Vadgus, насколько я помню, у меня в котле только два датчика температуры - на подаче и на обратке. На контуре ГВС датчика NTC нет. Так что менять? датчики NTC с подачи на обратку? А какой в этом смысл и не приведёт ли это к сбою в работе котла?
Vadgus, насколько я помню, у меня в котле только два датчика температуры - на подаче и на обратке. На контуре ГВС датчика NTC нет. Так что менять? датчики NTC с подачи на обратку? А какой в этом смысл и не приведёт ли это к сбою в работе котла?
Смысл в том что один из датчиков отопления (если верить фирме Аристон :))отвечает за функцию защиты от накипи Датчикиков темтературы все же три. На подаче и обратке отопления стоят одинаковые. На подогрев воды датчик стоит в гидроблоке.
По ГВС для проверки подставте сопротивление на 10кОм.
Последнее редактирование Vadgus (2011-12-19 08:54:54)
Vadgus, нет там NTC датчика на ГВС. Я читала, что в новых аристонах их не ставят. Он даже когда включаешь в сеть ошибку выдаёт 201 - датчик NTC на подаче в контур ГВС - нет контакта. И, кстати, в инструкции к котлу указано, что и датчик NTC на подаче в СО отвечает за защиту от накипи, но срабатывает при 88 градусах. А тот который на ГВС должен был стоять срабатывает при 65. Я уже тоже думала, что их перепутали, но так ведь раньше котёл работал исправно. Может и правда что то во вторичный теплообменник из СО попало и препятствует нормальному ходу воды по малому кругу, поэтому и вода в СО перегревается и, соответственно, срабатывает датчик защиты от накипи. Я просто не понимаю чем этот теплообменник чистят. И каким макаром он умудрился забиться за 2 месяца. Открывала фильтр на обратке (возле насоса) там всё чисто, вода не грязная, прозрачная. Может просто датчик накрылся?
Последнее редактирование Byyf (2011-12-19 10:26:37)
Vadgus, нет там NTC датчика на ГВС. Я читала, что в новых аристонах их не ставят. Он даже когда включаешь в сеть ошибку выдаёт 201 - датчик NTC на подаче в контур ГВС - нет контакта. И, кстати, в инструкции к котлу указано, что и датчик NTC на подаче в СО отвечает за защиту от накипи, но срабатывает при 88 градусах. А тот который на ГВС должен был стоять срабатывает при 65. Я уже тоже думала, что их перепутали, но так ведь раньше котёл работал исправно. Может и правда что то во вторичный теплообменник из СО попало и препятствует нормальному ходу воды по малому кругу, поэтому и вода в СО перегревается и, соответственно, срабатывает датчик защиты от накипи. Я просто не понимаю чем этот теплообменник чистят. И каким макаром он умудрился забиться за 2 месяца. Открывала фильтр на обратке (возле насоса) там всё чисто, вода не грязная, прозрачная. Может просто датчик накрылся?
Чистится устройстом "Бустер" (кислотостойкий насос+реверсный механизм+емкость для реагента+шланги, переходники для подключения) Просто так забиться за такое время не может, батареи какие?
Да действительно Аристон отказался от датчика ГВС . ""Контроль температуры нагрева санитарной воды (контур ГВС) осуществляется по температурному датчику возврата теплоносителя в первичный теплообменник, по алгоритму заданному в меню котла 253 (значения не изменились). Данные по производительности ГВС не изменились.""
Так меняли датчики местами?
Последнее редактирование Vadgus (2011-12-19 12:12:37)
Чистится устройстом "Бустер" (кислотостойкий насос+реверсный механизм+емкость для реагента+шланги, переходники для подключения) Просто так забиться за такое время не может, батареи какие?
Батареи алюминиевые. А без насоса разве нельзя? Ну, например, залить реагент внутрь на несколько часов, потом ещё раз повторить операцию и промыть. А в качестве реагента, что используют? Одни говорят уксусная или лимонная кислота (в какой пропорции?), другие пишут, что Силит используют, третьи используют 3-5% ортофосфорную кислоту. Короче, я запуталась совсем.
Vadgus пишет:
Так меняли датчики местами?
