Доброе время суток, проблема такого харктера: у меня котел viessmann vitopen100 whoa, при включении гвс, котел начинает шуметь, а иногда шумов не слишно. Вторичний теплообменник поменял, проблема осталась, при включении контура отопления шумы прекращаются, но как только снова включаю гвс начинается опять тоже самое, в чем может быть проблема?
Все зависит, какого характера шум... Может быть воздух в контуре, может быть закипание первичного теплообменника, может быть шумит вода ГВС, проходя через датчик протока к примеру...
подскажите пожалуйста как правильно снять-разобрать-обслужить трехходовой клапан viessmann vitopend 100w wh1b ранее тема частично поднималась а вот ответа толкового так и не нашел заранее спасибо
подскажите пожалуйста как правильно снять-разобрать-обслужить трехходовой клапан viessmann vitopend 100w wh1b ранее тема частично поднималась а вот ответа толкового так и не нашел заранее спасибо
Слить с котла воду (теплоноситель). Раскрутить 2 болта и вынуть с котла клапан, затем раскрутить 2 винта и разобрать. Случается выработка резьбы на пластмасе, которая двигает шток.
В мене така проблема, при включенні котла в режим опалення зелений індикатор, під регулятором температури опалення, загоряється, циркуляційний насос включається проте котел не запалюється, хоча температура в системі опалення є значно нижчою за задану, також котел не запалюється при відкриванні крана гвс на змішувачі, при цьому зелений індикатор під ручкою температури гвс засвічується.
dolic Попробуйте разблокировать котел: Для разблокирования повернуть ручку регулятора "отопление" почти до отказа вправо и затем обратно. Процесс зажигания повторяется, или включить расширенную индикацию неисправностей: Для индикации подробных причин неисправностей необходимо вначале повернуть ручку регулятора "отопление" влево до упора, азатем до упора вправо. Если у вас турбированный котел - проверьте состояние моностата.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Котел Vissmann Vitopend100WH0A проблема "Реле давления воздуха не коммутирует" что делать?При этом котел работает нормально,проблема возникает после того как повышаю температуру в СО до рекомендуемого,приходится сбрасывать сбой,вращая ручку температуры СО.Возможно низкое давление в мембранном расширительном сосуде?Каким оно должно быть при заправленной СО и давлении в системе 2 bar?В инструкции сказано при необходимости дозаправить.Как это сделать?
Последнее редактирование bob280967 (2010-12-02 21:59:08)
Котёл Viessmann Vitopend 100 WH0А. Котёл работает нормально,до тех пор пока не возникает желания поднять температуру в контуре СО до 75"С. Через короткое время котёл отключается по аварии ,горит не мигая индикатор "неисправность топочного автомата",после включения расширенной индикации неисправностей мигает индикатор красного цвета 3 раза в 10 секунд,"реле давления воздуха не коммутирует".В чём проблема?
Может быть недостаточно давление в мембранном расширительном сосуде? В инструкции написано "при необходимости дозаправить".Как это сделать правильно? Каким оно должно быть?В СО давление 2 bar. Состояние трубочек и системы газоотвода проверял в начале отопительного сезона.Всё в порядке. Повторяю котёл работает без збоев на температурах СО до 50"С. Ошибку выбивает после повышения температуры СО до 75"С.
Дифреле,это реле давления воздуха? Все работает как часы, пока я не поднимаю температуру и следовательно давление,может быть давление воздуха в расширительном сосуде низкое вот реле и не дорабатывает? Специалисты запускавшие котёл говорили что рекомендуется проверка и при необходимости подкачка давления воздуха в расширительном мембранном сосуде раз в пол года. К тому же консультировали что давление на индикаторе давления не должно изменяться в отрезке холодная-горячая вода в системе отопления более чем на 0.5 bar? А у меня на данный момент 1 bar разница.
Проверьте фильтр на обратке,возможно он забит и котел закипает при увеличении температуры - и так выдает вам ошибку, давление в котле электроника не контролирует Но скорее всего, не верно выставлено макс давление газа и на полной мощности захлебывается дифреле - либо не достаточно воздуха для горения
Спаси Господи Анатолий,за дельный совет,пол часа в тестовом режиме на максимальной температуре ,без збоев. В фильтре небольшое количество как бы мелко тёртой резины,но не много. Но этого было достаточно для того что бы нарушить рециркуляцию. В общем то сам виноват необходимо было давно заглянуть в фильтр,для профилактики,к тому же у меня это не сложно. И всё таки,стоит ли довести давление воздуха в расширительном сосуде к норме? Какая она,и как это правильно сделать?
Слить с котла воду - чтоб на манометре было давление = 0 Накачать в расширительный бак воздуха (азота) до 0,7 - 1Бар (чтоб вся вода что есть в баке слилась тоже). Затем заправить котле, развоздушить и будет работать.
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
Добрый день, такая проблемма, котел Висман Витопенд 100. Котлу 2 года, первый год работал отлично, пол года назад при включении горячей воды, горелка стала загораться на несколько секунд потом гаснуть и так постоянно, т.е. шла горячая вода потом холодная и так по кругу. Неделю назад при включении горячей воды, секунд на 10 вода нагревается, потом входит в режим аварии, загорается красный индиктор на котле. Регулятором сбрасываю ошибку, котел начинает работать. А затем при открытии крана горячей воды, все повторяется и так постояно
Доброго вечера. Проблема с котлом Vitopend 100W WH0A в режиме ГВС(летом) без открытия крана включается котел на короткое время. Что это может быть? Не подскажите?
Доброго вечера.Проблема с котлом Vitopend 100W WH0A в режиме ГВС(летом) без открытия крана включается котел на короткое время.Что это может быть? Не подскажите?
Если пригает давление в трубе холодной воды - то может сработать на короткое время датчик протока и включить котел