Добрый день. Вот такая проблема с колонкой Ternet G 19-01. Загорается фитиль но когда бросаю ручку, и по идеи должно остаться пламя фитиля, он тухнет. Когда горячая вода на проток открыта без изменений. Тяга есть, все почистил от мусора. Что это может быть?
В цепи термопары, кроме самой термопары есть датчик тяги и перегрева... Кроме этого наличие контактных соединений этой цепи с клапаном газовым электромагнитным... Где-то там и ищите... Может быть забит запальник/жеклер, термопара не прогревается...
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте. Поставил людям колонку Termet старого образца (б/У). Она не включается автоматически. Нужно открыть кран, потом включить колонку и также выключать надо сначала колонку, потом воду. Я так понимаю, отсутсвует пружинка, которая включает подачу газа после открытия воды. Подскажите, пожалуйста где находится эта пружина и возможно ли ее где-то достать? Еще одно: пробовал открутить заглушку снизу на редукторе и оттуда упал типа шток длинной около 3см.
Разобрал водяной редуктор, в мембране есть маленькая дырочка, а шток в газовом узле, на который должна давить вода через мембрану, ходит свободно. Я так понимаю, он не должен свободно ходить. Его должна отталкивать пружина вниз. Если я прав, то нужно заменить мембрану и вставить пружину. Вопрос : где взять все это ? Колонка очень старая.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня газ.колонка Termet G-19-00 работала хорошо, но появилась проблема: при открытии горячей воды колонка включается, но через 10-15 секунд тухнет, при повторном включении это повторяется и так постоянно. Работает 10-15 секунд и тухнет. В чем может быть причина?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня газ.колонка Termet G-19-00 работала хорошо, но появилась проблема: при открытии горячей воды колонка включается, но через 10-15 секунд тухнет, при повторном включении это повторяется и так постоянно. Работает 10-15 секунд и тухнет. В чем может быть причина?
Вечер добрый!Пользуюсь колонкой Termet 19-03 Acva Turbo comfort три года. Агрегат хороший, но проблема в том, что зимой при минусовых температурах замерзает вода в теплообменнике. В результате этого он лопается. В начале марта прогавил я неожиданные заморозки, был в командировке. Последствия - отдельный рассказ.Короче-снял, просушил, запаял. Поставил - не зажигались электроды. Купил новые, поменял - заработала.Поработала один вечер, на утро - включяю воду, а колонка не греет. Запуск проходит, электроды срабатывают, газ вспыхивает на пару секунд и усе, Е-1. Посоветуйте где искать причину?
здравствуйте,стоит колонка termet terma q aqua power,возникла такая проблема когда делаешь температуру меньше колонка не зажигается,делаешь на максимум и газ почти на ноль,вода идёт кипяток.что это может быть??заранее спасибо за ответ
здравствуйте,стоит колонка termet terma q aqua power,возникла такая проблема когда делаешь температуру меньше колонка не зажигается,делаешь на максимум и газ почти на ноль,вода идёт кипяток.что это может быть??заранее спасибо за ответ
Приветствую всех форумчан. Сегодня мой Термет 19-03 турбо отказался работать.До этого времени две неднли никого не было дома. Выдал ошибку Е-3. Как пишет книга это - в дымоходе нет разницы давлений или произошел перерыв в цепи датчика разницы давлений (прессостата). Снял трубочку с этого датчика, принудительно запустил колонку дунув в него при запуске - работает. Пока трубка зажата - полет нормальный, подключаю к турбинке - опять ошибка Е-3. Такое впечатление, что турбина не давит на датчик, но колонка работает при принудиловке и турбина газы вытягивает. Трубу с улицы проверил, первый этаж. Штуцерок снял, прочистил. Посоветуйте где искать причину.
Приветствую всех форумчан. Сегодня мой Термет 19-03 турбо отказался работать.До этого времени две неднли никого не было дома. Выдал ошибку Е-3. Как пишет книга это - в дымоходе нет разницы давлений или произошел перерыв в цепи датчика разницы давлений (прессостата). Снял трубочку с этого датчика, принудительно запустил колонку дунув в него при запуске - работает. Пока трубка зажата - полет нормальный, подключаю к турбинке - опять ошибка Е-3. Такое впечатление, что турбина не давит на датчик, но колонка работает при принудиловке и турбина газы вытягивает. Трубу с улицы проверил, первый этаж. Штуцерок снял, прочистил. Посоветуйте где искать причину.
1 - напряжение на турбине 2 - трубочка вентури на турбине 3 - сам пресостат и его характериститики
Доброго времени суток! Колонка Termet G-19-00/U. Почти 15 лет. Чуть больше месяца назад чистили и заменили мембрану на силикон. Работала удовлетворительно. Сегодня погасла и не зажигается. Фитиль не держит пламя. Поворотная ручка газа нажимается и держится долго, результата нет. Подача воды при попытке зажечь ситуацию не меняет. Газовая горелка не зажигается. Что за причина? Можно по этим данным определить?
В цепи термопары этой колонки находятся две "таблетки" (датчик тяги и датчик перегрева). Чаще всего выходят из строя именно они. Хотя, может быть виновна термопара, зл.магнитный клапан...
Доброго времени суток! Колонка Termet G-19-00/U. Почти 15 лет. Чуть больше месяца назад чистили и заменили мембрану на силикон. Работала удовлетворительно. Сегодня погасла и не зажигается. Фитиль не держит пламя. Поворотная ручка газа нажимается и держится долго, результата нет. Подача воды при попытке зажечь ситуацию не меняет. Газовая горелка не зажигается. Что за причина? Можно по этим данным определить?
Можно, берете миливольтметр и проверяете потерю напряжения в цепи от термопары да электромагнитного клапана - может какой датчик подгулял или вышел из строя
Подскажите пожалуйста. Колонка Termet G-19-00/U, после замены мембрамы стала плохо греться горячая вода, идёт тёплая, а после закрытия-открытия крана идёт сначала холодная вода, а потом тёплая. Горячей воды нет.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня газ.колонка Termet G-19-01 (10 лет) перестала нагревать воду Вода идет чуть теплая какая может быть причина?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня газ.колонка Termet G-19-01 (10 лет) перестала нагревать воду Вода идет чуть теплая какая может быть причина?
Все зависит от кол газа на горелке - причины разные
Вроде как на горелке пламя стало меньше (раньше на максимуме аж гудело) В квартире три крана сегодня при включении одного из них горелка вообще перестала загораться. При включении остальных двух горелка загорается но воду почти не греет.
Добрый день.Колонка Termet G-19-00/U. Плохо греет колонка,после того как поменяли мембрану(мембрану менял специалист).У меня 2 крана.на одном расжигается полностью гарелка,но греет плохо(вода прохладная),а 2й кран практически не расжигает колонку.В чем может быть причина?
Последнее редактирование BratOK (2017-02-26 20:11:16)