Форум - Ремонт котлов

Форум - ремонт котлов

Вы не авторизированны – вы не можете писать на форуме и просматривать файлы

#1 2009-11-15 01:19:29

Анатолий
Administrator

Напольные газовые котлы РОСС

Котел AGOV пособие по монтажу и ремонту котла     

You are not registered



https://www.elation.kiev.ua/Forum/Ukraina/AOGV.jpg

 

#2 2010-12-15 22:37:21

mike
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Спасибо. Очень полезная информация.

 

#3 2011-01-04 22:51:28

niky
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Здравствуйте. подскажите пожалуйста в чем причина установили котел РОСС при нагреве воды до 50 град. работает тихо, а свыше пищит и свистит. система отопления без насоса т.к. площадь маленькая.

 

#4 2011-02-02 11:12:40

nik1963
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

niky укажите пожалуйста:
1. какая модель котла у Вас установлена ?
2. Писк раздается в контуре отопления (или внутри теплообменника котла) или звук издается газогорелочным устройством при истечении газа из форсунки ?

 

#5 2011-02-02 11:24:53

niky
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Здравствуйте.РОСС 12-двухконтурный.
Писк раздается в контуре отопления (или внутри теплообменника котла)-внутри теплообменника и когда пищит слышно даже в системе отопления.

 

#6 2011-02-02 13:15:31

Анатолий
Administrator

Re: Напольные газовые котлы РОСС

niky пишет:

Здравствуйте.РОСС 12-двухконтурный.
Писк раздается в контуре отопления (или внутри теплообменника котла)-внутри теплообменника и когда пищит слышно даже в системе отопления.

Возможноплохой проток создает свист, бывает, что резиновая прокладка суживается

 

#7 2011-02-02 13:35:17

niky
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Cпасибо.

 

#8 2011-02-04 09:39:12

nik1963
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Согласен с Анатолий. Только скорее всего поскольку система без насоса - то писк возникает за счет закипания воды в каком-то месте (даже точнее сказать в точке) из-за слабого протока (при этом свист очень похож на свист чайниа перед закипанием). Решить проблему можно только установив насос.

 

#9 2011-03-07 06:15:27

viktor53
Гость

Re: Напольные газовые котлы РОСС

У меня котел РОСС-16 двухконтурный. При запуске пилотная горелка горит после включения основных горелок, через некоторое время, слышно щелчок и котел тухнет.

 

#10 2011-03-07 14:22:06

Dwrz
Админ

Re: Напольные газовые котлы РОСС

viktor53 пишет:

У меня котел РОСС-16 двухконтурный. При запуске пилотная горелка горит после включения основных горелок, через некоторое время, слышно щелчок и котел тухнет.

смотрите сюда - 

You are not registered


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#11 2011-09-21 10:30:31

Fury
Гость

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Тип котла Росс 26НТД. Начала выскакивать ошибка Е4, перестает нагревать воду и на табло индикации температуры выскакивают бессистемные показания. Подскажите, пожалуйста, в чем неполадки и способы устранения

 

#12 2011-09-22 00:25:53

Анатолий
Administrator

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Fury пишет:

Тип котла Росс 26НТД. Начала выскакивать ошибка Е4, перестает нагревать воду и на табло индикации температуры выскакивают бессистемные показания. Подскажите, пожалуйста, в чем неполадки и способы устранения

Не работает турбина - может не хвавтает напряжения или пресостат тяги или датчик тяги

 

#13 2011-09-26 10:03:37

hruckt
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

При работе котла постоянно что-то стучит. Такое впечатление, что кто-то молоточком по металлу бьет. Источник звука определить не могу. Что это может быть.

 

#14 2011-09-26 23:23:48

Анатолий
Administrator

Re: Напольные газовые котлы РОСС

hruckt пишет:

При работе котла постоянно что-то стучит. Такое впечатление, что кто-то молоточком по металлу бьет. Источник звука определить не могу. Что это может быть.

двигатель может стучать или черти...

