Сначала не видел пламя, выключение с розетки и включение помогало. Теперь при включении на отопление моргает часто зеленым и блокируется. Грешу на ACF01.
... есть два котла, один из которых уже начал глючить а второй на подходе....
А почему именно ты грешишь именно на реле? Плата ACF01 вполне самодостаточная. И проверить ее можно и нужно на столе, а не в котле. И исправность реле в этой плате тоже можно проверить без подключения блока розжига ACF01 к плате управления котла.... Очень даже может быть, что напрасно ты мышкуешь релюшки, извините....
Указывайте свое местонахождение и тогда мы вам поможем!
Lavrishin, на релюшки грешу потому, что при легком постукивании по модулю розжиг рапускается. Сейчас оба клиента не жалуются. На одной из плат 47mkf*50v был 35mkf и ESR выше допустимого, но релюшками нужно запастись. Нашел по даташитам TRU-48VDC-FC-CL-R - 48V DC, сопротивление катушки один в один как у PEL90001 и с приобритением нет никаких проблем, габарит не тот, но это не большая проблема, ИМХО. PE014048 либо нет, либо есть но цена... от прайсов в два раза. :) Обвесить и подключить плату на столе не проблема, а вот за проверку отдельно модуля розжига, виноват, не подумал. Как попадет в руки нужно будет посмотреть что куда подключать. Огромное спасибо за подсказку. :)
всем привет!котел Beretta Ciao24 CAI..при включении котел набирает заданую температуру,при последующих включениях зажигается,работает 5=7 секунд и гаснет(насос работает)...и так 4-5раза,потом снова запускается..и так по кругу. индикаторы никаких ошибок не высвечивают!(Теплообменник промыт,датчики НТС и предельный термостат менял на новые)
всем привет!котел Beretta Ciao24 CAI..при включении котел набирает заданую температуру,при последующих включениях зажигается,работает 5=7 секунд и гаснет(насос работает)...и так 4-5раза,потом снова запускается..и так по кругу. индикаторы никаких ошибок не высвечивают!(Теплообменник промыт,датчики НТС и предельный термостат менял на новые)
Всем привет. Beretta SMART Ciao N останавливается и горит красный индикатор на панели управления. Расскажу как происходит остановка. Включаю котел в розетку -> перевожу в режим отопление+вода-> щелкает пьезоэлемент-> загорается пламя -> тухнет -> индикатор красный. Бывает тухнет, но красным не светит а заново начинает зажигаться. Такое бывает не всегда, иногда работает хорошо, а иногда не работает и от температурного режима не зависит (ставил и максимум и минимум и вилку в розетке переворачивал).
По началу он выключался только когда в режиме отопления включали гар. воду, но после рестарта все работало нормально, а сейчас он очень зачастил с выключением. А ну еще бывает такое что несколько он блокируется а на 4-й или 5-й зажигает и греет....Подскажите куда глядеть и что смотреть.
Заранее благодарен.
Последнее редактирование Vazovsky (2013-03-01 13:48:55)
Добрый вечер, заземления у нас как такового вообще нету, ноль...ну розетка фаза с нолем да и все. А что это такое и где он находится электрод ионизации да и как его проверить (какие параметры у него по электрике должны быть)? А может ли выйти из строя какой-нить датчик или еще что-нить? Вот сейчас вечером включил гар.воду (или отопление) и мучил котел пока не запустится, то раз 5 тухнет на 10-й запустится и работает до тех пор пока не выкл. гар воду или не догрее до нужной темп. батареи.
Да я бы с удовольствием, только ваш офис от меня более чем 450 км, ... По мануалу я нашел этот электрод, и что с ним делать? Кстати вчера вечером котел заработал нормально, с 10-ти вечера и до самого утра работал хорошо, а вот уже утром тоже самое (померил напряжение в сети -> 215). Сейчас попробовал перевернуть вилку, то включился и греет, но это пока что... :)
Здравствуйте. Котел Beretta City 24cai. Ситуация следующая: периодически котел уходит в аварию горит красный светодиод(сам момент не могу застать), при отключении и включении не запускается (моргает зеленый светодиод и переходит в красный) , удается запустить бывает через полчаса бывает через час.
Такое может повторятся через день может через неделю. Поменял датчики NTC , безрезультатно. Котел подлючен через SMART APC 700 на выходе 230в, с газом вроде все нормально. Что можно предпринять для выявления проблемы.
Ситуация следующая: периодически котел уходит в аварию горит красный светодиод(сам момент не могу застать), при отключении и включении не запускается (моргает зеленый светодиод и переходит в красный) , удается запустить бывает через полчаса бывает через час
Попробуйте как котел ведет себя с открытыми дверьми до улицы,если котел больше вам маргать не будет,то хорошее ТО котла, чистка дымохода и притока вам поможет.
Заполни "Профиль" Промой теплообменник первичный от сажи и нагара снаружи!!! А двери на улицу можно не закрывать... Дымоход проверьте, высота, зона ветрового подпора, птицы, штукатурка и крошка кирпичной кладки....
Пиши согласно Правилам Форума! Днепропетровск, контакты в профиле и в разделе "Контакты"
Насчет дверей ничего не дает.С дымоходом все ок, почищу теплообменник, но я в том году его менял так как родной потек...Грешу на плату розжига так как при попытке запуска даже искры нет.