На мой вопрос -было произведено много букв, а ответ такой - процессор выключит горелку! Датчик протока в вашей моделе WH1D зависнуть не должен, значит датчику каюк.
Извините, я просто не понял Ваш вопрос. Постараюсь писать покороче.
Датчику расхода ГВС не был каюк, он до сих пор работает без сбоев и без замены, уже больше года. Под словом "завис" я имел ввиду, что он продолжал выдавать сигнал расхода больше 3 л/мин в течении некоторого времени после закрытия крана ГВ.
Последнее редактирование BLM (2025-01-30 21:05:59)
Котел Viessmann Vitopend 100 wh0a раптом включає опалення на верхню межу максимальної потужності. Температура піднімається до ~70 градусів і котел працює поки не вимкнути кнопкою живлення. Індикації помилок немає. Розімкнуті контакти L1 ігнорує, тобто проблема виникала і влітку, коли опалення було вимкнено. Помітив, що котел переходив у такий режим після користування ГВП – відкрив кран, покористувався, закрив і замість того, щоб котлу прогнати насосом воду по контуру та вимкнутись, він включав максимальну потужність СО. Проблема виникала на мою пам'ять лише кілька разів.
Підкажіть, будь ласка, в який бік думати?
Дякую
Последнее редактирование chel2022 (2025-02-06 18:32:06)
Здравствуйте, Анатолий. После консультаций с Вами я приобрел U-образный манометр, проверил и отрегулировал давление газа после газового клапана. Тактование прекратилось при заданной температуре ГВ на делении 3 (при 4...6 не было и до регулировки), но осталось - при делении 2. Расход воды был 3,5 л/мин. Летом, когда вода в водопроводе станет теплее будет еще хуже. Давление при максимальной тепловой мощности было 3 мбара, установил 2,5, Возникло 2 вопроса: 1. Можно ли давление для минимальной тепловой мощности установить меньше, чем в инструкции, например, 1,5…2.0 мбара? 2. Надо ли отсоединять трубку для компенсации давления в камере сгорания при регулировке? Заранее благодарю за ответ.
Последнее редактирование BLM (2025-02-07 20:03:06)
Я не розумію с вашего поста , ваші радіатори гріються до 70 градусів, чи тількі котел? А індікатори не починають мигати?
Температура на стрілочному індикаторі піднімається до ~70 градусів і радіатори нагріваються, не можна руку тримати. Індикатори не блимають. Зелені світлодіоди горять у штатному режимі - газ та СО.
Температура на стрілочному індикаторі піднімається до ~70 градусів і радіатори нагріваються, не можна руку тримати. Індикатори не блимають. Зелені світлодіоди горять у штатному режимі - газ та СО.
Можливо датчик протоку ГВС заліпає - требо превірити. Требо також перевірити плату - усі контакти на предмет розпаю.
Здравствуйте, Анатолий. Спасибо за конкретные ответы. Величина 2,6 мбар указана в инструкции на мой котел (24 КВт), про 1,5-2 мбар я вычитал где-то на форумах. Приму середину и оставлю как в инструкции. Но хотелось бы понять, чем опасно низкое давление для минимального режима. По поводу трубки понял, и приму к сведению.
Спасибо за ответ, но я его не очень понял. 1. Вы хотите сказать, что уменьшение давления газа для снижения минимальной тепловой мощности приведет к увеличению расхода газа в режиме отопления? 2. А для самого котла не вредно уменьшенное давление газа на горелки? 3. И про турбину. Правильно ли я понял, что при уменьшенном давлении на горелку, в режиме отопления время нагрева теплоносителя увеличится и за это время вентилятор выдует в трубу больше тепла?
Здравствуйте. У меня котел WH1D. В инструкции по сервисному обслуживанию указано: "Для режима отопления можно ограничить максимальную тепловую мощность. Ограничение задается посредством диапазона модуляции". Я, согласно указаниям в инструкции, изменял это ограничение у себя но котле, но никаких изменений в работе котла на отопление я не заметил. Подскажите, пожалуйста, я что-то неправильно понимаю, или мой котел не очень исправен.
Здравствуйте. У меня котел WH1D. В инструкции по сервисному обслуживанию указано: "Для режима отопления можно ограничить максимальную тепловую мощность. Ограничение задается посредством диапазона модуляции". Я, согласно указаниям в инструкции, изменял это ограничение у себя но котле, но никаких изменений в работе котла на отопление я не заметил. Подскажите, пожалуйста, я что-то неправильно понимаю, или мой котел не очень исправен.
Что такое "максимальную тепловую мощность" можете объяснить? Я так понимаю, литературу вам лень читать и все ответы вы решили выманить здесь?
