Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#751 2020-10-26 17:11:15

udav
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Добрый день! Котел Vitopend 100 WH1D двухконтурный, при работе с комнатным термостатом при достижении заданной температуры в помещении отключает горелку и через некоторое время (выбег насоса 3-5 мин) отключается внутренний циркуляционный насос. При работе же без комнатного термостата в режиме отопления (СО) циркуляционный насос работает постоянно.
Нужно чтобы и при работе с комнатным термостатом независимо от заданой температуры в комнате/помещении циркуляционный насос работал постоянно. Какие риски если на зиму подключить насос на прямую к 220 В, а на летний период обратно к плате.
П.с. все эти танцы с бубном и сложности нужны так как имеется ветка которая идет от котла по улице (в теплоизоляции) в другое помещение, и боюсь что в морозы может прихватить. Отдельный насос ставить пока нет возможности. 5 лет котел работал без комнатного термостата/недельного программатора, проблем не было, а вот прикупил термостат (SALUS RT310RF) и появились подводные камни/нюансы))).

 

#752 2020-10-27 00:46:17

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Подводный камень только один - наличие теплоносителя, чтоб насос был под давлением

 

#753 2020-10-27 09:08:20

udav
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Спасибо!
Теплоноситель присутствует, давление в системе есть, котел на виду так что падение давление будет видно!

 

#754 2021-01-31 10:03:48

Артем
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме с Vitopend 100-W WH1B в эксплуатации около 11лет, вопросов к котлу не было все это время профилактику делали раз в 3 года, но в этом году появилась такая проблема   При включении отопления и работе его около 2 часов в обычном режиме  происходит отключение по ошибке "реле давления воздуха не коммутирует", шланги датчика сухие, не забитые , труба чистая не забитая.подскажите в чем может быть проблема и к кому обратиться за помощью.
Г.Запорожье если есть спецы подскажите контакты 0990245297

 

#755 2021-02-04 20:09:16

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Замените реле на плате

 

#756 2021-03-14 13:41:39

9500
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Котел Viessmann Vitopend 100
На плате постоянно циклично шелкают реле и котел не работает. Плату снял, визуально никаких повреждений нет. При подключении питания к голой плате дефект тот же, циклическое щёлканье реле. Подскажите пожалуйста куда копать.

 

#757 2021-03-20 23:30:11

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

9500 пишет:

Котел Viessmann Vitopend 100
На плате постоянно циклично шелкают реле и котел не работает. Плату снял, визуально никаких повреждений нет. При подключении питания к голой плате дефект тот же, циклическое щёлканье реле. Подскажите пожалуйста куда копать.

Найти что за реле щелкает, и смотреть путь к нему, измерять...

 

#758 2021-10-12 11:19:44

Savit
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Котел Vitopend 100 WH1D. Манометр на табло при подключенной подаче воды показывает рост давления в СО. Заменил кран подпитки на новый. Поднял давление до одного бара. Закрыл кран подпитки. Та же история. Давление с одного бара поднялось да двух. Отключил подачу воды. Увеличение давления прекратилось и потихоньку начало уменьшаться. Может неисправность вторичного теплообменника? Отопление выключено.



Последнее редактирование Savit (2021-10-12 11:24:57)

 

#759 2021-10-14 00:13:38

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

может вторичный пробит, если нет никакого внешнего крана подпитки

 

#760 2021-11-09 12:31:48

Dmitriy leb
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте вчера с крана шла очень грязная вода видимо по соседству меняли водяную трубу.после этого пропал напор горячей воды показания протока воды 1.6-1.8 .холодная в норме котел висман витапен 100 с чего начинать????

 

#761 2021-11-10 18:25:03

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Начинать что?

