На мой вопрос -было произведено много букв, а ответ такой - процессор выключит горелку! Датчик протока в вашей моделе WH1D зависнуть не должен, значит датчику каюк.
Извините, я просто не понял Ваш вопрос. Постараюсь писать покороче.
Датчику расхода ГВС не был каюк, он до сих пор работает без сбоев и без замены, уже больше года. Под словом "завис" я имел ввиду, что он продолжал выдавать сигнал расхода больше 3 л/мин в течении некоторого времени после закрытия крана ГВ.
Последнее редактирование BLM (2025-01-30 21:05:59)
Котел Viessmann Vitopend 100 wh0a раптом включає опалення на верхню межу максимальної потужності. Температура піднімається до ~70 градусів і котел працює поки не вимкнути кнопкою живлення. Індикації помилок немає. Розімкнуті контакти L1 ігнорує, тобто проблема виникала і влітку, коли опалення було вимкнено. Помітив, що котел переходив у такий режим після користування ГВП – відкрив кран, покористувався, закрив і замість того, щоб котлу прогнати насосом воду по контуру та вимкнутись, він включав максимальну потужність СО. Проблема виникала на мою пам'ять лише кілька разів.
Підкажіть, будь ласка, в який бік думати?
Дякую
Последнее редактирование chel2022 (2025-02-06 18:32:06)
Здравствуйте, Анатолий. После консультаций с Вами я приобрел U-образный манометр, проверил и отрегулировал давление газа после газового клапана. Тактование прекратилось при заданной температуре ГВ на делении 3 (при 4...6 не было и до регулировки), но осталось - при делении 2. Расход воды был 3,5 л/мин. Летом, когда вода в водопроводе станет теплее будет еще хуже. Давление при максимальной тепловой мощности было 3 мбара, установил 2,5, Возникло 2 вопроса: 1. Можно ли давление для минимальной тепловой мощности установить меньше, чем в инструкции, например, 1,5…2.0 мбара? 2. Надо ли отсоединять трубку для компенсации давления в камере сгорания при регулировке? Заранее благодарю за ответ.
Последнее редактирование BLM (2025-02-07 20:03:06)
Я не розумію с вашего поста , ваші радіатори гріються до 70 градусів, чи тількі котел? А індікатори не починають мигати?
Температура на стрілочному індикаторі піднімається до ~70 градусів і радіатори нагріваються, не можна руку тримати. Індикатори не блимають. Зелені світлодіоди горять у штатному режимі - газ та СО.
Температура на стрілочному індикаторі піднімається до ~70 градусів і радіатори нагріваються, не можна руку тримати. Індикатори не блимають. Зелені світлодіоди горять у штатному режимі - газ та СО.
Можливо датчик протоку ГВС заліпає - требо превірити. Требо також перевірити плату - усі контакти на предмет розпаю.
Здравствуйте, Анатолий. Спасибо за конкретные ответы. Величина 2,6 мбар указана в инструкции на мой котел (24 КВт), про 1,5-2 мбар я вычитал где-то на форумах. Приму середину и оставлю как в инструкции. Но хотелось бы понять, чем опасно низкое давление для минимального режима. По поводу трубки понял, и приму к сведению.
Спасибо за ответ, но я его не очень понял. 1. Вы хотите сказать, что уменьшение давления газа для снижения минимальной тепловой мощности приведет к увеличению расхода газа в режиме отопления? 2. А для самого котла не вредно уменьшенное давление газа на горелки? 3. И про турбину. Правильно ли я понял, что при уменьшенном давлении на горелку, в режиме отопления время нагрева теплоносителя увеличится и за это время вентилятор выдует в трубу больше тепла?
Здравствуйте. У меня котел WH1D. В инструкции по сервисному обслуживанию указано: "Для режима отопления можно ограничить максимальную тепловую мощность. Ограничение задается посредством диапазона модуляции". Я, согласно указаниям в инструкции, изменял это ограничение у себя но котле, но никаких изменений в работе котла на отопление я не заметил. Подскажите, пожалуйста, я что-то неправильно понимаю, или мой котел не очень исправен.
Здравствуйте. У меня котел WH1D. В инструкции по сервисному обслуживанию указано: "Для режима отопления можно ограничить максимальную тепловую мощность. Ограничение задается посредством диапазона модуляции". Я, согласно указаниям в инструкции, изменял это ограничение у себя но котле, но никаких изменений в работе котла на отопление я не заметил. Подскажите, пожалуйста, я что-то неправильно понимаю, или мой котел не очень исправен.
Что такое "максимальную тепловую мощность" можете объяснить? Я так понимаю, литературу вам лень читать и все ответы вы решили выманить здесь?
