#276 2013-10-01 07:31:12

natlys
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

ссылка получилась только на картинку, а как он называется?

 

#277 2013-10-01 22:15:16

UVA
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

natlys пишет:

ссылка получилась только на картинку, а как он называется?

ZOOM

You are not registered


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#278 2013-10-06 22:57:57

vovancrym
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

И снова всем добрый вечер!!! Котел Genus 24 cf , категорически не видит пламени и соответственно выдает ошибку 501, при включении поджигает газ, но искра продолжает стрелять, и через секунд 8-10 все выключается с ошибкой 501. Проверил сигнал после оптопары контроля пламени есть переход с 0 до +12, до проца все доходит, а вот что и куда идет после не могу найти.... Может кто то подскажет где еще поискать????

 

#279 2013-10-07 22:11:39

Gaz
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

vovancrym пишет:

Может кто то подскажет

Могу подсказать мастера в Феодосии, найдет и то что до проца идет и то что после...hi
P.S. А чем тебя тема о Genus не устроила, что ты здесь пишешь?



Последнее редактирование Gaz (2013-10-07 22:15:06)

 

#280 2013-10-08 21:26:11

UVA
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Подайте нормальное напряжение 230-240, согласно паспорту котла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё вариант вилку переверните.................


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#281 2013-10-09 08:53:20

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Зачем вилку переворачивать?,этот котел не "фазозависим".

 

#282 2013-10-09 13:52:53

UVA
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

dynamit пишет:

Зачем вилку переворачивать?,этот котел не "фазозависим".

Да, на всякий случай!!!!!!!!!
Про Аристон, не заметил!!
Если перевернут?!
Хуже, будет?!!!!!!!!!!!
.........


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#283 2013-10-09 20:47:40

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

UVA пишет:

dynamit пишет:

Зачем вилку переворачивать?,этот котел не "фазозависим".

Да, на всякий случай!!!!!!!!!
Про Аристон, не заметил!!
Если перевернут?!
Хуже, будет?!!!!!!!!!!!
.........

а вы во всех темах даете советы не зная о каком котле идет речь или только в этой?

 

#284 2013-10-09 21:18:11

UVA
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Вот про нормальное напряжение я то же протупил!!!!!!!!!
Ведь правда! Начнут вилку переворачивать, или розетку поломают или провод порвут......



Последнее редактирование UVA (2013-10-09 21:19:55)


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#285 2013-10-09 21:25:53

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

UVA пишет:

Вот про нормальное напряжение я то же протупил!!!!!!!!!
Ведь правда! Начнут вилку переворачивать, или розетку поломают или провод порвут......

Про вилку это как танцы с бубном.
А вообще котел вилкой не комплектуется потому что .... Ваши варианты ответа на конкурс :)

 

#286 2013-10-09 21:30:26

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

UVA пишет:

Вот про нормальное напряжение я то же протупил!!!!!!!!!
Ведь правда! Начнут вилку переворачивать, или розетку поломают или провод порвут......

Я намекаю на внимательность при прочтении сообщений, а особенно при даче советов пользователям ( специалист поймет - где написан бред,а где дельный совет, а пользователь сделает все согласно совету АДМИНА,- и чья репутация пострадает в первую очередь??? В медицине есть хорошее правило - NOLI NOCERE -  что в переводе с латыни, говорит - НЕ НАВРЕДИ)!!!

 

#287 2013-10-09 21:38:50

Vadgus
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

dynamit пишет:

UVA пишет:

Вот про нормальное напряжение я то же протупил!!!!!!!!!
Ведь правда! Начнут вилку переворачивать, или розетку поломают или провод порвут......

Я намекаю на внимательность при прочтении сообщений, а особенно при даче советов пользователям ( специалист поймет - где написан бред,а где дельный совет, а пользователь сделает все согласно совету АДМИНА,- и чья репутация пострадает в первую очередь??? В медицине есть хорошее правило - NOLI NOCERE -  что в переводе с латыни, говорит - НЕ НАВРЕДИ)!!!

Я о том-же котлы не у нас выводятся прямо на автоматы без вилок (чтобы н вертеть) и консультаций мало даем не потому что жадные, а просто страшто нюансы в сеть озвучивать !

You are not registered

(Был раньше Херман)



Последнее редактирование Vadgus (2013-10-09 21:40:53)

 

#288 2013-10-10 20:45:41

GRACH
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться,при открытии крана котел не реагирует.Давление воды нормальное,никаких ошибок не выдает,снял датчик протока ГВС,что еще может быть?Отопление работает нормально.

 

#289 2013-10-10 20:54:16

UVA
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Проверьте может клинит магнит в корпусе? Замкните контакты, ГВС включился?


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#290 2013-10-10 21:10:18

GRACH
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Какие контакты замкнуть?

 

#291 2013-10-10 21:21:25

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

UVA пишет:

Проверьте может клинит магнит в корпусе? Замкните контакты, ГВС включился?

НА ЭТОМ КОТЛЕ НЕ ВКЛЮЧИТСЯ ПРИ ЗАМЫКАНИИ КОНТАКТОВ!!!
GRACH - проверьте турбинку датчика расхода ГВС - может попала какая-то соринка.



Последнее редактирование dynamit (2013-10-10 21:24:15)

 

#292 2013-10-10 21:32:19

GRACH
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Датчик расхода посмотрел в первую очередь,все нормально.Котел ARISTON Clas 24FF!

 

#293 2013-10-10 21:35:44

Анатолий
Administrator

Re: Газовый котел ARISTON Clas

GRACH пишет:

Датчик расхода посмотрел в первую очередь,все нормально.Котел ARISTON Clas 24FF!

Посмотрел....лучше бы подул - крутится ли турбинка

 

#294 2013-10-10 21:55:49

GRACH
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Так точно!Турбинка свободно крутиться!

 

#295 2013-10-10 21:59:59

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

GRACH пишет:

Так точно!Турбинка свободно крутиться!

Если в вашем котле установлен датчик температуры ГВС - проверьте его и проверяйте датчик расхода ГВС(заменой на исправный).

 

#296 2013-10-10 22:00:44

GRACH
Новичок

Re: Газовый котел ARISTON Clas

На датчике отсутствует ограничитель протока!Что делать?

 

#297 2013-10-10 22:54:04

UVA
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Вы бы её промыли горячей лимонной кислотой, и попробывали дунуть, вдруг запустится? Или плату меняйте


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#298 2013-10-10 23:09:24

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

GRACH пишет:

На датчике отсутствует ограничитель протока!Что делать?

это не страшно.

Добавлено  10.10.2013 23:11:11:

UVA пишет:

Вы бы её промыли горячей лимонной кислотой, и попробывали дунуть, вдруг запустится? Или плату меняйте

Читайте тему - ...турбинка крутится свободно...; Какую плату менять??? Зачем???

 

#299 2013-10-10 23:15:23

UVA
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

Да видел как свободно крутятся! На поверку не совсем свободно!!!!!!!!!!!


Пиши согласно Правилам Форума!
Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
 

#300 2013-10-10 23:25:03

dynamit
Админ

Re: Газовый котел ARISTON Clas

UVA пишет:

Да видел как свободно крутятся! На поверку не совсем свободно!!!!!!!!!!!

в таком случае,для проверки, - замена на заведомо исправный.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6038
Всего тем: 647
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22240
День рождения сегодня 
Viacheslav_73(51)
Всего сообщений сегодня: 1
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: Zubik
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 5

map forum

[ Generated in 0.112 seconds, 44 queries executed ]