За 5лет использования котла накопились вопросы. в последнее время появилось желание разобраться в работе данного котла, и починить что только можно. Я приведу список вопросов. 1. На четвертый год использования манометр давления в системе отопления замер в области 0.5-0.7бар. ориентируемся на внешний манометр. как устранить неисправность? 2. Как правильно очистить систему от накипи, включая водогрейную часть? 3. За последние 3-4 недели несколько раз падало давление в системе. В чем проблема? Как ее решить? 4. Было пару случаев, когда нагрев воды был включен, газ горел, но вода холодная. Текущая проблема наблюдается и в данный момент. 5. Зимой максимальный тепловой предел в системе 60градусов. Можно ли увеличить мощность котла, а вместе с этим и температуру в системе? 6. Почему при падении давления горячую воду добыть совершенно невозможно. В нутрах котла увидел патрубок, который соединяет водогрейную часть с отоплением. Что к чему?
Для начала неплохо было бы разобратся в функции горячей воды. Что странно - то, что работает периодически, как повезет. Когда кран открыт - работает нагрев воды, котел гудит, газ потребляет, но вода бежит холодная, в чем возможная проблема?
1. На четвертый год использования манометр давления в системе отопления замер в области 0.5-0.7бар. ориентируемся на внешний манометр. как устранить неисправность?
Отсоединить и прочистить засор...
2. Как правильно очистить систему от накипи, включая водогрейную часть?
Бустером
3. За последние 3-4 недели несколько раз падало давление в системе. В чем проблема? Как ее решить?
Прокачайте компенсатор объема
4. Было пару случаев, когда нагрев воды был включен, газ горел, но вода холодная. Текущая проблема наблюдается и в данный момент.
Произведите профилактический ремонт, настройте мин/макс давления газа на горелке и тд
5. Зимой максимальный тепловой предел в системе 60градусов. Можно ли увеличить мощность котла, а вместе с этим и температуру в системе?
Если мощность котла соответствует необходимой, то читайте ответ на пункт 4.
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Мне не хотелось этим заниматься, но сумма денег за услуги сервисмена меня настолько поразили, что я решил, что за такие деньги займусь этим делом самостоятельно, могу сказать что не без успеха, Мне удалось разобратся в работе котла, нашел, устранил неисправности. Сейчас он мне греет душу:) Самое интересное, что после пяти лет использования - нету нужды даже чистить теплообменник, он реально без накипи, как бы не невероятно это бы не звучало. Водомагнитная система преобразования солей жесткости, дополнительно механический фильтр и фильтр от накипи делают свое дело.
Добрий день! У мене котел Vitopend WH1B (Turbo)- сьогодні вночі кілька раз вимикали світло, після якогось разу котел перестав працювати!? Проснувся і зрозумів що котел не працює, виключив його з розетки і включив знову(так написано в інструкції) але після включення спочатку загорівся зелений індикатор а за ним і червоний(аварія), включав-виключав кілька раз і те саме! Котел вмикається, щось шумить але пальник не загорається??? Ручки підігріву води і на опалення ставив в різні положення, нічого не змінилося! Просто горить червоний індикатор??? Таке враження що він не може включити пальник. В інструкції пише (неисправность топочного автомата) що це таке і як лікується??? Буду дуже вдячний за допомогу!!!
Здравствуйте. Котел Vissmann Vitopend 100 (WH1B)Сливал СО добавил приборов.После заполнения ни как не могу удалить воздух из акваблока.Подскажите как удалить?
Приборы это батареи.Акваблоком называется та чёрная пластмассовая штучка с воздухоотводчиком в который вставляется насос.И вот в нём то и слышен шелест воздуха.
Воздухоотводчик при заполнении работал и воздух стравливал. Проблемы начались после включения котла. Из насоса воздух выпускал целый час.После чего шелест на отоплении пропал, а на гор.воде стал сильнее.
що зробити якщо дана модель не нагріває воду в крані. Повертаєш кран і повинен би загорітись індикатор з ліва але нічого не включається. Саме ж опалення працює. Підскажіть хто знає. дякую!
що зробити якщо дана модель не нагріває воду в крані.повертаєш кран і повинен би загорітись індикатор з ліва але нічого не включається.саме ж опалення працює.підскажіть хто знає. дякую!
или регулятор температуры ГВС не работает либо датчик протока ГВС
Запчасти вряд ли понадобятся.Проверить очень просто.Регулятор ГВС поставить к примеру на тройку.Снять крышку.Откинуть на себя контроллер.На трубе холодной воды стоит датчик расхода.Рассоединить 149 разъём,идущий к датчику.Замкнуть ту часть разъёма,которая идёт к контроллеру.Если индикатор ГВС загорится,снимаем датчик(отключив холодную воду и вытащив две серьги)и чистим-продуваем.На будущее- перед котлом на холодной воде должен стоять косой фильтр.Наверняка его у вас нет.
