Ferroli Domicompact F24. Контроллер MF08FA. Клапан Siemens VGU.64.A.1109 ??? Плата после грозы выгорела. Перезимовал на самодельной релейной автоматике (задержки включ клапана, время поджига ~3сек, все датчики вкл последовательно, реле протока на откл помпы, терморегулятор (только на отопление) собрал на УД, датчик горения на фоторезисторе+УД). Перезимовал. Сейчас разработал все это на двух PICах, добавил 3х разовый повтор вкл, цифровую индикацию, уставки верх и низ предела t, запись уставок в память. Непонятка с модулятором. Каким током модулируется - постоянка или импульсами (ШИМ)? Ответьте пожалуйста. Заранее благодарен.
C какой частотой и пределы изменения скважности? Не стоит ли после проца интегратор? Думаю, катушка модулятора (вернее изоляция провода обмотки катушки) такого режима долго не выдержит. Кто-то конкретно это осцилятором щупал? Есть ли у кого схема, хотя бы этого куска???
...Кто-то конкретно это осцилятором щупал? Есть ли у кого схема, хотя бы этого куска???
Я щупал. И осциллограммы имею. Частота = 15,7 кГц переменной скважности. Про фрагмент схемы - тоже есть. Только надо бы определиться о какой именно плате толкуем - BERTELLY или HONEYWELL. Неясно только что не позволяет восстановить родную плату аппарата? И не надо было бы ничего изобретать...
Последнее редактирование Lavrishin (2013-05-11 08:41:10)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Контроллер HONEYWELL MF08FA. Клапан Siemens VGU.64.A.1109 ??? Плата после грозы выгорела. Дотла!!!RE Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем! В профиле ясно написано : Запорожье, Украина, ДнепроГЭС, Хортица, Запорожец (консервная банка), что еще??? Кусок схемы Plizz на личку или на всеобщее обозрение. И не хочу я ихнего поганного контролера!
Последнее редактирование batono (2013-05-10 17:56:36)
batono Ты хоть сообразил зачем именно я спросил про производителя платы? Или ты полагаешь что вопрос праздный? Модификация платы уже была озвучена - повторять нет необходимости... И как ты своими придумками пытаешься организовать работу ПИД-регулятора по температуре ГВС, извините? Покажи фото своей сгоревшей платы, если сам прочесть не можешь. Там процессоры разные...
Последнее редактирование Lavrishin (2013-05-12 06:40:22)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Lavrishin: Покажи фото своей сгоревшей платы, если сам прочесть не можешь. Там процессоры разные... Приношу свои извинения. Не знаю, пока на 555, вручную потенцом, а дальше будем думать. Платы нет, остался только тр-р поджига. Была зеленая с твоего фото. Скинь схемку, пожалуйста.
Последнее редактирование batono (2013-05-12 01:25:42)
batono Для управления модуляцией с применением 555 таймера вручную (советский аналог = ВИ1006) достаточно несложной цепочки (картинка внизу). Правда, следует иметь ввиду, что таймер этот будет изменять и скважность и частоту одновременно... Про ПИД-регулятор по температуре - вопрос не такой простой как кажется... Картинку посмотри... Элементы высчитаешь сам...
Последнее редактирование Lavrishin (2013-05-14 07:33:29)
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Добрий день. Михайло, м. Тернопіль. Ferroli Domicompact, табло і два регулятори, 4роки працює, зараз така проблема: Відкриваю кран гарячої води, починає текти кипяток, змушений добавляти холодну воду, але це погано. Гріє воду ГВС до 80 градусів, на регулювання ручкою температури не реагує. Теплообмінник прочистили, може збились настройки, допоможіть. Дякую.
Возможно Вы путаете КО и ГВС! Вода греется водой! При температуре ГВС=80град., КО примерно равен 110градусов!!! А это уже перегрев! Воду в смесителе разбавлять холодной можно и нужно!... Разберитесь в определении неисправности... Всего Вам хорошего.
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Я вибачаюсь, може я не зрозуміло висловився. Ставлю ручку ругулювання нагріву води на мінімум, з крана тече кипяток і на табло показує, що вода нагріта до 80 градусів.
Я вибачаюсь, може я не зрозуміло висловився. Ставлю ручку ругулювання нагріву води на мінімум, з крана тече кипяток і на табло показує, що вода нагріта до 80 градусів.
А также настройки газ клапана нужно проверить - мин мощность котла
Возможно Вы путаете КО и ГВС! Вода греется водой! При температуре ГВС=80град., КО примерно равен 110градусов!!! А это уже перегрев! Воду в смесителе разбавлять холодной можно и нужно!... Разберитесь в определении неисправности... Всего Вам хорошего.
Вообщето в этих котлах установлен битермический теплообменник!!!
Возможно Вы путаете КО и ГВС! Вода греется водой! При температуре ГВС=80град., КО примерно равен 110градусов!!! А это уже перегрев! Воду в смесителе разбавлять холодной можно и нужно!... Разберитесь в определении неисправности... Всего Вам хорошего.
Вообщето в этих котлах установлен битермический теплообменник!!!
B что это меняет?
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Відкриваю кран гарячої води, починає текти кипяток, змушений добавляти холодну воду, але це погано. Гріє воду ГВС до 80 градусів, на регулювання ручкою температури не реагує. Теплообмінник прочистили, може збились настройки, допоможіть. Дякую.
При регулировке ручкой температуры- модуляция пламени видна?-(видна и НТС датчики в норме) У нас эта проблема решилась регулировкой газового клапана
Последнее редактирование Анатолий (2013-07-25 21:03:42)
"змушений добавляти холодну воду, але це погано" Какой Дурак сказал?!!!!!!!!!!!!!!
Это действительно плохо, если только не имеется ввиду подпитка подготовленной "мягкой" водой. UVA, я так понимаю что у Вас другое мнение; интересно выслушать аргументы.
Какой то Идиёт! Придумал разбавлять холодной водой горячюю.............. Дурак?!!!!!!!!!!
Добавлено 10.08.2013 22:17:27:
Gaz пишет:
UVA пишет:
"змушений добавляти холодну воду, але це погано" Какой Дурак сказал?!!!!!!!!!!!!!!
Это действительно плохо, если только не имеется ввиду подпитка подготовленной "мягкой" водой. UVA, я так понимаю что у Вас другое мнение; интересно выслушать аргументы.
"Відкриваю кран гарячої води, починає текти кипяток, змушений добавляти холодну воду, але це погано. Гріє воду ГВС до 80 градусів," Читайте сообщения! Вопросов не будет!!!!!!!!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"