#26 2019-03-06 23:32:56

Gaz
Админ

Re: Котел ARISTON Microgenus

Обычно это связанно с конфликтом показаний датчиков NTC. Если у тебя с циркуляцией и теплосъемом все в порядке - меняй датчики.

 

#27 2020-06-13 14:16:38

vik-sol
Пользователь

Re: Котел ARISTON Microgenus

Всем привет.
Заметил, что при включении горячей воды, начали греться батареи. Полез к трехходовому. электрический привод - ОК. работает в две стороны. Выкрутил гайку сверху литья , вынул шток с пружинкой. Все почистил. Собрал назад. Результата нет . Всё работает, но при ГВС - греется контур отопления. Вопрос такой , может там под штоком и пружинкой ниже ещё какой-то элемент нужно достать и почистить ? На фото показал стрелкой. (ARISTON MICROGENUS 23 MI)
sossossos

You are not registered

You are not registered

You are not registered

 

#28 2020-06-16 10:33:19

vik-sol
Пользователь

Re: Котел ARISTON Microgenus

vik-sol пишет:

Всем привет.
Заметил, что при включении горячей воды, начали греться батареи. Полез к трехходовому. электрический привод - ОК. работает в две стороны. Выкрутил гайку сверху литья , вынул шток с пружинкой. Все почистил. Собрал назад. Результата нет . Всё работает, но при ГВС - греется контур отопления. Вопрос такой , может там под штоком и пружинкой ниже ещё какой-то элемент нужно достать и почистить ? На фото показал стрелкой. (ARISTON MICROGENUS 23 MI)
sossossos

You are not registered

You are not registered

You are not registered

Народ, помогите советом! Пока система отопления перекрыта физически вентелями. Но вопрос решить же нужно ...



Последнее редактирование vik-sol (2020-06-16 11:17:45)

 

#29 2020-06-17 18:39:13

Dwrz
Админ

Re: Котел ARISTON Microgenus

Вы выкрутили только верхнюю часть 3-х, есть ещё нижняя.
Нужно смотреть в сборе, насколько закрыта эта нижняя часть при работе ГВС


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#30 2020-06-18 12:46:21

vik-sol
Пользователь

Re: Котел ARISTON Microgenus

Dwrz пишет:

Вы выкрутили только верхнюю часть 3-х, есть ещё нижняя.
Нужно смотреть в сборе, насколько закрыта эта нижняя часть при работе ГВС

Спасибо за ответ... Нижнюю часть как извлечь? Через верх, там где я открутил гайку на литье ?
И как на практике правильно проверить закрывание нижней части при работе ГВС ?
Заранее благодарю !!!

 

#31 2020-06-18 19:16:55

Dwrz
Админ

Re: Котел ARISTON Microgenus

Нужно снять весь 3-х, не только внутреннию часть, и тогда будет видно


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#32 2024-12-05 10:14:01

jurgen26
Новичок

Re: Котел ARISTON Microgenus

Добрый день.
Аналогичная проблема.
Уточните пожалуйста, как удалось выйти из положения.
Заранее спасибо.

Добавлено  12.05.2024 10:15:13:
Добавлено  12.05.2024 10:14:54:

vik-sol пишет:

vik-sol пишет:

Всем привет.
Заметил, что при включении горячей воды, начали греться батареи. Полез к трехходовому. электрический привод - ОК. работает в две стороны. Выкрутил гайку сверху литья , вынул шток с пружинкой. Все почистил. Собрал назад. Результата нет . Всё работает, но при ГВС - греется контур отопления. Вопрос такой , может там под штоком и пружинкой ниже ещё какой-то элемент нужно достать и почистить ? На фото показал стрелкой. (ARISTON MICROGENUS 23 MI)
sossossos

You are not registered

You are not registered

You are not registered

Народ, помогите советом! Пока система отопления перекрыта физически вентелями. Но вопрос решить же нужно ...

Предыдущее сообщение относится к этому.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6132
Всего тем: 660
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22423
День рождения сегодня 
andyr(51)
Всего сообщений сегодня: 2
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: arkadiyabr
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 8

map forum

[ Generated in 0.045 seconds, 25 queries executed ]