;)
Всіх з прийдешнім! Та веселих свят! Слава Україні!

 

#213 2018-12-26 12:16:43

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Простите проффесор, а как же он горел отопление с таким фильтром?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#214 2018-12-27 09:36:38

makis
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Dwrz пишет:

Простите проффесор, а как же он горел отопление с таким фильтром?

Удивительно, но факт, выходил на положенные 50 градусей...
Wilo точно хорошие насосы, коллега :)

 

#215 2019-01-21 18:38:03

zofa
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Доброго дня!

Чи можете порадити у Львові спеціаліста для обслуговування котла Logomax U004-24K?

 

#216 2019-02-22 16:27:47

Ромис
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Добрый день! Котёл Buderus Logamax u 002.  Программатор настроен на два цикла в течение суток- с 6 до 8 утра и с 18 до 23. При включении отопления включается насос но розжиг не происходит , через 3-5 мин. входит в аварию( горит верхний светодиод) После перезагрузки нужно открыть горячую воду, дождаться розжига и закрыть воду. При этом включается отопление и без проблем работает весь цикл. На следующем цикле всё повторяется. Микрик датчика протока рабочий но из под штока который толкает микрик видны капли воды. Также заметил при снятом микрике включаю отопление но шток не движется, а при включении горячей воды выходит на 4-5 мм. В чём может быть проблема и что посоветуете предпринять. Спс за ответ.

 

#217 2019-02-22 22:03:32

Виктор
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

В чём может быть проблема и что посоветуете предпринять.

Чистить и проверить (мембраны,штоки ,перетоки,микрики)

 

#218 2019-02-23 07:14:29

UVA
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

При включении отопления, шток не двигается вообще! Проверяйте настройки газового клапана, минимальная мощность занижена или зазоры на электродах, грязь нагар.


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#219 2019-02-23 12:20:46

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

UVA пишет:

При включении отопления, шток не двигается вообще! Проверяйте настройки газового клапана, минимальная мощность занижена или зазоры на электродах, грязь нагар.

Причем здесь газовый клапан?  Датчик протока нужно проверять, заменить сальник , проверить мощность насоса, и др.


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#220 2019-02-23 12:31:39

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

В самом крайнем случае временно замкнуть микрик основного датчика протока


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#221 2019-11-18 20:37:42

фанат
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Здравствуйте. Котёл Buderus Logamax U104. Трехходовой клапан. Назначение вертикального штока и горизонтального? То что включают микро выключатель понятно. Но какой и для чего? Это первое. И второе что происходит в нутри этого клапана(принцип работы)?
Спасибо.

 

#222 2019-11-19 11:35:47

Dwrz
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Принцип работы любого 3-х клапана, переключать поток с одного выхода на другой. В котле, при открытии крана Г воды, 3-х должен переключить поток нагревающей жидкости с нагрева радиаторов (батарей) на нагрев теплообменника горячей воды, который нагревает протекающую в нем вашу горячую воду!


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#223 2019-11-19 14:59:34

фанат
Пользователь

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Спасибо.

 

#224 2020-03-31 23:02:05

Андрей72
Новичок

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Добрый вечер. Нужна помощь. Рассыпались ручки управления котла Buderus Logamax U042. Подскажите, где можно их преобрести?
https://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/14624/Logamax.jpeg

 

#225 2020-03-31 23:14:25

Виктор
Админ

Re: Газовые котлы Buderus Logamax

Андрей72 пишет:

Добрый вечер. Нужна помощь. Рассыпались ручки управления котла Buderus Logamax U042. Подскажите, где можно их преобрести?

You are not registered

Похоже эти должны подойти

You are not registered

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
sergey 73(51)
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 14

map forum

[ Generated in 0.094 seconds, 50 queries executed ]