#776 2023-01-15 22:27:33

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Варіант почистити фільтр на обратке котла, якщо він там є

 

#777 2023-01-19 16:48:51

sov1980
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Анатолий пишет:

Варіант почистити фільтр на обратке котла, якщо він там є

Є, був забитий. Працює вже значно краще.
Дякую за підказку!

 

#778 2023-10-07 18:43:08

Pavlochk
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Підкажіть будь ласка в якому напрямку шукати.
котел WH1B 2009 (атмосферний) р, проблема наступна: в режимі нагріву води пальник вмикається і вимикається 3-4 рази, після чого працює стабільно. Це відбубається тільки коли котел холодний, якщо спробувати відкрити кран гарячої води за 5-10 хв після останнього пуску, то проблема не спостерігається або якщо котел працює у режими опалення.
Чистка іонізаційного електрода вирішує проблему мах на 1 день...



Последнее редактирование Pavlochk (2023-10-07 18:43:53)

 

#779 2023-11-11 11:13:44

den500
Новичок

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Доброго дня. Допоможіть будьласка. Котел WH1B (turbo) працює з 2009р. Зараз після закриття крана гарячої води - циркуляційний насос працює 2 хвилини, потім на кілька секунд загорається зелений світлодіод (там де намальован кран). Чутно звук реле і ціркуляційний насос знов поацює. І так по колу. Кожні 2 хвилини котел намагається підігрівати воду при закритому крані. В чьому може бути причина? Опалення та гаряча вода працюють справно. Проблема в тому , що котел не відключається. Якщо вручну повернути регулюючий кран гарячьої води на 0, то через 2 хв котел вимкнеться. Відкрив гарячу воду - циркуляційний насос працює не вимикаючись

PS. Розібрався. Був не до кінця закритий кран підживлення.



Последнее редактирование den500 (2023-11-11 13:20:02)

 

#780 2023-11-11 18:07:03

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Pavlochk пишет:

Підкажіть будь ласка в якому напрямку шукати.
котел WH1B 2009 (атмосферний) р, проблема наступна: в режимі нагріву води пальник вмикається і вимикається 3-4 рази, після чого працює стабільно. Це відбубається тільки коли котел холодний, якщо спробувати відкрити кран гарячої води за 5-10 хв після останнього пуску, то проблема не спостерігається або якщо котел працює у режими опалення.
Чистка іонізаційного електрода вирішує проблему мах на 1 день...

Електрод чим чистили? Наждаком до металевого блиску? Газовий клапан нормально працює на мін (зі снятим проводом на мод. катушке)?

 

#781 2024-08-09 18:20:51

Partyzan
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Vitopend 100 , WH1B. Не має нагріву гарячої води, не запускається. Якщо пару годин простоїть вимкнутий, то може при першому старті хвилину-дві погріти.
На даний час несправний кран підживлення, замовив чекаю. Теплообмінник нижній промив, проток геркон, промитий, справний. Датчик температури (короткий) при кімнатній температурі показує біля 10 кОм, на нагрів феном реакція шкидка у сторону зменшення опору, верхній показує 10 кОм.
Тиск при до включення гарячої води 2.5, зразу після включення падає десь до 1.1, зменшення триває секунд 5-10.
Може бути причина в крані підживлення?

 

#782 2024-08-09 19:57:32

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Partyzan пишет:

Vitopend 100 , WH1B. Не має нагріву гарячої води, не запускається. Якщо пару годин простоїть вимкнутий, то може при першому старті хвилину-дві погріти.
На даний час несправний кран підживлення, замовив чекаю. Теплообмінник нижній промив, проток геркон, промитий, справний. Датчик температури (короткий) при кімнатній температурі показує біля 10 кОм, на нагрів феном реакція шкидка у сторону зменшення опору, верхній показує 10 кОм.
Тиск при до включення гарячої води 2.5, зразу після включення падає десь до 1.1, зменшення триває секунд 5-10.
Може бути причина в крані підживлення?

При відкритті крана гарячої води повинна загорітися лампочка біля ручки регуляції температури гарячої води.
Потім вмикається насос і так далі.
Що саме у вас не запускається?

 

#783 2024-08-09 20:25:22

Partyzan
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Лампочка вмикається. Не має розпалювання котла.

 

#784 2024-08-10 18:32:00

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Partyzan пишет:

Лампочка вмикається. Не має розпалювання котла.

Якщо насос не вмикається - то проблеми з напругою

 

#785 2024-08-11 14:14:00

Partyzan
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

В розетці 212-219В, сам насос від стану нового пропрацював 8 місяців. Кран підживлення поставив новий, але тиск всеодно не стабільний, якщо вода не включена стає на 3-и одиниці, після включення води падає до 1.5, після закриття крана знов 3. Кран підживлення брак? Трьохходовий клапан знімав, рух є.

 

#786 2024-08-11 18:50:17

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Partyzan пишет:

В розетці 212-219В, сам насос від стану нового пропрацював 8 місяців. Кран підживлення поставив новий, але тиск всеодно не стабільний, якщо вода не включена стає на 3-и одиниці, після включення води падає до 1.5, після закриття крана знов 3. Кран підживлення брак? Трьохходовий клапан знімав, рух є.

С тиском все гаразд. Коли вмикається насос, тиск змінюється в залежності віт того скільки нагоняє тиск насос

 

#787 2024-08-12 09:33:34

Partyzan
Пользователь

Re: Газовый котел Viessmann Vitopend 100

Зараз не можу виставити краном підживлення як раніше було. Тоді підкрутив на 1.5 і все стабільно, може на міліметр стрілка рухалась при включенні крана з гарячою водою.


Був спеціаліст, забрав плату, згодом приїхав, поставив плату. Нагрів є. По тиску каже потрібно міняти теплообмінник нижній.



Последнее редактирование Partyzan (2024-08-12 12:33:37)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034