(простите, кудато нажал нетуда) Маностат - это Вы о реле давления? там ведь нет регулировки? и оно на мой взгляд в норме, контакты не залипают. один местный сервисмен посоветовал проверить "трубку Вентури" но и она в норме, я её снял, промыл, почистил, деформации нет, все собрал наместо, котел заработал, обрадовался! Но через 2 часа встал, та же самая ошибка (3 моргания реле давления воздуха), выключил-включил, щас пока работает, но ночь впереди. может подскажете? должно ли быть какое нибудь сопротивление на контактах реле давления, или там простая контактная группа?
Добрый день! Ночью котел опять встал! горел индикатор ошибки, циркуляционный насос работал. грешу на приточную вентиляцию. хотя врятли, и открывал приточку и закрывал, тухнет, а в ошибку не выходит. еще заметил: как то не стабильно пламя горелки. то большой факел, то маленький, еле горит. может проблема в газовой части? то как проверить? (ситуации "поджиг идет а пламя не загорается" не было)
Здравствуйте! так как ошибка идет от реле давления воздуха, вот я и упражняюсь с вентиляцией. приточная и вытяжная вентиляции раздельные трубы и идут внутри стен в вент каналах. я отсоединял приточную трубу, и открывал форточку в квартире, тем самым делая приток из комнаты.(чтоб исключить закупорку вентканала) а закрывал, просто накрывал приточку картонкой, чтоб смоделировать аварию. но котел просто погас и в аварию не вышел. я в растерянности! он, котел, живет своей жизнью, может проработать 4 часа, а может и 20 мин!? подскажите что мне еще проверить?
Последнее редактирование igrim (2013-09-26 06:43:51)
вот опять! за утро котел выключался 4 раза!!! постараюсь описать ситуацию на примере ГВС. (на отопление работает аналогично, только периоды включения нагрева более растянутые). у меня низкое давление воды (по показанию манометра на котле в момент подпитки) 1 bar. поэтому нагрев гор воды происходит периодически (циклически). котел включен,регуляторы ГВС и ОВ в позиции 2, циркуляционный насос работает. открываю горячую воду, слышу как зашевелился 3х ходовой. включается вентилятор , трещит эл.поджиг, зажигается газ, пошла горячая вода. примерно через 1 минуту по сигналу термодатчика, газ тухнет, (малый проток воды, успевает перегреваться), вода немного остывает, примерно через 20-30 секунд включается вентилятор, трещит эл. поджиг, зажигается газ, идет нагрев воды. и так постоянно пока открыт кран гор воды. НО после 5го цикла, или после 10го, или после 68го, (каждый раз по разному) через 30 сек. ожидания, "тишина" ни вентилятор, ни эл.поджиг не включаются. а через пару минут раздается щелчек какой то релюшки на плате, и загорается красный светодиодик аварии! циркуляционный насос продолжает работать. если в момент "тишины" я мультиметром (в режиме прозвонки) касаюсь на 1 сек. контактов реле давления воздуха, то трещит эл.поджиг! после этого включается вентилятор, срабатывает эл.поджиг, и зажигается газ! вода опять греется. проходит несколько циклов нагрева, и авария выскакивает вновь.
проблема неисправности котла, заключалась в следующем: от частых вкл-выкл подгорело реле управления вентилятором jq1a-24v-f ajq3342f, решил следующим образом: выпаял реле, аккуратно срезал верхнюю часть, контакты были сильно подгоревшими, почистил их мелкой шкуркой отполировал школьным ластиком, немного поджал, и поменял местами с реле включения насоса. (так как насос включается-выключается редко) . ну и установил подпорный насос на входе холодной воды
You are not registered
Последнее редактирование igrim (2013-09-30 22:12:47)
Доброго времени суток. Такая проблема на Vitopend_100_WH0 сгорел трехходовой, новый очень греетса при приготовлении горячей воды, есть подозрения что чтото не так. Подставляли другю плату таже проблема. Какие будут соображения, и подскажите какое должно быть сопротивление котушки
Начал выть котёл при водозаборе.Воет секунд 30, потом всё тихо. Летом промывался теплообменник,котёл Viessmann Vitopend 100 закрытая камера.Воду греет нормально.Нужно что то предпринимать или пускай себе воет?
Начал выть котёл при водозаборе.Воет секунд 30, потом всё тихо. Летом промывался теплообменник,котёл Viessmann Vitopend 100 закрытая камера.Воду греет нормально.Нужно что то предпринимать или пускай себе воет?
Начал выть котёл при водозаборе.Воет секунд 30, потом всё тихо. Летом промывался теплообменник,котёл Viessmann Vitopend 100 закрытая камера.Воду греет нормально.Нужно что то предпринимать или пускай себе воет?
Какой из теплообменников промывался???
Промывался теплообменник забора гарячей воды. Сегодня ситуация сменилась. Котёл на отопление работает нормально но когда открываю воду начинает выть потом пламя гаснет,потом снова зажигается с воем и снова гаснет,и.т.д. Проток воды нормальный.
Доброго времени суток. Такая проблема на Vitopend_100_WH0 сгорел трехходовой, новый очень греетса при приготовлении горячей воды, есть подозрения что чтото не так. Подставляли другю плату таже проблема. Какие будут соображения, и подскажите какое должно быть сопротивление котушки
Начал выть котёл при водозаборе.Воет секунд 30, потом всё тихо. Летом промывался теплообменник,котёл Viessmann Vitopend 100 закрытая камера.Воду греет нормально.Нужно что то предпринимать или пускай себе воет?
Какой из теплообменников промывался???
Промывался теплообменник забора гарячей воды. Сегодня ситуация сменилась. Котёл на отопление работает нормально но когда открываю воду начинает выть потом пламя гаснет,потом снова зажигается с воем и снова гаснет,и.т.д. Проток воды нормальный.
Какие могут быть советы? Верхний теплообменник забит накипью - с этим нужно что-то делать или смириться
Какие могут быть советы? Верхний теплообменник забит накипью - с этим нужно что-то делать или смириться
То есть его нужно промыть или он не промывается? Нижний промывал самостоятельно,а к верхнему не знаю как добраться.В системе 25% раствор спирта, накипи думаю не должно быть.А как на счёт датчика контроля горячей воды,не мог ли он выйти из строя.
Последнее редактирование Mawoda (2013-10-16 21:07:43)
Какие могут быть советы? Верхний теплообменник забит накипью - с этим нужно что-то делать или смириться
То есть его нужно промыть или он не промывается? Нижний промывал самостоятельно,а к верхнему не знаю как добраться.В системе 25% раствор спирта, накипи думаю не должно быть.А как на счёт датчика контроля горячей воды,не мог ли он выйти из строя.
Мысли как, говорят материальны!?? Ваши слова да Богу в уши.... Спирт лучше внутрь........ А 75% чего в Вашей системе?!!! Дистилят?????????????
А как без специального оборудования? Вы промывали вторичный/нижний как, Вами сказано теплообменник???????? Спирт не мешает?