Нет, турбина не запускается чего-то там клац-клац (и только когда полностью выключить и включить), как по мне звук от клапана переключения как проверить питание розжига не сообразил...
Нет, турбина не запускается чего-то там клац-клац (и только когда полностью выключить и включить), как по мне звук от клапана переключения как проверить питание розжига не сообразил...
Какое питание?!!!! Какой розжиг? Если турбина не запускается?!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
irpen.Попробуйте почитать эту тему с начала Пропишитесь по адресу возможно живет рядом хороший спец. По вашему описанию работы котла видно без специалиста вам не обойтись.
Последнее редактирование виктор (2014-04-30 07:40:00)
Киевская область- так там спецов пруд пруди и сдесь на форуме киевском.По мне так F28 c вентилятором не связана,на него отзывается другая F.Постучись в личку Анатолию.
Относительно другой F при ошибке с вентилятором, согласен с Виктором, но питания на вентилятор тоже отсутствует... видимо проблема сидит в плате, не уж то прийдется делать замену?
Вобщем все заработало само-собой... в присутствии спецов, как говорится дело мастера боится ) предположительно в газовой трубе оставался воздух и я не достаточное количество раз сбрасывал ошибку \ перезапускал котел, т.к. ошибке предшествовали проблемы в напоре газа
Здравствуйте. Котел Vaillant TurboTec pro VUW INT 242/3-3. Срок эксплуатации больше 5 лет. Примерно раз в пол года чищу вторичный теплообменник и раз в год первичный теплообменник от накипи. Три дня назад при наборе горячей воды в ванну перестал греть воду. Не моргает зелёный светодиод при открывании крана горячей воды. Отопление работает исправно. Включение и выключение котла не помогло. Проверка контактов на датчики - все чисто, На плате управления визуально дефектов не обнаружил. Очистил от накипи вторичный теплообменник. Нагрева воды не происходит и при этом не мигает зеленый светодиод. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть неисправность? Как исправить? Ориентировочная цена ремонта?
Всем здравствуйте! Котел Vaillant TurboTec pro VUW INT 242/3-3. Ошибка 28, раньше выскакивала периодически, потом чаще, теперь почти сразу после запуска. Отчетливо слышен треск в газовой арматуре, раньше такого не было. Искра есть. После сброса ошибки запускается, работает, потом снова отрубается с кодом 28. Местный спец по звонку сказал нужно чистить какие-то датчики, прийти сможет только завтра, а на улице минус =( . Куда смотреть? Спасибо!
P.S. Приходил только что мастер, сказал проблема в пошаговом двигателе газовой арматуры. Под замену.
Последнее редактирование vidman (2014-10-27 22:54:14)
С утра снял этот пошаговый двигатель с котла, разобрал, внутри магнитный механизм пошагового открывания клапана. Внутри было немного магнитной черной пыли, вытер. Покрутил по оси вращающийся магнит, какого-то дефекта не обнаружил. Собрал, поставил на место, котел запустился, пока работает (тьху 3 раза). Возможно причина в обмотке клапана. Есть ли шанс реанимировать его или только под замену? Пардон за возможно дурацкий вопрос, но выкладывать 2200 за новый клапан нет большого желания.((
Последнее редактирование vidman (2014-10-28 10:51:01)
Спасибо за подсказку! Пока в принципе работает, трогать не буду. Когда опять начнет выделываться, буду разбирать. Но скорее всего куплю новую арматуру, нашел по месту магазин с вменяемой ценой, около 1400 грн в сборе.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Котел 242\3-3М. После разбора горячей воды в котле некоторое время слышно звук воды, как будто льется из высоты. Потом насос останавливается, переключается на отопление и все ок. Такая же ситуация при всех закрытых радиаторах и полотенцесушителе. Он гоняет воду через байпас? и отсюда звук воды? спасибо большое. котел в работе 15 дней
Все привет. У меня такая проблема. В этом году поставил котел " vailant turbo tec pro 202/3-3m r1". Человек из сервиса Vailanta посоветовал поставить терморегулятор для экономии, но у меня что с програматором что без него очень много потребляет газа. Квартира 54 кв. снаружи утеплена пенопластом, металопластиковые окна, при температуре +10 он потреблял 150 кубов а сейчас при 0 то 330 кубов в месяц, хотя аналогичный котел у друга с такими же параметрами квартиры съедал газа в два раза меньше. Подскажите в чем может быть проблема?
Добрый вечер добрые господа. Подскажите, будьте так добры.1. Котел греет воду, как в ГВС так и в отоплении, свыше заданной температуры. Порядка 10 градусов сверху. Это норма?
нашел такое: "В момент, когда теплоотдача от (например) радиаторов становится меньше мощности котла в данный момент времени, температура теплоносителя начинает плавно повышаться выше заданной и затем (при величине этого превышения равной 5 градусов) горелка отключается и котел, фактически, переходит в режим тактования."
тогда понятно:)
2. во время азбора ГВС при малом напоре воды выключается горелка. Я так понял из-за перегрева "чего-то". Проблема в не отрегулированной горелке?
Человеку выше по поводу расхода газа. У меня квартира 96 квадратов, панельный дом. Холодный. Сейчас старые окна стоят, из полов дует (1 этаж), из дверей дует. Фасад не утеплен. С 25.10.14 по 25.11.14 съел приблизительно 300 кубов. Сейчас за окном уже -5 (Киев). Расход газа в сутки 12-14 кубов. 6 отопительных точек, тепловой мощности 16 кВт (с полотенцешутелем). На радиаторах стоят терморегуляторы. В квартире 18-20 градусов, в каждой комнате по своему. Греет воду до 75 и так по кругу. Если у вас стоит термостат комнатный, и, если температура в помещении соответствует заданной на термостате, это означает, что теплопотери все таки есть. У меня, например, в вышеописанной квартире, за пол часа температура снижается на 1! градус. Но в моем случае это понятно. Честно, Вы меня огорчили, поскольку заменой окон на хорошие пластиковые, с энергосбережением, и утепление фасада пенопластом 10см толщиной я рассчитывал уменьшить потребление газа как минимум в 2! раза.
Большое спасибо за Вашу помощь. Дедушка Мороз Вам угля не принесет (плохо это или нет, с ценами на газ, не знаю)