Так расскажите решение проблемы-если оно у вас есть.
1 Снять и очистить горелку 2 Очистить электроды 3 Проверить положение электродов (зазоры, высота над горелкой) "искра должна газ поджигать" советую проверять при открытой камере и отключенном питании катушки модуляции... 4 Настроить минимальное давление газа, можно визуально (высота пламени 6-7мм) Если всё сделано верно, радуйтесь! 5 Если не помогло проверьте тягу... Трудно более точно описать. Приезжайте покажу как начнёт хлопать рабочий котел, а потом наоборот... ****** Важно!!! Не гните электроды холодными!!! нагрейте до красна... По мне Viessmann лучшая марка котлов которые когда либо поставлялись в СНГ
Последнее редактирование UVA (2013-08-16 23:03:30)
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
А сколько Вольт на катушке модулятора при запуске? Просто интересно... И сколько у WH1D?
При запуске 0
Добавлено 08.16.2013 23:56:08:
SKS пишет:
Думаю этого недостаточно.Хлопают и идеально чистые котлы.
Хлопок происходит из-за позднего зажигания (искра не туда) и скудной газовоздушной смеси!!!!!!!!! Камеру уже заполнило газом и произошел розжиг!??? А дюзы Вы чистите, продуваете?
Простите но многие ко всем своим недостаткам ещё и думают... Без обид, когда ремонтируеш сложное газовое оборудование, нужно знать! Думать долго и дорого... Это надеюсь не про Вас
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Хлопок происходит из-за позднего зажигания (искра не туда) и скудной газовоздушной смеси!!!!!!!!! Камеру уже заполнило газом и произошел розжиг!??? А дюзы Вы чистите, продуваете?
Простите но многие ко всем своим недостаткам ещё и думают... Без обид, когда ремонтируеш сложное газовое оборудование, нужно знать! Думать долго и дорого... Это надеюсь не про Вас
Вы это прикалываетесь или как?Насчёт прочистки дюз и тому подобной элементарщины?Зазоры будем штангелем мерить и электроды чистить...И как по волшебству всё пропадёт.Вопрос с хлопками WH1B решён-но он не обсуждается на открытом форуме.Обратитесь в официальное представительство Виссман.
Последнее редактирование SKS (2013-08-17 21:29:20)
Выполненные обязательные вещи проблему решат не всегда-вы это прекрасно знаете.Только непонятно почему упрямо твердите обратное.Но я не неопытный клиент и очень давно в наладке.Всё сказанное-ИМХО.
А некоторые знают,и ведут себя так как будто поймали бога за бороду.На самом деле - они думают что всё знают.Так что обращайтесь в официальный сервис как рекомендует SKS.Там могут задавать странные вопросы: емкость теплоносителя в отопительной установке,тепловая нагрузка,длина и диаметр магистрали,схема отопительной системы,количество отопительных приборов,арматура отопительных приборов и т.д..,возможно понадобится дополнительное оборудование.И только потом будут решать проблему. С хлопками дело не простое!
А некоторые знают,и ведут себя так как будто поймали бога за бороду.На самом деле - они думают что всё знают.Так что обращайтесь в официальный сервис как рекомендует SKS.Там могут задавать странные вопросы: емкость теплоносителя в отопительной установке,тепловая нагрузка,длина и диаметр магистрали,схема отопительной системы,количество отопительных приборов,арматура отопительных приборов и т.д..,возможно понадобится дополнительное оборудование.И только потом будут решать проблему. С хлопками дело не простое!
"Я знаю, что ничего не знаю..." Антуан Винсент Экзюпери Присоединяюсь
Был я в Аллендорфе на Висмане. Думаете за 12 дней можно научить?!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста. Котел WH1D, работает меньше года, уже задавал по нему вопросы, возникли следующие. Касается ГВС. Зимой, поскольку поступающая вода и так холодная, такого не наблюдалось, а сейчас происходит следующее: регулятор водонагрева стоит на минимуме (1, если меньше - ГВС вообще не включается), нагрев работает циклически - котел включается, модуляция имеет место, потом выключается, секунд через 20 снова и так по кругу. Если выставить температуру выше - такого не происходит, но вода слишком горячая. Отсюда вопрос: Не хватает напора воды, не отегулирован минимум газа котла, что-то уже засралось (фильтр на подаче воды смотрел - чистый) или это нормальное явление и зимой само пройдет? Спасибо.
