Здравствуйте имею кател viessmann vitopend 100 WH1D дымоходный в работе один год начал плохо греть воду. отопление вопросов нет все хорошо . Причем резко вечером все работало а утром не нагревает горячую воду чтоб помыться крутил на максимум температуру показывает и 60 а течет еле теплая ((( в чем может быть проблема ??? Спасибо
Подмес наверное, позакрывайте все гигиенические души
Спасибо )) все разрешилось само собой ночью включил воду и течет кипяток )) но всё равно жду сервис пускай посмотрят на всякий случай !!! По поводу гигиеничпского душа все закрыто я сразу проверил спасибо за помощь если что найдут отпишусь что и как !!!
Добрый, день. Котел Viessman Vitopend 100 WHEA двухэтажный дом, на первом этаже обогреваемый пол, ха втором радиаторы. на обогреваемый пол есть отделный коллектор с своим насосом и смесителем Моя проблем заключается в следующем. На горячую воду котёл работает нормально, а на отопление работает, как-то не так, именно: ха отопителную систему установленна температура около 45 градусов. Котёл запускается, пламя поднимается, температура теплоносителя тоже. Когда температура теплоносителя достигает 50~60 градусов пламя гаснет. Температура теплоносителя падает до ~30 и ниже (Радиаторы почти холодные на втором этаже, а пол на первом - прохалдный) и такая держится потом (котел незапускается чтобы подогрет воды до установвленных 45 градусов). Если котел перезапустить (выключить и включить) - тоже самое. Ошыбок нет, но если нажать на сброс ошыбок - котёл запускается, пламя поднимается, температура теплоносителя тоже. И самое итересное - почему то устанновленная температура теплоносителя оказывается ~74 градусов. Через установки если снизит ее до 45 градусов - опять таже ситуация. Пламя гаснет, температура падает до ~30 градусом и неподнимается выше (хоть устанновленна на ~44 градуса). Появилось ето после тово когда была отключенна бода в магистраллных сетях и из за этого немножко завоздушилась система (системы дозаправил, воздух удалил из нее). Спасибо
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Котел Viessmann Vitopend 100, падает давление. По порядку: Давление на манометре котла стоит на "0" подкачиваю примерно 1,5 бар. включаю отопление. Давление начинает расти, входит в красную зону и я начинаю сливать, стравным клапаном опять до 1,5 и так раз 4-5. Потом выключаю отпление, давление с 1,5 падает на "0" буквально за минут 20. Проверил везде сухо, вся траса навиду. Проверил в верхней точке воздухоотводчик - все гут. Проверяю давление на расширительном бачке "0". Когда довожу давление в системе до 1,5 бар., то на расширительном бачке появляються те же 1,5 бар. Хочеться уже брать в руки молоток. Помогите!!! З.Ы. А вот еще момент, когда давление стоит на "0" и включить гарячую воду, то давление подпрыгивает на 0.3-0.4 бар.
Зайди сюда и прочти внимательно его авотар и подпись-
Доброго времени суток. У меня проблема с котлом Viessmann Vitopend 100 WH1D нетурбированый. Не срабатывает приготовление горячей воды. Загорается эмблемка крана, но розжиг не происходит. Показатели датчика температуры ГВС ниже нормы, порядка 2 КОм.Если снять датчик сунуть под холодную воду, значений возвращается в норму до 10-12 кОм. Вода начинает греться, хватает примерно часов на 10-20, потом ситуация повторяется. Показания других датчиков в норме. Датчик протока выдает диапазон от 0.35в до 1.5 хотя по заводским характеристикам до 3.5 в на максимуме протока должно давать. По ощущениям напор ГВ гораздо меньше холодной. Может ли датчик температуры ГВС давать значения с перебоями? Второй вопрос, можно ли временно подать данные от датчика температуры котловой воды вместо датчика температуры ГВС, пока не найду запчасть? С уважением, Александр.
Последнее редактирование aka_44n (2017-03-09 16:41:45)
Хотель поинтресоваться пробовал ли кто,так делать, прежде чем испытывать судьбу с платой. А что по поводу датчика температуры ГВС, может ли он "глючить" или сразу выходит из строя?
Спасибо за ответ. Докладываю, ночью он окончательно сдох. Показывал порядка 2.9 КОм. Шаманство с вытаскиванием и промывкой в холодной воде больше не помогает. Ищу датчик теперь. У нас с этим туго, к сожалению.Надеюсь из Украины смогут доставить.
Здравствуйте еще раз. Прислали датчик, но он походу не оригинальный выдает чуть больше сопротивления при комнатной температуре. Котел заработал на ГВС, но очень быстро набирает температуру аварийного отключения. То есть при старом датчике регулятор температуры ГВС надо было до конца вправо отклонить, чтобы котел отключался по перегреву,а теперь где-то чуть больше 2-ки. Подскажите пожалуйста надо ли перенастраивать минимальную - максимальную мощность, после замены датчика?
Последнее редактирование aka_44n (2017-03-20 12:11:36)
Здравствуйте еще раз. Прислали датчик, но он походу не оригинальный выдает чуть больше сопротивления при комнатной температуре. Котел заработал на ГВС, но очень быстро набирает температуру аварийного отключения. То есть при старом датчике регулятор температуры ГВС надо было до конца вправо отклонить, чтобы котел отключался по перегреву,а теперь где-то чуть больше 2-ки. Подскажите пожалуйста надо ли перенастраивать минимальную - максимальную мощность, после замены датчика?
Скорее всего, Вам стоит промыть вторичный теплообменник и вычистить трёхходовой клапан.
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Подскажите пожалуйста надо ли перенастраивать минимальную - максимальную мощность, после замены датчика?
