Датчик протока снял и почистил. Установил на место и прозвонил контакты-при открытом кране горячей воды-звонится. Подал питание на насос-насос работает даже тише, чем обычно. Реле насоса? Где оно стоит?
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Дом 230м.кв. Температура за бортом -25 дома прохладно. Батареи теплые. Котел включаеться чуть нагревает их и вырубаеться, ждет чтобы обратка вобще еле теплая была. Включаю тестовый режим на максимум батареи нагреват до кипятка. Как сделать так чтобы в обычном режиме так же работал котел и так же грел батареи???
Добрый вечер, у меня котел Ферроли DOMIprojectF 24Dработает 4 месяца, такая проблемма- когда долго работает ГВС , котел отключется и бежит холодная вода, и мигает цифра "20" а ошибку не пишет , что это может быть и греет очень сильно воду когда работает хотя выставлена температура 40
температура на котле стоит 55, а греет до 70 и выключается,это нормально? В системе ГВС температура стоит минимальная 40, а на экране показывает нагрев 70-90 градусов ,это нормально?, и можно ли как то сделать такую температуру воды , чтобы она не была сильно горячей?
Артур37 Та же проблема. В одном случае повысил ток модуляции - стал работать отлично. В другой раз - ничего не поиогает. Если устранил проблему - отпишись пожалуйста.
Saniok По поводу температуры в контуре ГВС - Заводская установка на ГВС 80 градусов не зависимо от того сколько бы ты ни выставил. Можно изменить это в меню сервисных параметров.
НАПОР ГВС НАЧАЛ РЕЗКО УМЕНЬШАТЬСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ,ПОКА ВОВСЕ НЕ ПРОПАЛ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ 2 - 4 АТМ СНЯЛ ТЕПЛООБМЕННИК ОКАЗАЛСЯ ЗАБИТ НАГЛУХО ПЫТАЛСЯ ПРОЧИСТИТЬ(КИПЯТИЛ В ЛИМОННОЙ КИСЛОТЕ,ПРОВОЛКОЙ) БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО ПОДСКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ПРОПКУ???
НАПОР ГВС НАЧАЛ РЕЗКО УМЕНЬШАТЬСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ,ПОКА ВОВСЕ НЕ ПРОПАЛ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ 2 - 4 АТМ СНЯЛ ТЕПЛООБМЕННИК ОКАЗАЛСЯ ЗАБИТ НАГЛУХО ПЫТАЛСЯ ПРОЧИСТИТЬ(КИПЯТИЛ В ЛИМОННОЙ КИСЛОТЕ,ПРОВОЛКОЙ) БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО ПОДСКАЖИТЕ КАК УСТРАНИТЬ ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ПРОПКУ???
необходимо пробовать мыть теплообменник бустером и спецрастворами и то не факт что удастся полностью вымыть битермический теплообменник- тогда замена теплообменника.
У меня котел Ferroli DOMIproject С 24. Последнее время стал часто выключаться, особенно когда используется ГВС. Вчера снял расширительный бачок, он был полностью заполнен водой. Я ее слил, накачал 1 БАР, установил. Стало лучше, продержался 12 часов, после чего опять встал. Сегодня почистил фильтр "на обратке" (ОООЧЕНЬ сильно был забит) - стало вообще отлично. Последние батарее стали прогреваться. Но, каждые 2-а часа, давление падает примерно на 0,05 БАР.
Ставте автоматическую подпитку системы отопления, если утечку найти не можете и готовьтесь затем покупать новый теплообменник - потому, что этот выйдет из строя из-за постоянной подпитки
«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
День добрый! Проблема с котлом- при включении ГВС в летнем режиме слышен шум закипающей воды и через 5-7 секунд вылетает с ошибкой ( моргает красный и желтый ) При этом проток воды нормальный . Если включить отопление на 50-60 градусов вылетов нет , но шум закипающей воды остается . Что делать посоветуйте...
Помогите! Не работает нагрев воды. При включении котла в сеть нагреватель включается на секунд 10, потом выключается, не зависимо от положения регулятора температуры воды. Включая гарячую воду, нагрев не включается снова. Такое впечатление, что не работает датчик температуры воды в системе ГВС. Сам датчик, похож на магнит, крепится к трубе выхода воды. Что там может поломаться? Подскажите, если кто знает, пожалуйста!
Помогите! Не работает нагрев воды. При включении котла в сеть нагреватель включается на секунд 10, потом выключается, не зависимо от положения регулятора температуры воды. Включая гарячую воду, нагрев не включается снова. Такое впечатление, что не работает датчик температуры воды в системе ГВС. Сам датчик, похож на магнит, крепится к трубе выхода воды. Что там может поломаться? Подскажите, если кто знает, пожалуйста!
Помогите! Не работает нагрев воды. При включении котла в сеть нагреватель включается на секунд 10, потом выключается, не зависимо от положения регулятора температуры воды. Включая гарячую воду, нагрев не включается снова. Такое впечатление, что не работает датчик температуры воды в системе ГВС. Сам датчик, похож на магнит, крепится к трубе выхода воды. Что там может поломаться? Подскажите, если кто знает, пожалуйста!
Вы сами ответили на свой вопрос - датчик NTC ГВС.
А что в нем может поломаться? Можно отремонтировать, или менять?