При работе ГВС насос также участвует в работе котла, а вот трубы отопления не участвуют, возможно есть фильтр на обратке перед котлом и он забит, что вызывает свист, а возможно прокладки на трубы систем отопления не правильные стоят - заужают проток, что также может вызвать свист
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Vitoped 100 vh1b.Треходовои гдето раз в месяц перестает двигатса и перестает работать в режим отопления.Снимаю и ставлю обратно и работает опять.Через неопределенное время опять перестает.Что может быть?
Vitoped 100 vh1b.Треходовои гдето раз в месяц перестает двигатса и перестает работать в режим отопления.Снимаю и ставлю обратно и работает опять.Через неопределенное время опять перестает.Что может быть?
Пора покупать новый!
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Я ранее писал по поводу свиста(писка) котла. Так вот, приезжал сервис. Посмотрели, проверили разные нюансы, в конечном счете обнаружили следующее: При напряжении в сети 220-230 Вольт насос работает тихо, как только напряжение падает до 215 уже появляется небольшой писк, если 210 Вольт уже хорошо пищит, про 205 Вольт пищит так как ранее я выложил на видео. Сервис сказал, что двигатель менять нет необходимости, т.к. новый будет пищать так же. Сказали что надо электро питание приводить в норму. Хотя котёл работает черед ИБП. Но видно ИБП не слишком сглаживает перепады напряжения. Вопрос! Нормально ли что при 210 Вольт двигатель пищит? У меня раньше стояли два Вило, ни разу не слышал что бы они пищали, даже при работе сварки. Сервис объяснил мне, что те Вило работали напрямую в розетку, а этот Грюндфос работает через плату, мол такой нюанс.
Добавлено 12.20.2011 22:28:32: И ещё вопрос, Кто то может посоветовать, какой ИБП можно было бы купить для котла, что бы он максимально близко держал на выходе 220Вольт, и по стоимости не кусался.
to SKS: ИБП - да это бесперебойкин. Почему не рекомендуете? Можете, пожалуйста, поделиться своей точкой зрения по поводу ресантов, солби, и т.д?
Бесперебойник служит для сохранения информации в компьютере при пропадании сетевого напряжения.Как правильно подмечено выше-до синусоиды там далеко. Насчёт очередного китайского чуда разговор особый.Четыре-пять ступенек,переключение реле,примитивная схема.В мамент клацанья реле формируется помеха,хорошо видная на экране осциллографа.Уж лучше донецкий отсекатель-не сочтите за рекламу.
Добавлено 12.22.2011 22:30:27: Кстати свист насоса возможен при питании от ИБП
Рад помочь.Я считаю что применение стаба оправдано там,где напряжение занижено.И то я наверное ставил бы себе что то типа ЛАТРа.От молнии стабы практически не спасают-так зачем городить весь этот огород.И как мгновенно китайцы отреагировали-завалили стабами.Причём поражает разнообразие моделей и названий с одной примитивной схемой-как релейных так и электромеханических.Всё-ИМХО
Здравствуйте! Котел Viessmann Vitopend 100 WH1b - проблема такая - периодически не греют некоторые батареи, а остальные теплые только на 30% площади! Котел работает 15-20сек. и простой 2-5 минут, при работе выходная труда 55-60 град, а входная 12-18! при выключении разница на входе и на выходе одинаковая! Читал в инструкции, что котел должен при включении работать на мин мощности, а потом переходить на максимум, а у меня постоянно при включении переходит на максимум! Площадь отопления 210м. давления 2 бар, воздух весь выпустил из системы! Мастера говорили, что так он и должен работать, но батареи еле греют! Где искать проблему??
Здравствуйте! Котел Viessmann Vitopend 100 WH1b - проблема такая - периодически не греют некоторые батареи, а остальные теплые только на 30% площади! Котел работает 15-20сек. и простой 2-5 минут, при работе выходная труда 55-60 град, а входная 12-18! при выключении разница на входе и на выходе одинаковая! Читал в инструкции, что котел должен при включении работать на мин мощности, а потом переходить на максимум, а у меня постоянно при включении переходит на максимум! Площадь отопления 210м. давления 2 бар, воздух весь выпустил из системы! Мастера говорили, что так он и должен работать, но батареи еле греют! Где искать проблему??
Если обратка практически ледяная - значит нет протока через систему отопления, если на вход теплообменника вода поступает гораздо большей температуры, то значит у вас сломался 3-х ходовой или засорен байпас и котел гоняет теплоноситель внутри себя
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Если обратка практически ледяная - значит нет протока через систему отопления, если на вход теплообменника вода поступает гораздо большей температуры, то значит у вас сломался 3-х ходовой или засорен байпас и котел гоняет теплоноситель внутри себя
Обратка ледяная, даже если перекрыть практически все батареи, и оставить одну! 3-х ходовой нормально работает, входная труба на теплообменнике - также холодная! (
можно ли как-то ускорить прокачку теплоносителя?? на насосе нет переключателя скорости!
Прогнал всю систему, воздуха нет! на каждой батареи по отдельности вход и выход проверил на наличия воздуха! Котел работает 25 сек греет на выходе 56-63град на входе 14-16град, после выключается и через 12 сек на выходе температура = температуре входа! после 2 минут цикл повторяется! (
котёл гаснет из-за перегрева, а перегрев из-за плохого протока , а плохой проток из-за : заклиневшего трёхходового клапана, забитого фильтра, неисправного насоса или забитого теплообменника А как с гвс все впорядке?
Последнее редактирование емеля78 (2012-01-19 19:47:55)
Прогнал всю систему, воздуха нет! на каждой батареи по отдельности вход и выход проверил на наличия воздуха! Котел работает 25 сек греет на выходе 56-63град на входе 14-16град, после выключается и через 12 сек на выходе температура = температуре входа! после 2 минут цикл повторяется! (
Пробка не воздушная а из мусора (отложений)
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»