Logamax plus GB112, немцы бы плакали...
Решил поделиться опытом...может не опытом, но в все же. Есть Buderus Logamax plus GB112 43 КВт мощности от роду :) .
С наступлением холодов было замечено, что котел ну уж слишком часто вкл-выкл, причем ошибок не выдает. При детальном обследовании было выяснено, что на входе давление газа 10 мБар, вместо нужных котлу 20-40 мБар. Т.е. происходит следующее: котел разжигается, потом происходит модуляция, пламя срывает, котел гаснет...и все происходит по-новому, без ошибок. После танцев с бубном и мозговой атаки нашего человека, было сделано следующее: внутри котла, на всасе вентилятора, была вырезана и прикреплена крышечка от банки с прорезью, т.е. получается что отверстие всаса было перекрыто где-то на 50%. После этого котел заработал. Пламя не срывает.
Обращались в офф. центр Будеруса, сказали что конечно же так делать нельзя, устраняйте недостаток давления газа, и т.п. но все мы живем в Нашей стране...
ЗЫ котел работает уже 4-ю неделю стабильно. Все!
Последнее редактирование speleo_jakunin (2014-12-22 00:54:47)