Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100
В общем проверил. Простите за задержку, сначала забыл мультитестер, потом села баттарейка в тестере...
Снял клемы с реле и когда включается турбина, замыкал - работает котел и на воду и на отопление... получается плата в норме.
На датчике имеются две силиконовые трубки P1 и P2 когда дуешь в P1 - щелчек и сопротивление 0,03 ОМ, Когда высасываешь из P2 щелчек и сопротивление 0,03 ОМ на всякий прозванивал мультитестором на кз (пищалка), в выключенном состоянии разомкнуто, дуешь в P1 (или высасываешь из P2) - замкнуто... по видимому это означает что и датчик рабочий, если все я правильно понимаю.
Стоит ли лезть под красную крышечку и регулировать центральным винтом? Если да, то в какую сторону и на сколько поворачивать? Или возможно стоит проверить что-то другое?