1. Термин "максимальная тепловая мощность" я узнал только прочитав инструкцию на котел. У меня другая специальность. "Для режима отопления можно ограничить максимальную тепловую мощность. Ограничение задается посредством диапазона модуляции" - это цитата из инструкции по сервисному обслуживанию котла VITOPEND 100-W WH1D. Можете сами в этом убедится на стр. 24 файла, который вы выложили в начале этой темы. 2. О какой литературе вы говорите? Посоветуйте, я с удовольствием почитаю. 3. Я не собираюсь "выманивать" здесь ответы, а прошу помощи. Мне 72 года и я не собираюсь зарабатывать на ваших ответах, я просто думал, что здесь помогут. Пригласить специалиста домой сейчас трудно, в прошлом году я двоих звал и ни один не приехал. У меня котел этот работает уже 11 лет и все эти годы я приглашал специалиста и не забивал себе голову его устройством. А вот в этом году пришлось самому менять реле вентилятора, на это у меня хватило знаний и помощи я не просил. А вот с тепловой мощностью вынужден обращаться. 4. Ну, а теперь по существу. Вы можете мне объяснить почему я не увидел никаких изменений в работе котла после того, как я изменял эту мощность для режима отопления согласно инструкции? (была установлена на 10,7 кВт, я ее увеличивал просто для того, чтобы понять, что это такое). Если не знаете, скажите просто - а ХТО его знает. Я больше уважаю тех людей, которые не стесняются сказать "не знаю" или "я тебе не скажу" потому что ....
Последнее редактирование BLM (2025-02-12 10:51:56)
Сначало нужно понять что такое максимальная тепловая мощность, для чего нужна эта регулировка, а потом крутить что попало!!! Как вы измеряли свою максимальную тепловую мощность???? Как вы могли ее измерять если не понимаете что это такое???
Из инструкции по сервису я понял, тепловая мощность котла соответствует давлению газа на выходе газового клапана. В ней говорится о двух максимальных тепловых мощностях: 1. Просто максимальная - устанавливается регулировкой выходного давления газа из газового клапана. 2. Максимальная мощность в РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ - ограничивается резистором на плате. И насколько я понимаю, в котле WH1D предусматривается разные максимальные тепловые мощности (разные давления газа после клапана) для ГВС и Отопления.
Так вот, изменение давления газа на выходе газового клапана резистором на плате в режиме Сервис происходит, т.е. видно, что оно меняется в зависимости от положения резистора, а при работе на отопление котел ведет себя одинаково при разных положениях этого резистора. А именно, величина выброса давления газа в начале цикла нагрева теплоносителя одинакова по амплитуде и не зависит от выставленных настроек этим резистором.
Надеюсь, теперь понятно, что я имел ввиду, задавая вопрос с минимальным количеством "букв"? И снова напоминаю свой вопрос. Я чего-то не понимаю, или мой котел не совсем исправен?
Спасибо.
Последнее редактирование BLM (2025-02-13 01:13:33)
Если у вас очень большая площадь дома и котел никак не успевает нагреть дом,работая на полных оборотах беспрерывно - то нужно проверить настройку максимальной мощности отопления. Чтобы решить проблему - нужно знать проблему
1. У меня не большая площадь отопления 65 кв. м (4-й этаж 9-ти этажного дома). 2. Котел успевает прогреть дом. 3. Котел не работает "на полных оборотах непрерывно". На максимальной мощности он работает всего 10...15 секунд в начале цикла обогрева. Потом он, или ВЫКЛЮЧАЕТ горелки, или продолжает НОРМАЛЬНО работать (около 1-йминуты), т.е. догревает теплоноситель на МИНИМАЛНОЙ мощности до заданной (плюс гистерезис) температуры, выключает горелки, ждет (около 4...5 минут) остывания температуры теплоносителя до заданной (минус гистерезис), и начинает новый цикл.
Проблема в том, что 1-му нормальному циклу отопления предшествуют от 1-го до 3-х коротких циклов, т.е. за 10...15 сек. котел успевает нагреть теплоноситель до заданной (плюс гистерезис) температуры и отключает горелку, т.е. период "догрева" отсутствует, время остывания температуры теплоносителя сильно СОКРАЩАЕТСЯ (примерно до 1-й минуты). И мне это кажется не нормальным.
Я понимаю, что, надо уменьшить максимальную мощность котла. Согласно инструкции максимальную мощность котла можно уменьшить ОТДЕЛЬНО для отопления, но у меня не получается. В сервисном режиме во время настройки давление после регулятора газа меняется, а в рабочем режиме отопления никаких изменений я не вижу.
Теперь снова мой вопрос: Это я тупой или мой котел неисправен, и не может ограничить мощность для режима ОТОПЛЕНИЯ не уменьшая ее для режима ГВС?
Спасибо.
Последнее редактирование BLM (2025-02-15 23:08:43)
Наконец-то я разобрался, и смог ответить на свой вопрос. Дело в том, что ограничение мощности на ОТОПЛЕНИЕ начинает действовать если котел в течении ДВУХ минут, работая на минимальном давлении газа, не смог нагреть теплоноситель до нужной температуры. В этом случае в «работу» включается ПИ регулятор процессора и увеличивает давление гага на горелку, но делает он это в диапазоне от минимального до максимального для ОТОПЛЕНИЯ.
Поэтому я и не видел результатов этого ограничения. Анатолий, вы правы.