Котел живет какой-то своей собственной жизнью, хочет включается, хочет не включается! Ошибку никакую не выдает! Ни при открытии крана горячей воды, ни при понижении температуры в отопительном контуре котел не включается!
Потом проходит какое-то время (1 час, 2 часа, 30 мин, может и 4 часа пройти и больше) и просто берет и сам включается (зажигается горелка), может несколько часов поработать и опять перестает работать. Не знаю есть ли связь, но бывает открою кран с горячей водой котел вкл., а после закрытия крана горячей воды котел гасится и ни на отопление ни на обогрев воды уже не вкл. несколько часов.
Но не включается не всегда после пользовании горячей водой, бывает и сам по себе не включается, температура в контуре понизилась, а он просто тупо не включается, потом сам по себе через неопределенное время берет и включается! Бред какой-то! Первый раз котел не включился по контуру отопления, второй раз не включился где-то через одну неделю, третий раз - на сл. день, потом несколько дней (может неделя) подряд стабильно 1 раз в сутки не включался, теперь же уже не включается по несколько раз в сутки! Котлу уже 5 лет, 2 года назад менялся трехходовой клапан. Помогите разобраться, холодно однако!
Последнее редактирование Владимир (2016-02-06 21:04:02)
@ Владимир: Щось подібне сталось свого часу і з нашим котлом Viessmann Vitopend 100 WH1B Kombi-RLU 24kW: лікарством стало ґрунтовне очищення від накипу обидвох теплообмінників, очищення пальника та вентилятора порохотягом, продув димоходу та усього бойлера компресором. Також для проформи промив плату трихлоретиленом (або іншим неаграсивним промисловим розчинником) і ось вже нілька років без менінґіту. Котли як автомашини - вимагають вчасного огляду та догляду. Ну і, звичайно, непогано би поставити колбу для пом'ягшення води.
Про трёхходовой кран было сказано много ранее. У меня эта проблема тоже РЕГУЛЯРНО возникает. Но однажды утром в режиме ГВС не разжёгся и высветил красной лампочкой аварийный режим. Причём после выключения-включения - снова зажёгся. Подумалось- мало-ли глюк какой. Потом, днём - опять потух. И опять зажёгся. Стал разбираться.
Датчик разряжения - проверил. Работает.(В,редкие моменты нормальной работы-просто выдернул верхнюю трубочку из дымососа-сработала защита) Сложилось ощучение, что не проходит команда на пуск дымососа после пуска циркуляционного насоса, и прохрюкивания трёхходовика. Схемы-нет. Найти -не удалось. Кстати, если у кого есть - БУДУ ООООЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!
Пришлось по дорожкам платы смотреть куда что идёт и "кто на ком стоял". Выяснилось что на рэле включения дымососа-напряжение подаётся(24в). Значит-рэле. Выпаял-оказалось неразборное. Ну нас это никогда не останавливало!
Разкурочил, посмотрел, а там.... Как оно вообще что то включало- загадка. Подгоревшие , скорее прогоревшие контакты,подплавленая пластмасса корпуса. Был вечер. На улице и в доме- конкретный "дубак".(котёл полдня простоял). До утра ждать(чтобы съездить в магаз и купить чтонить похожее) не хотелось. Пришлось полезть в "закрома родины". Нашлось РЭС 49. Напряжение срабатывания на наших рэле тогда не писали.(наверное из соображений секретности). Но великий и могучий интернет-выдал всё что надо.
Напряжение срабатывания 22-26 в.Сопротивление обмотки-1850 ом. Значит микросхемка включающая рэлюшку - не должна сгореть. Правда монтировать пришлось "в раскаряку"и пару проводков допаивать. НО! Поставил плату управления на место - всё заработало. Не решил-пока-то ли оставить всё как есть , то ли купить "типа фирменное". Вот такая история. Если кому то поможет-буду страшно рад.
Сопротивление катушки родного реле измерить не пробовал? Когда выпаял-как то забыл.Думал-разберу, почищу контакты, соберу-у всё. А пока разбирал-случайно оборвал катушку. Как то не очень аккуратно получилось.Тут уж волей-неволей пришлось искать замену. Хотя и родное реле - не факт что восстановил бы. Вот как то так.
Привет коллеги!! Поделюсь опытом ремонта своего котла. .
Привет!Коллеги,это как пользователи,или коллеги как ремонтники газ котлов?Как пользователь-это просто самая простая жадность, так как деталь не по стоимости золота и работа также,зато безопасность своих близких под вопросом.А цена вопроса от100 до 300гр.,или жизни близких. Ну,а если коллеги по работе ,то стыдно не иметь таких дефецитных деталей которые продаются в каждом уголке мира,цена вопроса не значительна,а безопасность на высоте.
здравствуйте я тут новичок, еще неразобрался как пользоваться сайтом.
у меня тут проблема с котлом, вобщем сама емкость наполняется водой, а наверху стоят два папловка, один рабочий другой аварийный, только не один нереагирует. Вот я думаю почему папловки не работают