#76 2014-02-11 10:34:16

berg
Новичок

Re: Колонки Termet

для начала необходимо проверить прессостат.
Прессостат не прерывает цепь, все в порядке. Сначала была мысль, что он. Внешние приборы безопасности проверил (прессостат, реле-протока, блокировки по высокой температуре вроде нет) все способствует удачному пуску, давление газа по U - образнику проверил 170 мм.в.ст /17 мбар...
Поэтому и возник вопрос по плате, причем пробовал запустить с извлеченной из корпуса платой, постукивая по реле (могли контакты залипнуть/подгореть) и несколько раз пуск удавался, проверил все разьемы на плате, надежность контактов, очистил от пыли и т.д. Все же думаю какой то элемент, путает)) По Вашему мнению, на что похоже?

 

#77 2014-02-11 11:09:05

dynamit
Админ

Re: Колонки Termet

Какое сопротивление контактов прессостата?померяйте тестером 220в на турбину приходят или нет,если нет, копайте цепь включения вентилятора.

 

#78 2014-05-01 18:12:48

dynamit
Админ

Re: Колонки Termet

yriixxx пишет:

При отпускании ручки запальной горелки через 1-ну минуту пламя гаснет, и через 30-40 секунд щелкает электроклапан, то-есть не возможно запалить основной факел. Термет 19-00. Что может быть неисправным?

проверяй термопару и ее контакты.

 

#79 2014-05-01 18:44:15

yriixxx
Новичок

Re: Колонки Termet

Я акцентировал внимание на то, что эл.клапан срабатывает. Просто при отпускании ручки газ не поступает на пилотную горелку

 

#80 2014-05-01 19:18:44

Gaz
Админ

Re: Колонки Termet

Прийдется  ковырять газовый блок-кран...

 

#81 2014-05-07 22:55:21

xxcoollerxx
Новичок

Re: Колонки Termet

Здравствуйте. Купил колонку termet G-19-00. Месц работала исправно. Потом пьезо начало долго щёлкать, чтобы зажеч колонку. Теперь вообще не работает . Батарейки менЯл 2 раза. Дело не в них.))) Подскажите в чём дело. Спасибо

 

#82 2014-07-09 22:09:50

Sigma_11
Новичок

Re: Колонки Termet

подскажите, купил колонку termet g-19-00
подключил воду на вход,а на выходе нет напора,регулятор на датчике протока колонки результата не даёт
соотвецтвенно колонка не включается
может забит датчик протока?но калонка ведь новая

 

#83 2014-07-12 22:16:45

farada
Новичок

Re: Колонки Termet

Добрый вечер. Колонка Termet G19-01. Подскажите. После закрывания горячей воды не гаснет основная горелка. В чем может быть причина?

 

#84 2014-07-13 00:38:37

Анатолий
Administrator

Re: Колонки Termet

farada пишет:

Добрый вечер. Колонка Termet G19-01. Подскажите. После закрывания горячей воды не гаснет основная горелка. В чем может быть причина?

Шток который двигает мембрана - не возвращается

 

#85 2014-07-13 09:33:50

dynamit
Админ

Re: Колонки Termet

Анатолий пишет:

farada пишет:

Добрый вечер. Колонка Termet G19-01. Подскажите. После закрывания горячей воды не гаснет основная горелка. В чем может быть причина?

Шток который двигает мембрана - не возвращается

Одна из возможных причин - порвана мембрана.

 

#86 2014-07-13 12:05:58

farada
Новичок

Re: Колонки Termet

Спасибо за ответы. Откручу водяной узел и посмотрю на состояние мембраны. А если все-же не она, то шток мог просто закиснуть? Если причина в его тугом ходе, то он подлежит какой-то смазке или просто почистить его от отложений?

 

#87 2014-07-24 00:18:23

farada
Новичок

Re: Колонки Termet

Доброй ночи. Разобрал колонку. Дело оказалось в закисшем штоке. Колонка заработала, но появилась течь воды в месте выхода оси рычажка, который передает усилие от мембраны на шток. Хочу вытащить оську и попробовать подобрать уплотнительную резинку. Ось изогнутая и у меня не получилось ее  оттуда извлечь. Подскажите, как ее вытащить из посадочного места?
http://elation.kiev.ua/components/com_agora/img/members/9222/termet-G19-01-.jpg

 

#88 2014-09-30 18:22:56

Druksa
Новичок

Re: Колонки Termet

Здраствуйте.колонка TermaQ  19-01.фетиль загорается,но после удержания тухнет.размер фитиля в норме.форсунка чистая.что может быть?и какое назначение регулировочных болтов на редукторе?

