Re: Происходят взрывы в котле ROCA
Однако надо крутить винт минимальной подачи газа, т.е. немного ее увеличить, газ начнет немного резвее загораться, чуть шумнее, зато без хлопков.
Получается такая штука: концентрации газа не хватает в камере чтобы сразу воспламениться, пьеза щелкает-щелкает...и таки добивается своего, с обалденным хлопком , так вот, нужно чтобы эта концентрация газа возникала сразу, это и регулируется винтом минимальной подачи газа.
ЗЫ при переключении с горячей воды на отопление, бывает, таки, что котел не может стартовать даже с третьего раза, тогда он "тухнет", и выпадает в ошибку.
ЗЫЫ да, еще надо бы и электрод розжига/контроля посмотреть, куда бьет искра, и вообще, "ловит" ли он пламя. Бывало искра лупила тупо в фронтальную стенку котла, а вроде разберешь...работает.
Удачи!
Последнее редактирование speleo_jakunin (2013-12-24 01:39:38)