Уважаемый ,вам уже советовали .Если турбинка крутиться,то дальше вы можете проверить только заменой турбинки,если не пойдет,то заменой геркона,и если опять не пойдет заменой платы,или ремонтом ее.Так как у вас всех новых деталей нет ,то вам лучше обратиться в сервис который занимается аристонами,при снятии и установки на место для проверке герконов 90% их ломают пользователи.
А может кто-то лазил в плату и просто не соеденил разьем FLOW
Последнее редактирование виктор (2013-10-11 12:14:13)
Котел Clas 24FF аварийно останавливается с любого режима (ГВС или ЦО), температуры на задатчиках минимальные, начинает прыгать давление (начальное 1.1, несколько раз прыгает за 2.0 и обратно до 0.7), котел начинает шуметь (закипать), останавливается с зажиганием красной лампы и выдает ошибку 104. Почищены: фильтр ГВС, расходомер, байпас. Насос проверен на легкость вращения, свободно вращается отверткой через отверстие (под пробкой). Из-за выходных не могу вызвать мастера, помогите!
Котел Clas 24FF аварийно останавливается с любого режима (ГВС или ЦО), температуры на задатчиках минимальные, начинает прыгать давление (начальное 1.1, несколько раз прыгает за 2.0 и обратно до 0.7), котел начинает шуметь (закипать), останавливается с зажиганием красной лампы и выдает ошибку 104. Почищены: фильтр ГВС, расходомер, байпас. Насос проверен на легкость вращения, свободно вращается отверткой через отверстие (под пробкой). Из-за выходных не могу вызвать мастера, помогите!
400 г. лимонной кислоты на 3 л воды, 1.кипятить вторичный теплообменник 30 мин, 2.промыть струей воды перетряхивая, 3.кипятить 20 мин, 4.промыть по п.2 5.ставить на место 6.должно быть счастье!
Случилось событие, поставившее под сомнение мои инженерные способности - утром, после контрольного пуска котла перед очередным вскрытием всё тупо заработало и по сей день без замечаний. Фантастика!
Случилось событие, поставившее под сомнение мои инженерные способности - утром, после контрольного пуска котла перед очередным вскрытием всё тупо заработало и по сей день без замечаний. Фантастика!
Скорее всего ветер или осадки! В Вашей стране, а тем более городе это нормальное явление!!!!!!!!
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
День добрый. Подскажите пожалуйста, может сталкивались. Аристон клас, 5 лет. На ГВС работает нормально, все регулируется. А на отопление при повороте рукоятки показывает "0", и не регулирует. Греет до упору, и потом отключается не на долго. Что может быть?
Здравствуйте! Помогите разобраться, при установке котла Ariston class 24 ff получилась такая ситуация: мы сделали заказчику разводку ЦО и ГВС, подключили котёл, заполнили систему 1,3бар, включили котёл в электросеть, он выдал ошибку 501"нет пламени",(газ к этому моменту подведён ещё не был) на этом наша работа была окончена. После приехали газовщики, подвели газ и пытались запустить котёл. Запуск был не при нас, в этот помент был заказчик, по его словам: "газовщики открыли вентиль подачи газа и запустили котёл, через некоторое время пошёл запах гари и появилась ошибка 104, они ещё 5 раз пытались запустить котёл без видимого успеха, в итоге сняли водный насос, оказалась поплавленна пластмассовая лопасть и обмотка нассоса". Газовщики определили причиной выхода насоса из строя, то что вилка до момента запуска котла была влючена в элетросеть и по этой причине сгорел насос. Мог ли работать насос и сгореть при включеной вилке в сеть, несмотря на отсутствие газа и ошибку 501? Огромное Вам спасибо!
А при пуске вал насоса проворачивали или нет? Вы могли пустить котел при залипшем насосе ( он включается раньше подачи газа и появления ошибки 501) - поэтому теоретически возможно, а чаще при заклинившем насосе плавится конденсатосборник и трубка вентури.
При первом пуске котла или после длительного периода неработы котла ,сначала проворачивается вал насоса,после включается котел.У газовщиков котел сразу пожаловался ,что нет циркуляции,но они его дальше убивали пока крыльчатка насоса не расплавилась.Пусть котел 10 раз войдет в ошибку нет газа ,но газ пускать надо только после диорации воздуха из системы.А здесь пустили газ не убедившись что насос не заклинен.Чаще конечно бывает при неправильном пуске, как описал dynamit,но случаеться и так как случилось у вас.