Re: Ferroli Domicompact
Имеется котёл Domicompact F24 по документам (для которого минимальное давление газа на горелке по инструкции 1,5 мбар). Но этот котёл по устройству один в один как Domicompact F24D !!!(для которого по иснтрукции минимальное давление газа на горелке по инструкции 2,5 мбар). Владелец котла говорит, что при установке мастера сказали, что это у них переходная модель! Но я не могу определиться какое ему настроить минимальное давление! То ли как для F24, то ли как для F24D. Владелец жалуется что даже при минимальном положении ручки регулировки горячей воды, вода течёт очень горячая!!! В этом режиме котёл работает на минимальном режиме (выставлено минимальное давление 2,2 мбар). Вот я и думаю если сделать 1,5 мбар, то должна уменьшиться температура воды в минимальном режиме, но напарник говорит, что для ферролей нельзя делать менее 2,5 мбар. Какие будут мнения?
You are not registered
You are not registered
You are not registered
You are not registered
Последнее редактирование X-TAZ (2014-01-12 00:14:46)