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста. Котел WH1D, работает меньше года, уже задавал по нему вопросы, возникли следующие. Касается ГВС. Зимой, поскольку поступающая вода и так холодная, такого не наблюдалось, а сейчас происходит следующее: регулятор водонагрева стоит на минимуме (1, если меньше - ГВС вообще не включается), нагрев работает циклически - котел включается, модуляция имеет место, потом выключается, секунд через 20 снова и так по кругу. Если выставить температуру выше - такого не происходит, но вода слишком горячая. Отсюда вопрос: Не хватает напора воды, не отегулирован минимум газа котла, что-то уже засралось (фильтр на подаче воды смотрел - чистый) или это нормальное явление и зимой само пройдет? Спасибо.
не отегулирован минимум газа котла А смеситель работает? Побывали разбавить?
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
не отегулирован минимум газа котла А смеситель работает? Побывали разбавить?
Извините, может у меня слабо с знаниями матчасти. Если смеситель имеется ввиду откуда вода течет - то их у меня два: на кухне и в ванной. Эффект на обоих одинаков. Сейчас выставил температуру чуть больше 1, цикличность в работе пропала, но вода чуть теплее, чем хотелось бы. Пробовал пускать воду с выключенным нагревом (регулятор в 0) - показывает температуру 25 градусов, т.е. на входе вода вполне теплая. Спасибо.
1-ну это как то мало:) Информация не для сервисантов-для пользователей. В котлах с проточным водонагревателем-будь то Виссман,Юнкерс либо другой,под регулировкой ГВС имеется ввиду температура в установившемся режиме-т.е.кран ГВС открыт нормально,проток хороший,давление холодной воды присутствует.Тогда можем говорить о регулировке температуры.На малом протоке нормальной регулировки не будет.Такое свойство ВСЕХ проточных водонагревателей.Хотите точную температуру-ставьте бойлер с насосом рециркуляции.
Для технически развитых пользователей-а тут они есть-добавлю что точно регулировать температуру в столь малом объёме практически нереально-нужны более скоростные приводы трёхходового.Отчасти согласен с тем,что модуляцию пламени не мешало бы иметь возможность подбирать индивидуально-но в маленьком котле ставить ПИД-регулятор вряд ли целесообразно.Имейте ввиду ещё и то,что любой котёл рассчитан на нормальные условия-постоянное давление воды и газа.
Спасибо, понял, примерно так и думал. Со стабильностью напора воды у меня не совсем сложилось, живу в старом районе города, в окрестностях постоянные ремонты. Хотелось бы еще знать, чтоб аргументированно разговаривать с сервисниками: модуляция в этом котле регулируется отдельно для ГВС и отопления или это одна установка для всех режимов? (И, как понимаю, +/- трамвайная остановка).
Одна установка для всех режимов.Регулируется только мощность котла на отопление. Leonid-вашу бы энергию да в мирных целях:):)Судя по всему не дают вам покоя аристоновские алгоритмы.Лучше теплообменник таки помыли бы:)
Последнее редактирование SKS (2013-08-21 16:22:17)
Спасибо, понял, примерно так и думал. Со стабильностью напора воды у меня не совсем сложилось, живу в старом районе города, в окрестностях постоянные ремонты. Хотелось бы еще знать, чтоб аргументированно разговаривать с сервисниками: модуляция в этом котле регулируется отдельно для ГВС и отопления или это одна установка для всех режимов? (И, как понимаю, +/- трамвайная остановка).
Одна на всех!!!! Минимальная нагрузка не должна превышать заданную температуру.... Иначе качели +/-
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"