#376 2013-09-24 18:14:31

UVA
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Стоит заполнить профиль!
Это так принято здесь, Правила такие...
Сами умеете?
Продолжайте....


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#377 2013-09-24 18:58:38

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

профиль заполнил, адрес указал,

 

#378 2013-09-24 19:09:26

UVA
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

igrim пишет:

профиль заполнил, адрес указал,

Маностат Вас мучает!
Или замена, или регулировка...
Пальцами не объясню!
Позвоните раскажу


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#379 2013-09-24 19:30:58

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

(простите, кудато нажал нетуда)
Маностат - это Вы о реле давления?  там ведь нет регулировки? и оно на мой взгляд в норме, контакты не залипают.   один местный сервисмен посоветовал проверить "трубку Вентури" но и она в норме, я её снял, промыл, почистил, деформации нет, все собрал наместо, котел заработал, обрадовался!   Но через 2 часа встал, та же самая ошибка (3 моргания реле давления воздуха), выключил-включил, щас пока работает, но ночь впереди.
может подскажете?  должно ли быть какое нибудь сопротивление на контактах реле давления, или там простая контактная группа?

 

#380 2013-09-24 19:35:26

UVA
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Про регулировку! -
Всем свойственно заблуждаться!...
Сопротивление равно Нулю!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#381 2013-09-24 23:06:33

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

igrim пишет:

должно ли быть какое нибудь сопротивление на контактах реле давления, или там простая контактная группа?

простая контактная группа, замкнуто - разомкнуто
Но если турбина забывает включаться - то моностат тут не при чем

 

#382 2013-09-25 13:05:36

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Добрый день! Ночью котел опять встал! горел индикатор ошибки, циркуляционный насос работал.
грешу на приточную вентиляцию.  хотя врятли, и открывал приточку и закрывал, тухнет, а в ошибку не выходит.
еще заметил: как то не стабильно пламя горелки. то большой факел,  то маленький, еле горит. может проблема в газовой части? то как проверить?  (ситуации "поджиг идет а пламя не загорается" не было)

 

#383 2013-09-25 18:55:18

UVA
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Как открывал? И чем закрывал?
Можно в картинках?
Типа как и почем....
B где приточная вентиляция? И зачем еЁ открывать и закрывать?!!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#384 2013-09-26 06:43:08

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте! так как ошибка идет от реле давления воздуха, вот я и упражняюсь с вентиляцией. приточная и вытяжная вентиляции раздельные трубы и идут внутри стен в вент каналах. я отсоединял приточную трубу, и открывал форточку в квартире, тем самым делая приток из комнаты.(чтоб исключить закупорку вентканала) а закрывал, просто  накрывал приточку картонкой, чтоб смоделировать аварию. но котел просто погас и в аварию не вышел.  я в растерянности! он, котел, живет своей жизнью, может проработать 4 часа, а может и 20 мин!? подскажите что мне еще проверить?



Последнее редактирование igrim (2013-09-26 06:43:51)

 

#385 2013-09-26 09:25:06

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

вот опять! за утро котел выключался 4 раза!!!
постараюсь описать ситуацию на примере ГВС. (на отопление работает аналогично,
только периоды включения нагрева более растянутые).
у меня низкое давление воды (по показанию манометра на котле в момент подпитки)
1 bar. поэтому нагрев гор воды происходит периодически (циклически).
котел включен,регуляторы ГВС и ОВ в позиции 2,  циркуляционный насос работает.
открываю горячую воду, слышу как зашевелился 3х ходовой. включается вентилятор , трещит эл.поджиг, зажигается газ, пошла горячая вода. примерно через 1 минуту по сигналу термодатчика, газ тухнет, (малый проток воды, успевает перегреваться), вода немного остывает, примерно через 20-30 секунд включается вентилятор, трещит эл. поджиг, зажигается газ, идет нагрев воды.  и так постоянно пока открыт кран гор воды.
НО после 5го цикла, или после 10го, или после 68го, (каждый раз по разному) через 30 сек. ожидания, "тишина" ни вентилятор, ни эл.поджиг не включаются. а через пару минут раздается щелчек какой то релюшки на плате, и загорается красный светодиодик аварии! циркуляционный насос продолжает работать.
если в момент "тишины" я мультиметром (в режиме прозвонки)  касаюсь на 1 сек. контактов реле давления воздуха, то трещит эл.поджиг! после этого включается вентилятор, срабатывает эл.поджиг, и зажигается газ! вода опять греется.  проходит несколько циклов нагрева, и авария выскакивает вновь.

 

#386 2013-09-26 09:36:29

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

складывается впечатление, что какая то "хрень" не дает разрешения на запуск горелки!

 

#387 2013-09-26 23:10:46

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

igrim пишет:

складывается впечатление, что какая то "хрень" не дает разрешения на запуск горелки!

Пишу во 2 раз, для непонятных - что какая-то хрень забывает включать турбину (вентилятор) и эту хрень нужно заменить

 

#388 2013-09-27 00:09:21

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Анатолий! откройте тайну! какую хрень нужно заменить? а то я замерзну зимой :) завтра же поеду в Ярославль и буду искать

 

#389 2013-09-27 00:20:14

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

реле

 

#390 2013-09-27 00:24:53

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

реле воздуха, или реле на плате?