 

#89 2014-09-30 19:10:05

UVA
Админ

Re: Колонки Termet

Плохие контакты, термопары и датчиков. Регулировочные болты, скорее всего для регулировки....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#90 2014-10-19 19:36:58

alexpp78
Новичок

Re: Колонки Termet

Здравствуйте. Помогите решить проблему. Колонка TermaQ гаснет фитиль после отпускания ручки включения. Колонка старая, может заменить термопару?

 

#91 2014-10-19 20:45:29

UVA
Админ

Re: Колонки Termet

Проверте цепь термопара-Датчик тяги-Датчик перегрева... И уже потом меняйте! Почистите жиклер на запальнике, пыль на заборе воздуха...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#92 2014-11-26 16:23:55

mikilin
Новичок

Re: Колонки Termet

Здравствуйте. Купил колонку Термет ,фитиль зажегся почти сразу, включил гор воду зажглась горелка,пошла горячая вода,но потпискивает,  поработала 5 минут и вырубилась полностью. Пытался зажеч фитиль тухнет, подержал 1-2 мин фитиль зажегся. и все повторилось снова.дымоход- тяга есть,помещение проветривается,давление воды и газа в норме.что сней?

 

#93 2014-11-26 18:45:24

Vadgus
Админ

Re: Колонки Termet

mikilin пишет:

Здравствуйте. Купил колонку Термет ,фитиль зажегся почти сразу, включил гор воду зажглась горелка,пошла горячая вода,но потпискивает,  поработала 5 минут и вырубилась полностью. Пытался зажеч фитиль тухнет, подержал 1-2 мин фитиль зажегся. и все повторилось снова.дымоход- тяга есть,помещение проветривается,давление воды и газа в норме.что сней?

Срабатывает датчик тяги или перегрева.

 

#94 2014-11-26 19:36:13

Gaz
Админ

Re: Колонки Termet

Vadgus пишет:

mikilin пишет:

Здравствуйте. Купил колонку Термет ,фитиль зажегся почти сразу, включил гор воду зажглась горелка,пошла горячая вода, но потпискивает,  поработала 5 минут и вырубилась полностью. Пытался зажеч фитиль тухнет, подержал 1-2 мин фитиль зажегся. и все повторилось снова.дымоход- тяга есть,помещение проветривается,давление воды и газа в норме.что сней?

Срабатывает датчик тяги или перегрева.

Похоже подкипает колоночка...

 

#95 2014-11-26 23:35:07

UVA
Админ

Re: Колонки Termet

Чего мозг сверлить?!!! Датчик тяги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#96 2015-01-02 14:08:12

валерий 1976
Новичок

Re: Колонки Termet

здравствуйте, есть вопрос, колонка Termet 19-01,при выключении на максимум высоты факела слышен писк. при снижении расхода газа писк прекращается,просто нервирует. а так все работает, заранее благодарен за ответ

 

#97 2015-01-02 16:50:58

UVA
Админ

Re: Колонки Termet

Колонка не свежая, накипь в теплообменнике...


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#98 2015-01-02 21:43:26

валерий 1976
Новичок

Re: Колонки Termet

нет колонка новая и накипи нет. может проблема в подаче газа. может давления не хватает

 

#99 2015-01-02 22:02:57

Gaz
Админ

Re: Колонки Termet

валерий 1976 пишет:

при снижении расхода газа писк прекращается

валерий 1976 пишет:

может проблема в подаче газа. может давления не хватает

Сами себе противоречите.

 

#100 2015-01-03 09:25:04

валерий 1976
Новичок

Re: Колонки Termet

да вот я то же не пойму. все работает. как только я ставлю на максимум подачу газа (ручкой слева. поворот в лево до упора)слышен писк,так все работает. температура воды повышается,может действительно как писалось ранее горгаз не соблюдает нормы подачи давления газа на потребителя,или это так в зимний период,подвод газа через металлический гофрированный шланг, горгаз ставил когда счетчик ставил, но предедущая колонка такой же термет не пищал,мне просто интересно, критично ли это или нет. спасибо

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
День рождения сегодня 
mishaskoda,
Аллександр(46)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 21

map forum

[ Generated in 0.087 seconds, 43 queries executed ]