Vadgus, так а что ж менять то, датчики на подаче и обратке? Нет не меняла... А как их менять? И ещё, а это не опасно, котёл ошибку не выдаст? Vadgus,так вы думаете, что это не может быть теплообменник? Но если не теплообменник,и не трёхходовой кран, и если предположить, что это не датчик, то что же тогда ещё может быть?
Промыть качественно можно при наличии циркуляции реагента. Для промывки из перечисленного все годится.
Меняются датчики несложно: выключить котел из розетки , отсоединить провода, снять прищепки с трубы вместе с датчиками, поменять местами, подсоединить провода назад , включить питание , понаблюдать за поведением котла.
Меняются датчики несложно: выключить котел из розетки , отсоединить провода, снять прищепки с трубы вместе с датчиками, поменять местами, подсоединить провода назад , включить питание , понаблюдать за поведением котла.
Vadgus, а что эти датчики совершенно одинаковые? И поясните пожалуйста, что означает отсоединить провода,они с одной стороны припаяны к плате, а с другой стороны входят в датчик.
До меня сейчас дошло наконец то. И я себя полной идиоткой чувствую. Зато посмеялась над своей тупостью. Ребята, спасибо большое за объяснение. Завтра попробую переставить датчики. Потом отпишусь. Но всё равно не понимаю, если отопление работает без сбоев, то и датчик должен быть рабочим... Что же тогда даст перестановка датчиков?
Не впутывайте человека из "Страны" в газовые дела. Это ГАЗ!!!
Опа! А при чём тут вообще газ может быть? У меня горелка при работе ГВС то включается, то выключается (5 сек), на дисплее при отключенной горелке горит Н60 или Н50 (в зависимости от выставленной температуры). Н60 - это задержка отключения насоса в режиме ГВС. И вода из крана то холодная то горячая бежит. Отопление же работает прекрасно.
Попробовала. В итоге: после того как переставила датчики местами работа котла осталась прежней - отопление работает нормально, ГВС - то включается то выключается. Дальше, на свой риск сделала следующее: отключила датчик на обратке - работа котла не изменилась (вкл. - выкл.); отключила датчик на подаче - 15 сек проработал и горелка отключилась, при этом загорелась красная лампочка и вылетел код ошибки 101 - перегрев. Контуры отопления и подачи на выходе из котла холодные. Может правда вторичный теплообменник забит?
Всё, проблема успешно решена. Это был теплообменник. Сегодня его сняли, промыли и водрузили на место. Всё работает на УРА. Из теплообменника вымыла кучу хлама - какие то чёрные отложения. Поначалу вода через теплообменник почти не проходила. Теперь вопрос, как это туда набралось да ещё за такой срок? Спасибо всем за советы и за терпение. Дай вам Бог здоровья.
Всё, проблема успешно решена. Это был теплообменник. Сегодня его сняли, промыли и водрузили на место. Всё работает на УРА. Из теплообменника вымыла кучу хлама - какие то чёрные отложения. Поначалу вода через теплообменник почти не проходила. Теперь вопрос, как это туда набралось да ещё за такой срок? Спасибо всем за советы и за терпение. Дай вам Бог здоровья.
А батареи поди стальные :) а производитель кто? а систему после запуска на предельных температурах для снятия консервации гоняли? водичку после меняли?
Нет батареи алюминиевые. Воду сливали. Сегодня тоже слили. Но не после предельных температур. А разве в алюминиевых радиаторах тоже есть консервант и их промывать горячей водой надо? Производителя не помню, но батареи не из самых дешёвых. Одну батарею докупали позже, она биметаллическая, может её надо было промыть?
Последнее редактирование Byyf (2011-12-20 21:47:22)
Нет батареи алюминиевые. Воду сливали. Сегодня тоже слили. Но не после предельных температур. А разве в алюминиевых радиаторах тоже есть консервант и их промывать горячей водой надо? Производителя не помню, но батареи не из самых дешёвых. Одну батарею докупали позже, она биметаллическая, может её надо было промыть?
Из-за отной батареи врядли, последствия некачественного алюминия тоже рано да и не черные. Загадка