 

#391 2013-09-29 20:05:43

igrim
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

You are not registered

проблема неисправности котла, заключалась в следующем: от частых вкл-выкл подгорело реле управления вентилятором jq1a-24v-f    ajq3342f, решил следующим образом: выпаял реле, аккуратно срезал верхнюю часть, контакты были сильно подгоревшими, почистил их мелкой шкуркой отполировал школьным ластиком, немного поджал, и поменял местами с реле включения насоса. (так как насос включается-выключается редко) .  ну и установил подпорный насос на входе холодной воды 

You are not registered



Последнее редактирование igrim (2013-09-30 22:12:47)

 

#392 2013-10-15 14:36:59

dajtona
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Доброго времени суток. Такая проблема на Vitopend_100_WH0 сгорел трехходовой, новый очень греетса при приготовлении горячей воды, есть подозрения что чтото не так. Подставляли другю плату таже проблема. Какие будут соображения, и подскажите какое должно быть сопротивление котушки

 

#393 2013-10-15 20:02:17

Mawoda
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Начал выть котёл при водозаборе.Воет секунд 30, потом всё тихо. Летом промывался теплообменник,котёл Viessmann Vitopend 100 закрытая камера.Воду греет нормально.Нужно что то предпринимать или пускай себе воет?

 

#394 2013-10-15 23:00:18

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Mawoda пишет:

Начал выть котёл при водозаборе.Воет секунд 30, потом всё тихо. Летом промывался теплообменник,котёл Viessmann Vitopend 100 закрытая камера.Воду греет нормально.Нужно что то предпринимать или пускай себе воет?

Какой из теплообменников промывался???

 

#395 2013-10-16 08:44:42

Mawoda
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Анатолий пишет:

Mawoda пишет:

Начал выть котёл при водозаборе.Воет секунд 30, потом всё тихо. Летом промывался теплообменник,котёл Viessmann Vitopend 100 закрытая камера.Воду греет нормально.Нужно что то предпринимать или пускай себе воет?

Какой из теплообменников промывался???

Промывался теплообменник забора гарячей воды. Сегодня ситуация сменилась. Котёл на отопление работает нормально но когда открываю воду начинает выть потом пламя гаснет,потом снова зажигается с воем и снова гаснет,и.т.д. Проток воды нормальный.

 

#396 2013-10-16 12:02:51

dajtona
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

dajtona пишет:

Доброго времени суток. Такая проблема на Vitopend_100_WH0 сгорел трехходовой, новый очень греетса при приготовлении горячей воды, есть подозрения что чтото не так. Подставляли другю плату таже проблема. Какие будут соображения, и подскажите какое должно быть сопротивление котушки

так будут какие соображения или советы ?

 

#397 2013-10-16 19:50:45

UVA
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

До какой температуры греется?
Возможно это в пределах нормы!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#398 2013-10-16 19:58:21

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Mawoda пишет:

Анатолий пишет:

Mawoda пишет:

Начал выть котёл при водозаборе.Воет секунд 30, потом всё тихо. Летом промывался теплообменник,котёл Viessmann Vitopend 100 закрытая камера.Воду греет нормально.Нужно что то предпринимать или пускай себе воет?

Какой из теплообменников промывался???

Промывался теплообменник забора гарячей воды. Сегодня ситуация сменилась. Котёл на отопление работает нормально но когда открываю воду начинает выть потом пламя гаснет,потом снова зажигается с воем и снова гаснет,и.т.д. Проток воды нормальный.

Какие могут быть советы?
Верхний теплообменник забит накипью - с этим нужно что-то делать или смириться

 

#399 2013-10-16 21:03:01

Mawoda
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Анатолий пишет:

Какие могут быть советы?
Верхний теплообменник забит накипью - с этим нужно что-то делать или смириться

То есть его нужно промыть или он не промывается? Нижний промывал самостоятельно,а к верхнему не знаю как добраться.В системе 25% раствор спирта, накипи думаю не должно быть.А как на счёт датчика контроля горячей воды,не мог ли он выйти из строя.



Последнее редактирование Mawoda (2013-10-16 21:07:43)

 

#400 2013-10-16 21:15:00

UVA
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Mawoda пишет:

Анатолий пишет:

Какие могут быть советы?
Верхний теплообменник забит накипью - с этим нужно что-то делать или смириться

То есть его нужно промыть или он не промывается? Нижний промывал самостоятельно,а к верхнему не знаю как добраться.В системе 25% раствор спирта, накипи думаю не должно быть.А как на счёт датчика контроля горячей воды,не мог ли он выйти из строя.

Мысли как, говорят материальны!?? Ваши слова да Богу в уши....
Спирт лучше внутрь........
А 75% чего в Вашей системе?!!!
Дистилят?????????????

А как без специального оборудования?
Вы промывали вторичный/нижний как, Вами сказано теплообменник????????
Спирт не мешает?



Последнее редактирование UVA (2013-10-16 21:16:57)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 13

map forum

[ Generated in 0.095 seconds, 46 queries executed ]