 

#15 2011-09-27 10:15:50

hruckt
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Снял вчера термопару, прочистил пилотную горелку. Котел перестал тухнуть. Отрегулировал пламя основной горелки. Теперь разность температур стала меньше. Котел почти не стучит.(Стучала накипь в трубках при отслоении из-за разности температур воды и самого радиатора) Очень помогла инструкция 

You are not registered

.
Спасибо создателям за сайт и форум

 

#16 2012-01-02 10:25:58

Tank434
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

У меня котел РОСС-16 двухконтурный. При запуске пилотная горелка горит после включения основных горелок, через некоторое время, слышно щелчок и котел тухнет.помогите пожалуйста!

 

#17 2012-01-02 15:49:17

Dwrz
Админ

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Tank434 пишет:

У меня котел РОСС-16 двухконтурный. При запуске пилотная горелка горит после включения основных горелок, через некоторое время, слышно щелчок и котел тухнет.помогите пожалуйста!

на темопере пропадает напряжение, которое идет на магнитный клапан


«Если ты не учишься на чужих ошибках, не мешай другим на твоих учиться»
 

#18 2012-01-22 21:00:11

mavr
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Подскажите пожалуста.
Котел РОСС АОГВ-12, на улице -10, при этом расход газа порядка 20 м куб /сутк.
Частный дом 80 м кв. Котел стоит на 2, температура в доме  примерно 23 град.
Я думал, что расход должен быть поменьше. Или я ошибаюсь?

 

#19 2012-01-23 22:57:34

sklif40
Пользователь

Re: Напольные газовые котлы РОСС

витрати газу можна перевірити так: поставити на автоматиці максимум,тобто-7,по газовому лічильнику засікти витрати за  одну хвилину, потім витрати за хвилину помножити на 60. У нас получаться максимальні витрати в м3 за годину.Звіряємо з технічними характеристиками на котла і дивимось чи вписуємось чи ні. Залежно від витрат або регулюємо тиск на газовому клапані або ні.

 

#20 2012-01-24 20:07:07

mavr
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Спасибо sklif40, что откликнулись на мой вопрос.
Дело в том, что в характристиках завода-изготовителя дается параметр
"Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/час".
Так вот если брать эту цифру (1,4 м3/час) за максимум, то мой котел потребляет значительно больше.
Это он на 2 потребляет 20 м3/час, а если я его поставлю на 7, вообще страшно предположить расход.

 

#21 2012-01-24 23:58:28

емеля78
Пользователь

Re: Напольные газовые котлы РОСС

mavr я думаю большой расход газа от того что котёл работает не отключаясь т.к. не может набрать заданную температуру теплоносителя  ...... поставьте котёл на 3 и расход уменьшится.....


Может и не поможет , но и не повредит!!!
 

#22 2012-01-25 09:44:07

mavr
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

емеля78 Если я поставлю котел на 3, то в доме будет 35 град тепла.
Котел отключается и включается через значительные промежутки времени,
т.е. с набором теплоты все в порядке.
Идея моего вопроса была такова, чтобы узнать хотябы примерный расход газа у владельцев таких же котлов.
Может мне надо наладчиков вызывать? Может там можно как-то регултровать что-то?
У меня стоял КСТ-16 и расход был не намного больше от теперешнего "нового" котла.

 

#23 2012-01-25 21:41:01

Анатолий
Administrator

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Расход в час (/60 в минуту) должен соответствовать паспортному!

 

#24 2012-11-04 17:39:26

Reva
Новичок

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Ребят подскажите, установили мне это чудо АОГВ-15 Э и BPS, неплохо греет все вроде работает, так как щас тепло я его выключаю на пол дня потом снова включаю, так вот я заметил то что после того как я включаю котёл после 1 минуты работы начинает что то капать на горелки и через минут 15-30 в зависимости от режима перестает, я так понял что это конденсат? Или что еще может там подкапывать потом переставать, это так и должно быть?



Последнее редактирование Reva (2012-11-04 17:41:07)

 

#25 2012-11-04 20:21:39

Gaz
Админ

Re: Напольные газовые котлы РОСС

Reva, так и должно быть.

 

Инструменты

Самые активные пользователи

Информация

Статистика
Всего пользователей: 6043
Всего тем: 648
Всего опросов: 0
Всего сообщений: 22254
День рождения сегодня 
-Сергей-(53)
Всего сообщений сегодня: 4
Пользовательская информация
Последним зарегистрировался: s_bee
Пользователи онлайн: 0
Гости онлайн: 30

map forum

[ Generated in 0.080 seconds, 45 queries executed ]