У вас изначально были завышены регулировки ,скорей всего по этому убежал первый датчик.Теперь хорошую баньку теплообменика и правильные регулировки.По перегреву на ГВС котел не должен отключатся ,завышена минималка или слабый проток.
Последнее редактирование виктор (2017-03-20 23:43:54)
Скорее всего, Вам стоит промыть вторичный теплообменник и вычистить трёхходовой клапан.
Спасибо за ответ. Прочитав форум, понял, что без спец. оборудования и реагентов, в домашних условиях мыть смысла практически нет. Как проверить нормальные ли специалисты? Обычно моют теплообменники у клиента или забирают к себе? Сколько по времени это занимает. Не хочется попадаться на "развод" от кулибиных, которые пополоскают в лимонке,а запросят,как за профф. работу.
виктор пишет:
У вас изначально были завышены регулировки ,скорей всего по этому убежал первый датчик.Теперь хорошую баньку теплообменика и правильные регулировки.По перегреву на ГВС котел не должен отключатся ,завышена минималка или слабый проток.
Тот же вопрос по настройкам - так понимаю у мастеров должны быть специальные манометры для проверки давления газа,а не автошин, например, и на глазок такую работу профф. специалисты не выполняют? Большое спасибо за отзывчивость. С уважением, Александр.
Здравствуйте, возникла проблема с котлом Viessman Vitopend 100 WH0A. Котел на запускается ни в каком режиме. Расширенная индикация неисправностей указывает на ошибку : Реле давления воздуха не коммутирует. На схеме видно что это обычный концевик срабатывающий от давления воздуха. Не очень понятно откуда возьмется давление если турбина не запускается. Отсюда вопрос где смотреть что ковырять?
Если подумать - откуда идет сигнал на турбину - то можно и догадаться. Ковырять лучше землю, там помидорчики сажать и др. А в котле газовом ковырять опасно для жизни живущих в доме где стоит (или висит) котел!
Горит красная кнопка-надо расшифровать неисправность.Ручку отопления влево до упора.Красный индикатор начинает моргать-серия вспышек-пауза 10сек-серия 10 вспышек? Что он хочет???
Всем добрый день! Имею проблему с котлом Viessmann Vitopend 100-W тип WH1D атмо. Проблема образуется при пуске котла в режиме отопление. Приходит запрос на запуск, происходит поджиг (слышны щелчки на электродах), идет подача газа (слышен шум потока), происходит ионизация (появляется символ горелки), идет увеличение температуры на дисплее, происходит останов котла без ошибок и немедленный перезапуск. Циклы перезапусков бывают от 1 раза до 5. При запуске котла для ГВС - все работает штатно. Прошу помочь советом.
Проверить настройку газ клапана по минимуму, отполировать электрод ионизации.
Спасибо за помощь.
Очевидно, что я не совсем точно описАл проблему.
1. Котел останавливается в момент когда форсунка горит около 2х секунд на максимуме (5 делений). 2. Наличие ионизации подтверждается пиктограммой на дисплее во время запуска.
Ув. Dwrz - это как-то меняет дело или рекомендации остаются прежними?
Не хватит.Причём тут газовый клапан если на воду котёл работает нормально?Я бы проверил датчик отопления для начала.
Проблему временно решил следующим способом:
- закрыл кран отвода горячей воды при открытом кране подвода холодной воды (в системе ГВС) - установил крутилку горячей воды в положение отличное от 0 (поставил 3) - котел работает на отопление без проблем - ГВС обеспечивает электрический бойлер
Вообщем мистика какая-то...
А где находится датчик отопления и каково его назначение? В мануале про него информации не нашел.
Друзья, помогите! Котел Висман витапенд настенный в эксплуатации с 2008 года. Перестал работать, загорелась красная лампочка. Горит постоянно. Когда крутишь рукоятку отопления туда-сюда, включается на несколько циклов обогрева. Потом загорается красная лампочка. Что делать? Что за неисправность. Неполадка возникла из-за смены направления ветра и его усиления.
Отработанные газы в общий дымоход многоквартирного дома, а забор воздуха снаружи через стену!!!
Последнее редактирование Smetaufa1@gmail.com (2017-12-16 11:18:51)
Доброго дня.Котел wh1b турбо помилка"несправность топочного автомата"пару раз в сутки ,після довгого перебування біля котла було замічено коли входив аварію слабку іскру.З робочого котла були поставлені електроди результат ноль заміна плати котел працює.прошу допомоги якщо можна самому або хто візьметься і ціна питання.Дякую
Добрый день! Андрей, Тернополь. Котёл Viessmann Vitopend 100 WH1B 10 лет Уходит в аварию. После включения горит кнопка питания и красная кнопка аварийная. После сброса мигает красная 1 раз в 10 с. Если пробовать запустить выставив рукоятку отопления на 2-3 положение котёл запускается, горелка загорается но через пол-минуту падает в аварию при этом слышел треск-шум в районе верхнего теплообменника. При повторной попытке всё повторяется с теми же симптомами. Предистория Котёл перестал греть горячую воду но работал без ухода а аварию. Снял только вторичный теплообменник и промыл проварив в лимонной кислоте 20 мин 2 раза. Помогло на пару дней - вода начала нормально греться и котёл работал без аварии. Потом опять перестал греть воду. Потом решил снять трехходовой клапан и реле протока. Промыл, продул, разобрал трёхходовой. Было много накипи. Собрал и поставил всё на место. После этого котёл начал падать в аварию по перегреву. Насос работает. Пробывал выкрутить винт с торца и покрутить вал. Вал легко крутится в обе стороны. Помогите пожалуйста куда копать? Плату снимал - нет видимых следов чтобы что-то выгорело. Лет пять назад мастер менял реле К1.