Система работает уже 10 лет, на этом котле. Проблем не было, как в один прекрасный день перестала идти горячая вода. Заменили терехходовой клапан и плату в нагрузку. Все заработало на ура. Чистили внутренний контур. Результат - в квартире тепло и горячая вода хлещет.
В ночь, со вчера на сегодня выключили свет на 5 часов. Утром просыпаемся, радиаторы холодные, но водичка горячая идет. Иду к котлу, по дороге замечаю подтеки с радиаторов. Ну думаю сбой был, дай перезагружу. Выключил котел на 30 минут из розетки, включил иии - не работает. Спускал систему, заливал по новой. По датчикам - давление 1бар обычно и 1.3 бара при включении насоса. Как включаешь котел в розетку загараются 3 красных диода, на 2 секунды, далее щелчек и включается насос. Горелка через секунды 2 нагревает внутренний контур до 40-50 градусов за секунд 5, а потом выключается. Насос работает, но не прокачивает систему. В чем дело? Фильтр системы проверял, чистый. Воздух гоняли, нет. Даже РБ проверял, давление 0,8бар при системе в 0,5бар. Да, знаю, нужно замерять при пустой системе, но не в этом дело сейчас.
Вопрос, насос давление нагнетает, а систему не прокачивает, что проверить что делать?
Немного не понял, что хотел написать админ, ну да ладно, проблема решена.
Проверил реле, работает, а вот привод трехходового клапана заклинил, разобрал, смазал, подчистил контакты заодно и все работает. Спасибо. Всегда знал, что в холоде лучше думается.
Добрый день. Котел ARISTON Microgenus 23 MI. Иногда загорается сбой в фазе зажигания. После нажатия RESET - все норм.Происходит это не всегда и в основном в двух случаях: 1. К котлу подключен программатор, если отопление стартует после 2-3 часа простоя при зажигании не останавливается поджиг, загорается красный индикатор. 2. Иногда при вкл/выкл ГВС.Тоже начинает долго "щелкать" искра и встает в аварию...
для начала нужно отполироть электрод ионизации до металлического блеска. также проверить потенциал "нуля " и "земли' Если не поможет, тогда плату в ремонт.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
для начала нужно отполироть электрод ионизации до металлического блеска. также проверить потенциал "нуля " и "земли' Если не поможет, тогда плату в ремонт.
Спасибо за быстрый ответ. Чем лучше "отполиролить" ? Наждак? Натфиль? Может есть какие-то нюансы?
Добрый день. Котел ARISTON Microgenus 23 MI. Иногда загорается сбой в фазе зажигания. После нажатия RESET - все норм.Происходит это не всегда и в основном в двух случаях: 1. К котлу подключен программатор, если отопление стартует после 2-3 часа простоя при зажигании не останавливается поджиг, загорается красный индикатор. 2. Иногда при вкл/выкл ГВС.Тоже начинает долго "щелкать" искра и встает в аварию...
Что проверить в первую очередь?
В первую очередь,чистка дымохода,камеры сгорания,теплообменика,каналы стабилизации тяги и чистка эл.розжига и эл.ионизации,притока воздуха.Если все хокей, ремонт платы .
для начала нужно отполироть электрод ионизации до металлического блеска. также проверить потенциал "нуля " и "земли' Если не поможет, тогда плату в ремонт.
СПАСИБО!!! Помогло "отполиролить электрод ионизации до металлического блеска".
Теперь хочу почистить вторичный теплообменник. Подскажите, как правильно слить воду с ARISTON Microgenus 23 MI перед снятием втор. теплообменника?
Это в Microgenus PLUS есть такой кран. Через подрывной кран сливать плохо. Через кран подпитки, обратным ходом плохо. Нужно смотреть на месте, давление можно сбросить через кран маевского в радиаторе
Друзья-специалисты. Дайте все-таки совет. Какие действия пошагово нужно сделать перед тем , как начать откручивать вторичный темлообменник ARISTON Microgenus ? Знаю , что там нет ничего сложного. Не совсем понятен вопрос , как правильно слить воду...
Друзья-специалисты. Дайте все-таки совет. Какие действия пошагово нужно сделать перед тем , как начать откручивать вторичный темлообменник ARISTON Microgenus ? Знаю , что там нет ничего сложного. Не совсем понятен вопрос , как правильно слить воду...
Сбей давление с любой батареи(кран маевского),а дальше разбирай любое соединение в котле.Жалко бабок ломай своими руками.
Через кран маевского, сними с котла давление, закрой вход холодной воды на котел, через кран горячей воды сбей давление водопроводной воды в теплообменике. Подложи чтото под котел, чтоб вода не попала куда не нужно и потихоньку откручивай теплообменник
Через кран маевского, сними с котла давление, закрой вход холодной воды на котел, через кран горячей воды сбей давление водопроводной воды в теплообменике. Подложи чтото под котел, чтоб вода не попала куда не нужно и потихоньку откручивай теплообменник
Огоромное спасибо!!!!! Обязательно отпишусь о результатах!
Замена вторичного прошла успешно. Всем большая благодарность. Воду слил так : перекрыл вход холодной, перекрыл вход и выход отопления, открыл гарячий кран смесителя и потом открыл кран подпитки. Результат -
Добрый день Котел ARISTON Microgenus 23 MI Как разобрать трехходовой клапан? По чертежам откручивается заглушка вверху и вынимается картридж но у меня нет верхней заглушки, из литья торчит только шток.Помогите. может у кого есть чертеж внутренностей 3-х. клапана.Заранее благодарен всем кто откликнется
Всім вітання. Питання такого плану, котел 21 MFFI, час від часу встає в аварію, при цьому одночасно запалюється індикатор відсутності тяги і індикатор відсутності полум’я, в інструкції не знайшов опису такої аварії ( може не достатньо уважно дивився), будьте так добрі хто стикався з таким під кажіть у сому може бути проблеме, чесно признаюсь неохоча весь котел розпанахувати перевіряти все підряд. Дякую наперід хто відгукнеться