 

#762 2021-12-02 13:54:47

Nurlan
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте! Помогите пожалуйста у меня газовый котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB на 34 кВт. В эксплуатаций уже 4 года. Дом 300 м2.  Работает на сжиженном газе, автономный газгольдер на 6 м3, испаритель газа есть, работает. Все нормально работает. Каждый год чистим и ТО делаю.
В этом году включил котел работает в режиме отопления (горячая вода отключен), но температура не подымается дальше 49-50 градусов. Я поставил 60 и 70 градусов ставлю, потом ставлю 40 градусов, понижение идет. А на верх не идет.
Датчика температуры проверил на тестер показывает 10, рабочий.
Проверил комбинированный газовый регулятор (клапан) на LO на HI работает, реле тоже проверил рабочий.
Помогите советом может у кого-то были такие случай.
Проблема может в блок управление там, где микросхемы? или в датчиках.
За ранее спасибо.

 

#763 2021-12-02 20:00:28

NAMO
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Проверте режим отопления.
Может включен пониженый режим.(Теплый пол).
Возле часов справа индикация 0 1 2 режимы работы.

 

#764 2021-12-10 21:06:36

etoan
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Здравствуйте, Vitopend 100-w дисплейный, зимний режим имеет два параметра температур: L1- *С и L2-*С. Это - температура обратки?

 

#765 2021-12-10 23:03:21

NAMO
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Нет.L1-45*C пониженый режим
L2-75*C обычный режим.

 

#766 2021-12-11 08:04:24

etoan
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Понятно, это две ступени мощности, а они переключаются автоматически или вручную?

 

#767 2021-12-11 09:11:24

NAMO
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Мощность и температура две разные величины.Настройка производится вручную.В инструкции для потребителя есть описание.

 

#768 2021-12-13 13:37:04

etoan
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Разобрался:
L1=40-45*С - это летний режим температура подачи (Mode-Солнышко-ОК -это для летнего и демисезонного режима)
L2=70-75*C - это зимний режим (Mode-Снежинка-ОК -это для Зимнего режима).

 

#769 2021-12-13 15:36:35

NAMO
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

В летнем режиме отопление не работает.

 

#770 2022-01-26 09:51:00

ZX-ruban
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Добрый день! Котел Vitopend 100-W A1JB ошибка F 02 не сбрасывается, предельный термостат исправен, что еще может быть не исправно?

 

#771 2022-01-27 22:36:55

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Напряжение приходит на датчик перегрева? Он работает и замыкает его? И резет не работает, может что не так с регулятором отопления?


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#772 2022-01-29 21:11:12

ZX-ruban
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Все разобрался, кнопки моде и ок нужно отпускать когда начинает мигать значок.

 

#773 2022-09-25 11:10:42

фанат
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

VITOPEND 100 при включении горячей воды грется отопление. Вода идет холодная. Какая может быть причина? Спасибо.

 

#774 2022-10-14 20:37:13

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

фанат пишет:

VITOPEND 100 при включении горячей воды грется отопление. Вода идет холодная. Какая может быть причина? Спасибо.

3-х ходовой клапан застрял на отоплении

 

#775 2023-01-13 18:10:14

sov1980
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Доброго дня!
Котел Viessmann Vitopend 100 WH1B. Старий, без екранчика. Будинок 140кв.
Опалення після запуску й прогріву теплоносія в будинку (хвилин 15) працює так:
Швидко прогріває теплоносій до температури ~70 градусів (секунд 30-60) й пальник виключається.
Чекає поки теплоносій остине до температури ~40 градусів (3-5 хвилин) й тоді включається на обігрів.
Крутилка температури виставлена на позначці 4.

В результаті в радіаторах усереднена температура виходить 45-50 градусів, що недостатньо для обігріву.
В знайомих такий самий котел - то він включається на довший термін, тримаючи температуру носія стабільно високою. (не памятаю який там нижній поріг включення)
Питання:
1. Чи регулюється поріг нижній поріг температури теплоносія для включення обігріву.
2. Чи мотрібно регулювати границі теплової потужності чи ще якісь варіанти?
Дякую.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034