Здраствуйте! Мне нужен ваш совет - что делать. У меня возникла проблема при включении ГВС и ЦО. То есть такая ситуация: когда включаю отопление, насос начинает работать, а горелка не загорается и спустя 30 секунд выскакивает ошибка "108". такая же ситуация и при включении ГВС. ( ARISTON Clas 24-28) За ранее спасибо.
день добрый. проблема следующего характера: очень сильно греется передняя крышка камеры сгорания. дымоходный. теплообменник чистый, дымоход чистый, утепленный, выше "конька". теряет ли со временем свои свойства тепловая защита и если нет, то дайте, пожалуйста, совет где искать проблему. заранее спасибо.
будь бы что-то брехня, я бы сюда не обращался. я знаю как выглядит забитый теплообменник. на просвет все соты чистые, нигде никакого засора. это-то меня и сбивает с толку.
А не нужно чтобы он полностью забился. Достаточно чтобы какая то часть дыма не успевала через него уходить. Ты, все же, "керхером" его помой. И проверь настройки газ. клапана.
будь бы что-то брехня, я бы сюда не обращался. я знаю как выглядит забитый теплообменник. на просвет все соты чистые, нигде никакого засора. это-то меня и сбивает с толку.
Зона теплообменника может перегреваться только в случаях ,завышено давление газа на выходе ,засорен теплообменник или зона стабилизации дымохода,ну и нет притока и нет тяги.
динамит: если Вы админ на этом форуме, то имеете понятие о работе газового котла. я исходя из своего опыта, могу, относительно, определить на глаз завышены минимум. и если он действительно много, его настроить. "полевые" сервисант, меня понимают. Виктор: "зона стабилизации дымохода" - это тягопрерыватель? если положить руки на тягопрерыватель, вообще температуры нет, тягопрерыватель греется в разумных пределах, он чистый. теплообменник снаружи чист, тяга присутствует.
Я каждый день езжу на котлы - но давление на газовом клапане никогда на глаз не меряю!!! - Начинал с прозрачной трубки заполненной водой и линейки ( самодельный U - образный манометр!!!)
крайний пост Виктора вообще не понял. Виктор и динамит: что бы Вы ответили коллеге, на вопрос, заданный мною изначально? я знаю что такое чистый теплообменник, я знаю что такое минимум и максимум котла, я сам котлы починяю не первый год...
день добрый. проблема следующего характера: очень сильно греется передняя крышка камеры сгорания.
Крышки камер сгорания везде грееются очень сильно - но в цифрах это сколько, а вот передняя крышка котла в этой моделе не должна очень сильно греться..
я сам сервисант, и под чистым, я подразумевают чистый теплообменник. и настройки клапана в норме - на минимуме чуть выше электродов ( 2-3 мм)
Лучше чем такую чушь писать,сказал бы что котел твой и не знаешь почему перегревается кожух котла.Если ты сервестник то подыми конспекты и штудируй,что в инжекционной горелке нужен первичный, вторичный и третичный воздух ,правильная настройка мин.,мах.,не на глазок, а приборами которые для этого служат.За много лет работы связаной с газом мой глаз не может отличить 15мм.вод.ст.от 24мм.вод.ст. или 7mbar от 10,8 mbar.Ну а проверив газовые настройки на выходе проверяем тягу ,приток.Если котел до изоляции дымохода не перегревался ищи свой косяк,где-то что-то перекрылось.Изоляция тяге не помеха,а пользы больше.