Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

 

#1 2009-07-08 00:19:26

Анатолий
Administrator

Газовый котел ARISTON Clas

Учебный курс котла ARISTON Clas 1V4    

You are not registered



Учебный курс котла ARISTON Clas 1V3    

You are not registered



Руководство по эксплуатации котла ARISTON Clas 24-28 FF(CF)   

You are not registered



Руководство по установке и техническому обслуживанию котла ARISTON Clas CF   

You are not registered



Руководство по установке и техническому обслуживанию котла ARISTON Clas 24-28 FF   

You are not registered



https://www.elation.kiev.ua/Forum/Clas/Clas.jpg

 

#2 2011-01-18 10:30:09

tolikjv
Пользователь

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Не встречались с такой проблемой? Котел работает в режиме ГВС отлично, а в режиме отопления работает только на 42 градуса. В момент поворота регулятора в любую сторону мигает -0, а потом загорается температура в магистрали и поддерживает опять 42 гр. в любом положении регулятора. Сопротивление переменное звонил, звонится нормально, как и целое (в любом положении и в движении нет провалов).

 

#3 2011-01-18 13:33:17

Lavrishin
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

tolikjv,
Меняй панель управления.....


readУказывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!read
 

#4 2011-01-20 14:25:28

witmo
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

посмотри не включен ли режим(AUTO)

 

#5 2011-05-11 21:25:42

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

имеется котел Ariston Clas 24FF, уже трижды менялся датчик NTC ГВС из-за выхода из строя.Более поздние версии котлов выпускаются без этого датчика. Вопрос: возможно ли переделать  плату данного котла на плату от обновленной версии( без датчика NTC ГВС) и как?

 

#6 2011-07-21 14:09:06

Demyanoff77
Гость

Re: Газовый котел ARISTON Clas

При включении горячей воды или отопления появляется надрись "Н 0". Никакого зажигания не происходит. Что это значит???

 

#7 2011-08-20 08:43:12

morygin
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Котел Ariston class 24/28 FF. При подаче питания включается вентилятор даже при выключеном котле. При включении отопления горелки не включаются, а вентилятор работает и выдается код ошибки 607. Пресостат проверял.

 

#8 2011-08-20 09:11:58

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

залипло реле турбины на плате.

 

#9 2011-08-20 11:34:32

morygin
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Спасибо за ответ, похоже дело в реле. Подскажите возможную замену для реле JZC-43F. Может кто знает, где купить в Киеве

 

#10 2011-08-20 11:42:27

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Реле для платы ARISTON Clas, EGIS
JZC - HF43F (ALD124)      50гр

You are not registered


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#11 2011-09-04 18:43:20

codecx494
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Добрый вечер! У меня котел данного типа! Проблема с нагревом воды! Включаю кран, котел не срабатывает! котел работает на отопление и нагрев полотенце сушителя! Подскажите пожалуйста как устранить неполадку и в чем причина?

 

#12 2011-09-04 20:41:38

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Датчик протока ГВС - заклинина турбинка


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#13 2011-09-05 06:36:47

codecx494
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Хотелось бы узнать, данную поломку можно устранить самому и как? Заранее спасибо!

 

#14 2011-09-05 09:49:11

Dwrz
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Почитайте здесь: 

You are not registered



Последнее редактирование Dwrz (2011-09-05 09:50:56)


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#15 2011-09-30 12:53:12

kostan72
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Добрий день. У меня вопрос: при включении ручкой регулятора зимнего режима, не происходит никакой реакции.
В режиме ГВС работа нормальная

 

#16 2011-09-30 23:24:19

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Перемычка в разьеме комнатного датчика на месте?

 

#17 2011-10-02 11:24:58

vik2801
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Подскажите, постоянно подымается давлени в контуре отопления, в тот момент когда пользуемся гарячим водопроводом, летом когда краны на отопления перекрыты все было в порядке.

 

#18 2011-10-02 18:43:13

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

vik2801 пишет:

Подскажите, постоянно подымается давлени в контуре отопления, в тот момент когда пользуемся гарячим водопроводом, летом когда краны на отопления перекрыты все было в порядке.

Явление не ново: проверяйте кран подпитки, межконтурный пробой теплообменника.

 

#19 2011-10-02 21:31:11

vik2801
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Кран подпитки закрыт, может пропускает? а что имеется ввыду "межконтурный пробой теплообменника"?

 

#20 2011-10-02 22:11:51

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

vik2801 пишет:

Кран подпитки закрыт, может пропускает? а что имеется ввыду "межконтурный пробой теплообменника"?

кран может пропускать, то и имеется перетекание жидкости из контура ГВС в контур отопления через трещины в теплообменнике: от гидро-ударов, неудачных неоднократных промывок, заводских дефектов, да мало ли от чего :)

 

#21 2011-10-03 22:20:26

Re: Газовый котел ARISTON Clas

morygin пишет:

Котел Ariston class 24/28 FF. При подаче питания включается вентилятор даже при выключеном котле. При включении отопления горелки не включаются, а вентилятор работает и выдается код ошибки 607. Пресостат проверял.

dynamit пишет:

залипло реле турбины на плате.

Подскажите, пожалуйста,как его починить? Неохота же новую плату покупать, дорогая она. Спасибо

 

#22 2011-10-04 00:04:49

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Купите новое реле, гораздо дешевле

 

#23 2011-10-05 22:32:14

kostan72
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

kostan72 пишет:

Добрий день. У меня вопрос: при включении ручкой регулятора зимнего режима, не происходит никакой реакции.
В режиме ГВС работа нормальная

Перемычка комнатного датчика на месте.

 

#24 2011-10-05 23:57:06

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел ARISTON Clas

kostan72 пишет:

kostan72 пишет:

Добрий день. У меня вопрос: при включении ручкой регулятора зимнего режима, не происходит никакой реакции.
В режиме ГВС работа нормальная

Перемычка комнатного датчика на месте.

И насос даже не включается? Попробуйте вернуть котлу заводские настройки по инструкции

 

#25 2011-10-10 12:09:46

vangood
Гость

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания Сlas 24/28FF.
Пользовался им только для отопления.
Два отопительных сезона всё работало без проблем.
После продолжительного перерыва в работе (весенне-летний) при включении котла горелка работает непродолжительное время, потом выключается и выдается сообщение об ошибке 104 (нарушение циркуляции). Труба, ведущая в систему отопления не нагревается, т.е. действительно не происходит циркуляция воды в системе.
Проверил проточность системы в обоих направлениях - всё нормально, т.е., скорее всего не засорение. Хотя проверку производил водой под давлением из системы центрального водоснабжения. После перекрытия крана вобоснабжения, при открытом сливном кране система сама освобождалась от избыточного давления полностью. Поэтому я считаю, что проблема не в засорении. Но я не специалист, поэтому могу ошибаться.
Подозрение падает на насос. Подскажите, как можно узнать не сломался ли он? По шуму определить невозможно, потому что шумит также и вентилятор, подающий воздух в камеру сгорания.
Или, может, дело не в насосе?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.

Благодарю, получил ответ по телефону.



Последнее редактирование vangood (2011-10-10 13:32:58)

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6034
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22237
Всего сообщений за неделю: 5
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Urixxi
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 32

map forum

[ Generated in 0.090 seconds, 43 queries executed ]