Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100
Доброї ночі всім.Питання такого плану: Котел ВІССМАНН Вітопенд 100 WH1B турбік 30 квт.,в ксплуатації 2роки.Запуск робила фірма.Людина попросила провірити і підрегулювати газ.клапан.Регулювання проводив манометром ТЕСТО-511.Тиск газу на вході-20,54мbar.Підключаю на вихід газклапана і регулюєм макс.тиск газу згідно інструкціі(ст.25-26 для сервісанта)ключем на 10 винт С.Я пробував ключиком,придержуючи винт Д(для регулювання мін.тиску)-нічого,тиск макс.-не змінювався,а змінився-коли покрутив винтД. Виставив 12,25мбар-більше не получилось накрутити(замість 13,3-по інструкції).Викл.контролер,ручки регулювання в крайнє ліве положення.Регулювання мін.тиску згідно інструкції також,але при повороті ручки темп-ри ГВП в крайнє праве положення,а потім назад зовсім не загорілась зелена лампочка біля ГВП.ВКЛ кран ГВП,загорівся запальник і лампочка(індикатор)ГВП і пальника.ПОвертаю ручку темп-ри ГВП до кінця вліво(мигають по черзі)-виставляю мін.тиск винтом Д(2,3мбар).Викл.контролер.Почав регулювати макс.теплову потужність СО(інстр-ія ст.29).Знову не загорається зелений індикатор ГВП.Включивши кран ГВП,загорілась горєлка і індикатори,але повертаючи потенціометр на платі на стільки,щоб тиск газу на манометрі відповідав макс.тиску потужності системи опалення-а на манометрі нічого не змінюється зовсім.Ось так.По манометру виставив мін тиск(2,3мбар),якийі є макс.тиском потужності ситеми опалення,а ГВП при вкл.також біжить тепла в залежності від положення регулятора темп-ри ГВП.Питання :1.чого винт регул.макс. тиску(С) не регулює; 2.чого не завжди загорається зелена лампочка біля ручки ГВП; 3.Що це може бути(чи катушка модуляції на газ.клапані не працює,чи може щось з платою).