После танцов с бубном вокруг котла всё-таки удалось его запустить но это меня сильно не радует. Такое впечатление что нет протока воды. Перед тем как котёл падал в аварию трубка справа что идёт от насоса к верхнему теплообменнику была очень горячей а слева отводящая еле тёплой. После очередной пробы запуска попробовал постучать немного по трёхходовому и открыл также несколько радиаторов по квартире. Котёл удачно запустился и уже не падает в аварию. Заметил так же что после того как включил крутилку на отопление идёт потрескивание в районе верхнего теплообменника. У меня предположение что нужно его помыть и заменить трёхходовой.
Сегодня котёл перестал греть грячую воду. Мигают одновременно зелёные лампы крана и отопления. По инструкции "Режим работы на верхнем пределе номинальной мощности или функция контроля дымовой трубы". После выключения котла и повторном включении не загорается горелка на горячую воду. На отопление загорается. Подскажите что дальше делать? Отрегулировать котёл?
Спасибо за помощь, добрый человек! Тоже думаю что верхний нужно мыть в обязательном порядке. Лампочка у ручки ГВС загорается при включении горячей воды но горелка не загорается. Начал с проверки датчика температуры NTC. При температуре воды в 30 градусов показывал сопротивление 1,8 кОм. Взял вместо датчика воткнул резистор на 10 кОм и котёл благополучно запустился и включилась горелка. Вытащил датчик NTC, протёр до блеска ))) и воткнул обратно. Теперь показывает на холодную 7,3 кОм. Котёл работает и греет горячую воду. Пока наблюдаю но датчик буду менять!
Задался вопросом - кроме теплообменников нужно промывать периодически всю систему отопления( трубы, радиаторы ) или не нужно ? Такая мысль что вода в системе много лет не менялась и скорее всего она грязная и в скором времени опять придётся чистить теплообменники. Подскажите нужно или не нужно этого делать? Как правильно?
Вроде бы как нашёл ответ на свой вопрос. Закрытую систему с газовым котлом и современными стальными, алюминиевыми радиаторами промывать не нужно!!! Поправьте меня если я не прав!
Отлично, спасибо! У меня как раз и возникла проблема с теплообменниками. Я предположил что те хлопья, накипь что с годами накапливаются в них также разносятся при циркуляции по всему контуру и там частично остаются. Это я имел ввиду грязью )) Жидкость для промывки теплообменников выбрал Detex. Какими кислотами пользуетесь Вы? Что лучше?
Бажаю здоров'я! С 2007 года являюсь владельцем котла висман витопенд 100 wh0a. Проблема: горячая вода включается только если включить сильный напор воды... и при этом начинают греться батареи (летом).
Бажаю здоров'я! С 2007 года являюсь владельцем котла висман витопенд 100 wh0a. Проблема: горячая вода включается только если включить сильный напор воды... и при этом начинают греться батареи (летом).
Стоило бы починить его, я так думаю...
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
...я думаю вы все прекрасно поняли, слово "проблема" и является вопросом. Но если у вас такой принцип, то ок, задам вопрос: по какой причине контур горячей воды включается ТОЛЬКО при включении крана на полную (напор в кране приличный, я живу внизу возле Днепра, г. Херсон) и по какой причине в этот момент теплеют батареи?
Когда вы открываете кран горячей воды, нужно убедиться что эта вода вся идет через котел, а не часть ее через другой смеситель. Когда котел начинает видеть проток, должна загореться лампочка у ручки настройки температуры ГВ! Если при этом котел активируется и включает горелку, но нагретая жидкость в системе отопления уходит в радиаторы, вместо того чтоб греть ГВ - значит у вас проблема с трехходовым клапаном.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Добрый день. 1. Трехходовой клапан поменял неделю назад (сгорела одна из обмоток сервопривода и контур горячей воды вообще не включался, или включался только при включении отопления. 2. Включаю только через один смеситель из трех. Через раз горелка загорается в том смесителе, в котором наименьший напор. Можно пользоваться и другими смесителями, это не кретично, но меня смущает, то, что нельзя пользоваться горячей водой при небольшом потоке (жена жалуется что тяжело мыть посуду таким образом). В остальном как бы к котлу пока претензий нет, отопление еще не запускал. Может ли быть проблема в датчике протока?
Прошу прощения, внессу корректировку: батареи не нагреваются от проточки-мне показалось (если приложить ладонь к ближним к котлу батареям, то при входе батарея на какое-то микро ощущение кажется теплее). Т.е. остается вопрос к контуру: при сильном протоке колонка срабатывает, при слабом нет.
Доброго дня ! Ось така ситуація. Котел WH1D. В експлуатації з 2012 року. Став погано гріти гарячу воду, недогрівав, іноді взагалі не грів. Ревізія показала опір датчика температури гарячої води на виході (довгий, в трьохходовому клапані) при кімнатній температурі 6,5 кОм. Профілактично знятий і промитий на сервісі вторинний теплообмінник. Після промивки датчика від накипу його опір чомусь став в норму - 10 кОм. Поставив його і котел декілька днів працював ідеально. Потім проблема повторилась. Замовив новий датчик (замінник) через інтернет. Характеристика співпадає з графіком у інструкції. Але новий датчик дуже інерційний. При малому протоці води температура скаче від 30 до 60 градусів. При цьому, якщо кінчик старого оригінального датчика занурити у воду - то реакція зміни опору швидка, а занурення лиш кінчика нового датчика дає дуже в'ялу реакцію, щоб реакція відповіла старому необхідно занурити майже увесь датчик. Мабуть це залежить від розміщення термістора в корпусі датчика. Тепер питання: це така проблема з усіма датчиками (мається на увазі не оригінал) чи мені таки попався ? Брав в інтернет-магазині з масою позитивних відгуків по середній ціні.
За день експлуатації додам: інерційність датчика значна, при першому включенні навіть при максимальному споживанні води (душ на максимум) перший раз нагріває воду до 70 градусів, далі виключається і включається при 30 град., можна обпектись. Мінімальна температура води при тривалому максимальному споживанні - 45 градусів, нижче не можливо налаштувати регулятором.
З понеділка буду дзвонити на фірму де купив з вимогою повернути товару, але от питання чи це усі такі датчики (замінники), чи мені такий попався ?
Последнее редактирование Roman_bjb (2019-09-21 17:57:14)
Прошу прощения, внессу корректировку: батареи не нагреваются от проточки-мне показалось (если приложить ладонь к ближним к котлу батареям, то при входе батарея на какое-то микро ощущение кажется теплее). Т.е. остается вопрос к контуру: при сильном протоке колонка срабатывает, при слабом нет.