Большое спасибо насос после подпиливания встал идеально. Может еще кто роскажет зачем от платы управления к насосу идут 5 проводов, один земля понятно, два других фаза-ноль, зачем еще 2?
для переключения скоростей Меняй коробку управления обмотками насоса и поставь новый конденсатор туда
Стоит плата управления Сеньёра Дюваля!!!! Эти два провода! При определённых условиях замыкаются.......... Изучайте! Технологические процессы и логику.....
посмотрите на рисунок сравните с инструкцией и не пишите по возможности бреда больше. Не спорю что много запчастей между Дювалем и Ваиланд идентичны так как это один производитель просто под разными марками, но вот чтобы плата была идентичной вплоть до кнопок и ручек управления впервые слышу
Большое спасибо насос после подпиливания встал идеально. Может еще кто роскажет зачем от платы управления к насосу идут 5 проводов, один земля понятно, два других фаза-ноль, зачем еще 2?
для переключения скоростей Меняй коробку управления обмотками насоса и поставь новый конденсатор туда
А если я не собираюсь регулировть насос посредством меню диагности, а только на самом насосе переключателем, есть смысл коробку перепаивать ?
Да уже вроде как подключил, зелено-жолтый земля, коричневый и синий - фаза, ноль. Все работает, я так понимаю что остальные два нужны чтобы подать напрежение когда нужно отрегулировать скорость насоса
Последнее редактирование dajtona (2013-10-18 09:09:05)
Доброго вечера! У меня котел turboTEC plus vu int 242\3-5. при переключении на ГВС происходит выбег насоса, после розжига нагревается котел, при этом ощутимо падает давление на датчике, появляется характерный звук как надувается резина, затем громкий шум как вой. при этом сильно журчит вода в трубах. первый раз разрешил проблему почистив фильтр на обратной линии, а теперь после прочистки проблема остается. что может быть подскажите.
Доброго вечера! У меня котел turboTEC plus vu int 242\3-5. при переключении на ГВС происходит выбег насоса, после розжига нагревается котел, при этом ощутимо падает давление на датчике, появляется характерный звук как надувается резина, затем громкий шум как вой. при этом сильно журчит вода в трубах. первый раз разрешил проблему почистив фильтр на обратной линии, а теперь после прочистки проблема остается. что может быть подскажите.
По видимому, теплообменник ГВС очень забит мусором с первично теплообменника.
Насос выбегает или работает???? Перелючение на ГВС - это открытие крана горячей воды или что-то другое????
у меня turbo tec pro.Когда открываю кран горячей воды температура быстро ногревается до 60 градусов и котел отключяется и пока вновь включяется вода идет холодное и опять повторяется .Насос работает теплообменик чистил все чисто .Заметил что газовый клапан увеличивает пламя а когда вода нагрелось он не уменьшает а отключяет пламя поэтому пока включяется снова вола уже холодная.Подскожите пожайлуста что быть.
у меня turbo tec pro.Когда открываю кран горячей воды температура быстро ногревается до 60 градусов и котел отключяется и пока вновь включяется вода идет холодное и опять повторяется .Насос работает теплообменик чистил все чисто .Заметил что газовый клапан увеличивает пламя а когда вода нагрелось он не уменьшает а отключяет пламя поэтому пока включяется снова вола уже холодная.Подскожите пожайлуста что быть.
Не правильно настроен газовый клапан или очень маленький проток горячей воды
у меня turbo tec pro.Когда открываю кран горячей воды температура быстро ногревается до 60 градусов и котел отключяется и пока вновь включяется вода идет холодное и опять повторяется .Насос работает теплообменик чистил все чисто .Заметил что газовый клапан увеличивает пламя а когда вода нагрелось он не уменьшает а отключяет пламя поэтому пока включяется снова вола уже холодная.Подскожите пожайлуста что быть.
Настройте минимальное давление газа на горелке
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Я уже настроил минимальное давление и это видно как включяется пламя сначало маленкое потом растет на максемум а назат не идет.Проток хороший даже большой если открываю на полном вода ели теплая и всеровно выключяется.На панель показывает как растет температура слишком быстро мне кажется поднемается до 60 и выключяется .Насос работает и не понятно почему так быстро нагревает и пламя не утеншаетса.Настройка минимума я сделал из програмы Р2 как показивает в книге там було установлено 60 и уменшил на 30 но это было сликом и поднимал на 50 но ето не помогло.Кроме того я думал что газовый клапан плохой и купил другой новый но проблема таже.
Последнее редактирование tursergiu (2013-10-22 08:13:46)
Проблема решилось.В режим горячей воды пламя на махимум и от плохой вентиляций пресостат который соединен с вентилятором открывается и пламя тухнет.А в режим отопление пламя маленкое и воздуха хватает и пресостат держит. Причина в плохое вентиляция.Спосибо всем за желание помочь.
Доброго времени суток. Все тот же VUW INT 322/3-5, на нем стоит турбина с регулироемой скоростью вращения, как на кондеснатниках, и простой пресостат 80\68 Ра. Котел очень долго включаетса на отопление, светит индикация проверки тяги, а в аварию не встает ( отопление может запуститса и через 5 мин, а может и через пол часа ). На ГВС работает нормально, так как турбина сразу начинает вращатса с большой скоростью. Все патрубки и трубочки целы, чистые и сухие. До етого два с половиной года работал нормально. Я так понимаю проблема в пресостате, если есть еще идеи весь внимание. И вопрос если менять пресостат то на такой же (с такими же параметрами), или может лутше взять например 67\57 чтобы уже на верняка срабатывал ?
котёл стоит около2х месяцев, отопление - контур с батареями и контур стёплым полом, изначально работал нормально , сейчас постоянно быстро греетсяи отключается прогреваятолько первые 4 -5 батарей , обратка холодная, а медная трубка обратки от насоса горячая , как будто он кольцует внутри себя , что посмотреть или отрегулировать ?