1. Термин "максимальная тепловая мощность" я узнал только прочитав инструкцию на котел. У меня другая специальность. "Для режима отопления можно ограничить максимальную тепловую мощность. Ограничение задается посредством диапазона модуляции" - это цитата из инструкции по сервисному обслуживанию котла VITOPEND 100-W WH1D. Можете сами в этом убедится на стр. 24 файла, который вы выложили в начале этой темы. 2. О какой литературе вы говорите? Посоветуйте, я с удовольствием почитаю. 3. Я не собираюсь "выманивать" здесь ответы, а прошу помощи. Мне 72 года и я не собираюсь зарабатывать на ваших ответах, я просто думал, что здесь помогут. Пригласить специалиста домой сейчас трудно, в прошлом году я двоих звал и ни один не приехал. У меня котел этот работает уже 11 лет и все эти годы я приглашал специалиста и не забивал себе голову его устройством. А вот в этом году пришлось самому менять реле вентилятора, на это у меня хватило знаний и помощи я не просил. А вот с тепловой мощностью вынужден обращаться. 4. Ну, а теперь по существу. Вы можете мне объяснить почему я не увидел никаких изменений в работе котла после того, как я изменял эту мощность для режима отопления согласно инструкции? (была установлена на 10,7 кВт, я ее увеличивал просто для того, чтобы понять, что это такое). Если не знаете, скажите просто - а ХТО его знает. Я больше уважаю тех людей, которые не стесняются сказать "не знаю" или "я тебе не скажу" потому что ....
Последнее редактирование BLM (2025-02-12 10:51:56)
Сначало нужно понять что такое максимальная тепловая мощность, для чего нужна эта регулировка, а потом крутить что попало!!! Как вы измеряли свою максимальную тепловую мощность???? Как вы могли ее измерять если не понимаете что это такое???
Из инструкции по сервису я понял, тепловая мощность котла соответствует давлению газа на выходе газового клапана. В ней говорится о двух максимальных тепловых мощностях: 1. Просто максимальная - устанавливается регулировкой выходного давления газа из газового клапана. 2. Максимальная мощность в РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ - ограничивается резистором на плате. И насколько я понимаю, в котле WH1D предусматривается разные максимальные тепловые мощности (разные давления газа после клапана) для ГВС и Отопления.
Так вот, изменение давления газа на выходе газового клапана резистором на плате в режиме Сервис происходит, т.е. видно, что оно меняется в зависимости от положения резистора, а при работе на отопление котел ведет себя одинаково при разных положениях этого резистора. А именно, величина выброса давления газа в начале цикла нагрева теплоносителя одинакова по амплитуде и не зависит от выставленных настроек этим резистором.
Надеюсь, теперь понятно, что я имел ввиду, задавая вопрос с минимальным количеством "букв"? И снова напоминаю свой вопрос. Я чего-то не понимаю, или мой котел не совсем исправен?
Спасибо.
Последнее редактирование BLM (2025-02-13 01:13:33)
Если у вас очень большая площадь дома и котел никак не успевает нагреть дом,работая на полных оборотах беспрерывно - то нужно проверить настройку максимальной мощности отопления. Чтобы решить проблему - нужно знать проблему
1. У меня не большая площадь отопления 65 кв. м (4-й этаж 9-ти этажного дома). 2. Котел успевает прогреть дом. 3. Котел не работает "на полных оборотах непрерывно". На максимальной мощности он работает всего 10...15 секунд в начале цикла обогрева. Потом он, или ВЫКЛЮЧАЕТ горелки, или продолжает НОРМАЛЬНО работать (около 1-йминуты), т.е. догревает теплоноситель на МИНИМАЛНОЙ мощности до заданной (плюс гистерезис) температуры, выключает горелки, ждет (около 4...5 минут) остывания температуры теплоносителя до заданной (минус гистерезис), и начинает новый цикл.
Проблема в том, что 1-му нормальному циклу отопления предшествуют от 1-го до 3-х коротких циклов, т.е. за 10...15 сек. котел успевает нагреть теплоноситель до заданной (плюс гистерезис) температуры и отключает горелку, т.е. период "догрева" отсутствует, время остывания температуры теплоносителя сильно СОКРАЩАЕТСЯ (примерно до 1-й минуты). И мне это кажется не нормальным.
Я понимаю, что, надо уменьшить максимальную мощность котла. Согласно инструкции максимальную мощность котла можно уменьшить ОТДЕЛЬНО для отопления, но у меня не получается. В сервисном режиме во время настройки давление после регулятора газа меняется, а в рабочем режиме отопления никаких изменений я не вижу.
Теперь снова мой вопрос: Это я тупой или мой котел неисправен, и не может ограничить мощность для режима ОТОПЛЕНИЯ не уменьшая ее для режима ГВС?
Спасибо.
Последнее редактирование BLM (2025-02-15 23:08:43)
Наконец-то я разобрался, и смог ответить на свой вопрос. Дело в том, что ограничение мощности на ОТОПЛЕНИЕ начинает действовать если котел в течении ДВУХ минут, работая на минимальном давлении газа, не смог нагреть теплоноситель до нужной температуры. В этом случае в «работу» включается ПИ регулятор процессора и увеличивает давление гага на горелку, но делает он это в диапазоне от минимального до максимального для ОТОПЛЕНИЯ.
Поэтому я и не видел результатов этого ограничения. Анатолий, вы правы.
При включении режима отопления при работе насоса котел начал издавать периодические довольно громкие механические щелчки, при этом стоит открыть гран горячей воды, щелчки тут же пропадают насос продолжает также работать, снимал проверял трехходовый клапан, с ним все в порядке, с крыльчаткой насоса тоже, греет тоже как обычно, но эти звуки из-за чего могут быть?